BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

19.09.2014 в 16:19:30

GEO-Tr написал : т.к. 2 дома.

Два отдельных полноценных на две семьи? Просите два ввода :) по 15квт лучше одной фазой....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

19.09.2014 в 16:21:01

GEO-Tr написал : какой глубиной траншею прорыть для укладки кабеля?

найти и почитать правила - лень? Там еще много полезных деталей....

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

19.09.2014 в 16:21:17

2 ввода - это один кабель в один дом и 2-й параллельно - в другой ? Да, 2 семьи в разных домах

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124241

19.09.2014 в 16:22:04

GEO-Tr написал : 2 ввода - это один кабель в один дом и 2-й параллельно - в другой ?

Два независимых со своими счетчиками отдельных

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.09.2014 в 16:23:33

luzgin написал : а серьезно аллюм броня 4*16 4*25 -за глаза(для 3 фаз)

только 5*16 и 5*25, соответственно...

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

19.09.2014 в 16:24:44

Solovey написал : только 5*16 и 5*25, соответственно...

это смотря где РЕН делить (если он есть -судя по выделенной мощности хиленькая линия) и из чего ЛЭП

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

19.09.2014 в 16:28:40

вот еще что... они спросили - Вам 220V или 380V. Жена по незнанию сказала, что 220V. Сейчас доуточнился и в элсетях говорят, что больше 15 квт. на один участок - не дают. Так что нам наверное только 15 квт. на 2 дома и дадут. Так сколько просить - 380 или 220 ?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

19.09.2014 в 16:30:02

BV написал : Два независимых со своими счетчиками отдельных

Эл. счетчики хотел я 2 отдельных ставить , но врядли нам 2 ввода дадут....

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.09.2014 в 16:47:12

GEO-Tr написал : каким кабелем на 220V вести от столба на улице до эл.щитовой дома (под землей )?

любым, который допускает прокладку в земле и расчитан по мощности

GEO-Tr написал : во что кабель под землей укладывать - в какую "обертку" ?

если кабель предназначен для прокладки в грунт, ничего не надо...

GEO-Tr написал : Заземление допустимо обустроить в подвале?

допустимо, но всёже лучше, если к нему будет доступ при эксплуатации...

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.09.2014 в 16:51:26

GEO-Tr написал : сколько просить - 380 или 220 ?

220 проси... с 380 гемора в быту гораздо больше, да и в быту необходимости в 3-х фазах нет... если, конечно, в планах нет строительства пилорамы или какого другого мини-заводика...;)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.09.2014 в 16:52:16

GEO-Tr написал : Сейчас доуточнился и в элсетях говорят, что больше 15 квт. на один участок - не дают. Так что нам наверное только 15 квт. на 2 дома и дадут.

Аналогично. Один участок - один ввод.

У нас дают 1фазу 63А (местами может 50А максимум) или 3 фазы 25А

3*25 = 75А Вроде больше чем 63А - но только при условии равномерной загрузки трех фаз.

Если трехфазная нагрузка не планируется, то однофазный ввод удобнее и дешевле.

0