Здравствуйте!
я меняю в квартире (не моей) проводку частично + ввод от этажного щита. Дом пятиэтажный 90х годов, 5-проводной стояк, этажный щит в запущенном состоянии, 1й этаж. Вот фото (верх, середина, низ щита)
Обнаружил (клещами) такой неприятный факт: в стояке PE течет ток около 2 ампер. Скорее всего, кто-то использует PE вместо рабочего нуля. На фото видно, что так подключена лампочка на этаже (коричневый провод на фото "верх"). Чем это грозит - понятно:
* фаза на PE при его обрыве ниже нас * фаза на нашем PE и этажном щите, если PE отсоединится от щита, а ток в PE сливает сосед по этажу.
Как поступить в данной ситуации? Игнорировать проблему? Есть ли норматив на максимальный ток в PE? И если говорить более широко, то насколько распространена такая проблема? Ведь использовать PE легко (куча зажимов), а ноль только через орех. Поэтому наверняка подъездные лампочки и домофоны так подключают. И это никак не будет замечено, ведь все работает!!!
P.S. Счетики (и, похоже, куски стояков) украли еще при сдаче дома!