13.10.2014 в 21:42:30
Здравствуйте, форумчане. Есть вопрос по заземлению в загородном доме. Установили водогрей на 1,5 кв (220в), в инструкции написано заземлить. Поскольку ничего более заземлять не надо, решили заземлить только одну розетку. Местный электрик посоветовал простой способ, под водонагревателем около стены просверлить в полу (деревянный) дырку и забить в землю арматурину метр полтора с приваренным болтом на конце что останется в доме. К болту прикрутить медный провод потолще и пустить его к розетке на ,,землю". Возможен ли такой способ заземления для одной розетки? Или порнография ? :help
13.10.2014 в 21:51:05
Возможен. Только не на 1.5 метра, а на 2.5
13.10.2014 в 22:02:02
Павел09Н написал : Возможен ли такой способ заземления для одной розетки? Или порнография ?
Угу.. если есть в доме УЗО - то с пьяных глаз и можно... Только нужно ли такое?
13.10.2014 в 22:14:38
В доме есть счётчик с двумя пробками. Проводка новая, ну так к сведению:o. А что нужно?
13.10.2014 в 22:33:03
А нужно по правилам... НД нет понятия "штырь" через пол... и проводка д.б. 3х жильная... А "две пробки" - полагаю на фазу и нуль? - ЗЛО, нужно поставить "сдвоенный" автомат. Короче в 2х словах как то так...
13.10.2014 в 22:38:19
haramamburu написал : А нужно по правилам... НД нет понятия "штырь" через пол... и проводка д.б. 3х жильная... А "две пробки" - полагаю на фазу и нуль? - ЗЛО, нужно поставить "сдвоенный" автомат. Короче в 2х словах как то так...
А что такое НД и дб ? Сдвоенный автомат, до розетки откуда будет запитываться водогрей?
13.10.2014 в 23:24:16
Ну на это все нужен норм электрик. Та конструкция что я описал в начале + совет Rumato про удлинение арматуры= заземление? Или опасная и непригодная хрень? Током бабушку не стукнет?
13.10.2014 в 23:33:21
Без УЗО это все равно опасно... но хуже и так уж некуда...
13.10.2014 в 23:37:14
Павел09Н написал : В доме есть счётчик с двумя пробками.
отдельные пробки??? Фото можно? И фото шнура водогрея - там есть коробочка с кнопкой?
13.10.2014 в 23:59:32
Ну как отдельные, сверху от счетчика (круглый бочонок где крутится диск). Обычный советский счетчик:confused:. Фото увы низя, я в Минске а дом в 75 км от меня. Водогрей Термекс, на 10литров. Шнур без коробочки, а вот на корпусе водогрея вроде что-то такое есть.
14.10.2014 в 00:00:54
haramamburu написал : Без УЗО это все равно опасно... но хуже и так уж некуда...
А для установки УЗО нужно вызывать электриков?
14.10.2014 в 00:09:07
Да чего там фотать, наверняка такая стандартная дачная картина :)
14.10.2014 в 00:09:24
Павел09Н написал : А для установки УЗО нужно вызывать электриков?
А сами сможете?
14.10.2014 в 00:55:13
Павел09Н написал : Ну как отдельные
Две ввертные отдельные круглые пробки????
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.