19.09.2014 в 16:23:33
luzgin написал : а серьезно аллюм броня 4*16 4*25 -за глаза(для 3 фаз)
только 5*16 и 5*25, соответственно...
19.09.2014 в 16:24:44
Solovey написал : только 5*16 и 5*25, соответственно...
это смотря где РЕН делить (если он есть -судя по выделенной мощности хиленькая линия) и из чего ЛЭП
19.09.2014 в 16:28:40
вот еще что... они спросили - Вам 220V или 380V. Жена по незнанию сказала, что 220V. Сейчас доуточнился и в элсетях говорят, что больше 15 квт. на один участок - не дают. Так что нам наверное только 15 квт. на 2 дома и дадут. Так сколько просить - 380 или 220 ?
19.09.2014 в 16:30:02
BV написал : Два независимых со своими счетчиками отдельных
Эл. счетчики хотел я 2 отдельных ставить , но врядли нам 2 ввода дадут....
19.09.2014 в 16:47:12
GEO-Tr написал : каким кабелем на 220V вести от столба на улице до эл.щитовой дома (под землей )?
любым, который допускает прокладку в земле и расчитан по мощности
GEO-Tr написал : во что кабель под землей укладывать - в какую "обертку" ?
если кабель предназначен для прокладки в грунт, ничего не надо...
GEO-Tr написал : Заземление допустимо обустроить в подвале?
допустимо, но всёже лучше, если к нему будет доступ при эксплуатации...
19.09.2014 в 16:51:26
GEO-Tr написал : сколько просить - 380 или 220 ?
220 проси... с 380 гемора в быту гораздо больше, да и в быту необходимости в 3-х фазах нет... если, конечно, в планах нет строительства пилорамы или какого другого мини-заводика...;)
19.09.2014 в 16:52:16
GEO-Tr написал : Сейчас доуточнился и в элсетях говорят, что больше 15 квт. на один участок - не дают. Так что нам наверное только 15 квт. на 2 дома и дадут.
Аналогично. Один участок - один ввод.
У нас дают 1фазу 63А (местами может 50А максимум) или 3 фазы 25А
3*25 = 75А Вроде больше чем 63А - но только при условии равномерной загрузки трех фаз.
Если трехфазная нагрузка не планируется, то однофазный ввод удобнее и дешевле.
19.09.2014 в 16:55:39
GEO-Tr написал : Так сколько просить - 380 или 220 ?
если трехфазных моторов не планируете, то щиток на одну фазу будет намного проще, меньше и дешевле - это значит 1ф 220вольт 15квт. И главное - намного проще распределять нагрузки....
Если 15 квт и 380 - это значит 3 фазы.... то есть на каждой фазе только 5 квт
19.09.2014 в 17:03:11
вряд ли дома будут трехфазные моторы, хотя не представляю точно будущее.... -:) т.е. просить 220 v при 15 квт ... так?
19.09.2014 в 17:14:41
Ixtim написал : допустимо, но всёже лучше, если к нему будет доступ при эксплуатации...
А это как на практике, т.е. где на участке еще может быть лучшее условие доступа (к щитку, к заземлению?), чем внутри подвала?
19.09.2014 в 17:16:13
GEO-Tr написал : вряд ли дома будут трехфазные моторы, хотя не представляю точно будущее.... - т.е. просить 220 v при 15 квт ... так?
Вы бы с ними проконсультировались сначала, сколько они максимум дают по 1 фазе (220В)? 40А, 50А, 63А ???
19.09.2014 в 17:17:01
Дык кто Вам даст при 220в 15 кВт. Вам же сказали что максимум 7кВт, если не разрешат два ввода (два счетчика), то берите 3фазы 15кВт, иначе на два полноценных не хватит. Кстати, отапливаться чем планируете?
19.09.2014 в 17:20:33
на отопление один котел будет, чтобы топить площадь под 300-350 кв.м.
19.09.2014 в 17:21:28
Котел газ или электричество?
19.09.2014 в 17:21:51
Solovey написал : Вы бы с ними проконсультировались сначала, сколько они максимум дают по 1 фазе (220В)? 40А, 50А, 63А ???
узнаю в понедельник.... Там мне спрашивать с них про Амперы или про кВТ (сколь они дают, чтобы потом здесь обсудить и дать потом им свой запрос )?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.