Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему планируемого квартирного щита для 3-х комнатной квартиры. Дом многоквартирный, новый. Вся проводка от застройщика будет меняться. Собирать планирую на элементной базе Schneider Electric. Всем заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.10.2014 в 14:22:23

Нет смысла брать УЗО на 63, 40 достаточно. Свет бы я не стал мешать с розетками.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.10.2014 в 14:24:26

А чем обусловлен выбор 1-полюсного автомата в лестничном щитке?

0
Аватар пользователя
anpav

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Гатчина

Сообщений: 7

13.10.2014 в 15:03:12

mvs87 написал : А чем обусловлен выбор 1-полюсного автомата в лестничном щитке?

Так установили строители, а лезть в лестничный щиток не хотелось бы.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.10.2014 в 17:18:57

anpav, УЗО достаточно на 40А взять (ибо вводной автомат 40А) На ТП киньте свою линию кабелем 3*1.5 под автоматом 10А (полторашку в мелкие клеммы регулятора приятнее запихивать)

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

13.10.2014 в 19:59:54

anpav, Розетки санузла под УЗО 10мА

Johnny написал : Свет бы я не стал мешать с розетками.

но и весь свет под одно УЗО не лучший вариант

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.10.2014 в 20:59:48

D_A_N написал : Розетки санузла под УЗО 10мА

Ну это при большом желании, да и более актуально при полном отсутствии РЕ как класса.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

13.10.2014 в 22:17:35

Johnny написал : Нет смысла брать УЗО на 63, 40 достаточно.

Зависит от разницы цен.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

13.10.2014 в 22:51:07

Solovey написал : Ну это при большом желании, да и более актуально при полном отсутствии РЕ как класса.

На соседнем форуме вовсю продвигают двойные дифзащиты мокрых линий 10-30 мА, а вы отказываетесь даже одно на 10 мА поставить в санузел:)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.10.2014 в 23:16:19

D_A_N написал : На соседнем форуме вовсю продвигают двойные дифзащиты мокрых линий 10-30 мА, а вы отказываетесь даже одно на 10 мА поставить в санузел

да. и на нашем форуме не только я.

1) протекание тока 30мА через тело человека к смерти не приводит 2) это как должны звезды встать чтобы вас ударило током 5-25мА... (ведь именно в этом диапазоне вы увидите разницу между УЗО номиналом 10 и 30мА) 3) при наличии защитного проводника вынос потенциала на металлический корпус электроприбора уже исключен, а замыкание фазы на корпус это не просо замыкание, а КЗ, на которое не то что УЗО 30-100мА отработает, а и автомат номиналом 16А. 4) мокрое помещение - на то оно и мокрое, что там уж если долбанет, так долбанет что и УЗО 30мА отработает. Ставьте 10мА дифзащиту в детскую комнату, там она логичнее впишется.

ЗЫ! УЗО 10мА, ИМХО, надо только для стиралки стоящей в санузле и подключенной в розетке без РЕ.

У меня свои "тараканы": 1) дифзащита 30мА по кругу без исключения 2) УЗО типа "А" по кругу 3) автоматы на отходящие линии только типа "В", мысль об автоматах "С" допускаю только на вводе и в гараже для розетки компрессора.

можете рассказать это на соседнем форуме, пусть приобщаются к прекрасному.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.10.2014 в 23:59:48

Johnny написал : Нет смысла брать УЗО на 63, 40 достаточно

Solovey написал : УЗО достаточно на 40А взять (ибо вводной автомат 40А)

А я бы по другому сказал: Лучше оставить на 63, но если бюджет сильно поджимает, то в данном случае можно 40 :).

0
Аватар пользователя
anpav

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Гатчина

Сообщений: 7

14.10.2014 в 00:03:09

Всем огромное спасибо за замечания и предложения. Решил УЗО поставить на 40А, действительно будет достаточно. При сборке запрошу разницу в цене с 63А, и если не сильно больше, то поставлю на 63А. Понравилась мысль про кабель и АВ для теплого пола. УЗО на 10мА сам хотел поставить на санузел, но потом, почитав форум, решил что это избыточно. Хотя сейчас в квартире стоит на санузел именно на 10мА, так мне казалось правильно 5 лет назад. :) Свет осознанно разнес по УЗО от розеток, чтоб не остаться в полной темноте. Итого получилась такая схема:

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.10.2014 в 00:48:25

anpav написал : Итого получилась такая схема:

4 группа - свет и розетки лоджии под 16А не очень хорошо. 11 группа - отделить освещение кладовки к примеру на освещение кухни.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

14.10.2014 в 08:17:46

Solovey написал : можете рассказать это на соседнем форуме, пусть приобщаются к прекрасному.

да а что там рассказывать, рассказывали уже не один раз, хотят люди пусть ставят, хуже-то не будет))

anpav написал : Решил УЗО поставить на 40А, действительно будет достаточно. При сборке запрошу разницу в цене с 63А, и если не сильно больше, то поставлю на 63А.

У АББ разница примерно в 500 руб между 40 и 63А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.10.2014 в 09:26:15

Songo написал : 4 группа - свет и розетки лоджии под 16А не очень хорошо.

Не очень хорошо в плане того что если все сделано кабелем 2.5 квадрата - самое "слабое" место в цепочке - это выключатель на свет номиналом 10А.

Большого криминала в данном решении не вижу, полностью его поддерживаю. Тянуть на лоджию 2 отдельных линии или цеплять свет лоджии за свет комнаты - ИМХО менее правильно.

Хотя у кого какая лоджия: если как у меня, белье посушить и велосипед хранить - то бОльшего и не надо (розеткой я не пользуюсь совсем, а свет раз в месяц включаю). А вот если лоджия - что-то типа кабинета с компьютером, + постоянный электрообогрев в зимнее время... Ну тут уж как комната, пара линий: свет + розетки вполне уместны.

0