Автомат вводной, я так понимаю. Ну, в общем, может кто глазастый.

Фото1 Фото2

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

24.09.2014 в 01:42:15

вроде 30. А какая разница? 78-й год там отчетливо виден. На пенсию ему пора. ) А номинал нового выбирать, исходя из состояния и сечения провода.

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

24.09.2014 в 01:51:08

Пытаюсь понять на ночь глядя, отчего соседи заменили его на нечто под названием НЭК, НЗК или что-то такое, но с отчетливо видимой маркировкой C63?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

24.09.2014 в 02:08:47

Mixin написал : Пытаюсь понять на ночь глядя, отчего соседи заменили его на нечто под названием НЭК, НЗК или что-то такое, но с отчетливо видимой маркировкой C63?

Наверное, ИЭК. Бюджетный вариант, как раз для этажного щита. но С63 там явно не к месту.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

24.09.2014 в 02:14:17

Mixin написал : Пытаюсь понять на ночь глядя, отчего соседи заменили его на нечто под названием НЭК, НЗК или что-то такое, но с отчетливо видимой маркировкой C63?

А кто их знает,может какой цех открыть хотят(ну и магистраль спалить за одно).

cooler.od написал : Наверное, ИЭК. Бюджетный вариант, как раз для этажного щита. но С63 там явно не к месту.

точно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

24.09.2014 в 02:30:39

serj12, cooler.od Я верно понимаю, что превышать 30А в общем не надо, раз уж старые автоматы имеют такой номинал?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

24.09.2014 в 02:45:34

Mixin, Вы мыслите в правильном направлении. По скудной информации из Ваших фоток, там и 30 много. )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.09.2014 в 03:28:28

BV написал : 32 = ОК

еще бы оценить сечение алюминия, который к этому автомату подходит. а то там возможно и С16 впритык

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.09.2014 в 07:18:58

Mixin написал : Автомат вводной, я так понимаю. Ну, в общем, может кто глазастый.

Нет вводного АВ на отдельную квартиру. Внизу под АВ должен стоять пакетник на все квартиры. Стандартная сборка эт. щита. 2 АВ – 16А свет, розетки (группы раздельные) – алюминий 2,5 мм.кв. И электроплита АВ – 30А алюминий 6 мм.кв.

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

24.09.2014 в 20:14:17

Bladiclab, Т.е., это фото АВ на плиту?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.09.2014 в 20:23:55

Mixin написал : Т.е., это фото АВ на плиту?

Отключите его (посмотрите, будет ли плита работать) и до прибудет с Вами сила.:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

24.09.2014 в 20:59:02

BV написал : Mixin, вот Ваше ископаемое :) http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=3584

А цена-то как у двух АВВшек:-)

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

24.09.2014 в 21:11:44

Фото полностью.