D_A_N написал :
На соседнем форуме вовсю продвигают двойные дифзащиты мокрых линий 10-30 мА, а вы отказываетесь даже одно на 10 мА поставить в санузел
да. и на нашем форуме не только я.
1) протекание тока 30мА через тело человека к смерти не приводит
2) это как должны звезды встать чтобы вас ударило током 5-25мА... (ведь именно в этом диапазоне вы увидите разницу между УЗО номиналом 10 и 30мА)
3) при наличии защитного проводника вынос потенциала на металлический корпус электроприбора уже исключен, а замыкание фазы на корпус это не просо замыкание, а КЗ, на которое не то что УЗО 30-100мА отработает, а и автомат номиналом 16А.
4) мокрое помещение - на то оно и мокрое, что там уж если долбанет, так долбанет что и УЗО 30мА отработает. Ставьте 10мА дифзащиту в детскую комнату, там она логичнее впишется.
ЗЫ! УЗО 10мА, ИМХО, надо только для стиралки стоящей в санузле и подключенной в розетке без РЕ.
У меня свои "тараканы":
1) дифзащита 30мА по кругу без исключения
2) УЗО типа "А" по кругу
3) автоматы на отходящие линии только типа "В", мысль об автоматах "С" допускаю только на вводе и в гараже для розетки компрессора.
можете рассказать это на соседнем форуме, пусть приобщаются к прекрасному.