19.09.2014 в 15:59:12
Строим дом (фактически 2). Если предположить, что нагрузка будет существенна, когда зимой врубятся в домах все потребители, то : каким кабелем на 220V вести от столба на улице до эл.щитовой дома (под землей )? Фундамент делаем сейчас, к сетям подрубаемся сейчас и хочется сразу кабель в траншею уложить правильный. И во что кабель под землей укладывать - в какую "обертку" ? P.S. и вот еще вопрос - насчет обустройства заземления... Подвал будет из монолитного бункера (на полу плита). Заземление допустимо обустроить в подвале? Если да, то надо в плите оставить гильзу под дырку в районе эл. щитовой , чтобы в нее потом вбить штырь для заземления ?
19.09.2014 в 16:02:39
GEO-Tr написал : Строим дом (фактически 2). Если предположить, что нагрузка будет существенна, когда зимой врубятся в домах все потребители, то : каким кабелем вести от столба на улице до эл.щитовой дома (под землей )? Фундамент делаем сейчас, к сетям подрубаемся сейчас и хочется сразу кабель в траншею уложить правильный.
от разрешенной мощности зависит
(5*120 с запасом:))
19.09.2014 в 16:05:47
особые требования к его оплетке - какие-то есть?
19.09.2014 в 16:06:40
фаз-то сколько? :) 5х16 медью в броне точно мало не будет - какой вопрос - такой и ответ :) Траншея, песок, кабель, кипичи, засыпать, лента "осторожно кабель" засыпать. Столбики по трассе " подробности найдете в яндексе по укладке кабеля в землю
19.09.2014 в 16:08:29
BV написал : фаз-то сколько? :)
а про это пока никто не думал :-) А сколько посоветуете, чтобы в дом удобно было эксплуатировать ? 3 наверное?
19.09.2014 в 16:09:26
GEO-Tr написал : к сетям подрубаемся сейчас
Значит на руках есть техусловия на подключение. Озвучивайте что там написано, подберем кабель.
19.09.2014 в 16:10:41
ТУ дадут через неделю-три .... только сдали доки... А что насчет будущего заземления? А можно ли более "сильный" кабель кинуть, чем ТУ дадут?
19.09.2014 в 16:14:49
GEO-Tr написал : А можно ли более "сильный" кабель кинуть, чем ТУ дадут?
мой первый совет:)
а серьезно аллюм броня 4*16 4*25 -за глаза(для 3 фаз)
19.09.2014 в 16:16:58
жена при подаче доков сказала, что мощности дайте по максимуму, т.к. 2 дома. Ей предложили указать 7 квт. Это мало наверное. Еще есть время переуказать большее число... какое ?
19.09.2014 в 16:19:09
какой глубиной траншею прорыть для укладки кабеля? Экскаватор будет рыть, т.к. все равно котлован для монолита будет рыть.
19.09.2014 в 16:19:30
GEO-Tr написал : т.к. 2 дома.
Два отдельных полноценных на две семьи? Просите два ввода :) по 15квт лучше одной фазой....
19.09.2014 в 16:21:01
GEO-Tr написал : какой глубиной траншею прорыть для укладки кабеля?
найти и почитать правила - лень? Там еще много полезных деталей....
19.09.2014 в 16:21:17
2 ввода - это один кабель в один дом и 2-й параллельно - в другой ? Да, 2 семьи в разных домах
19.09.2014 в 16:22:04
GEO-Tr написал : 2 ввода - это один кабель в один дом и 2-й параллельно - в другой ?
Два независимых со своими счетчиками отдельных
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.