Скажите, у меня буйное помешательство ?

Подробно изучив одну из больших тем по обсуждению щитка одного из пользователей данного форума, начал проектировать щиток для своей 2-комнатной квартиры. Получилось 23 группы. 23 автомата. По-моему, я перестарался. Даже слишком ... Посмотрите, пожалуйста, схему. От чего можно без сожаления избавиться ???

P.S. на схеме пока не определился с количеством УЗО и группировкой автоматов для каждого из УЗО. Но пока не буду ВАС мучать с этим вопросом. Главный вопрос по автоматам. Что можно уменьшить ?

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.10.2014 в 13:27:24

избавьтесь от отдельного автомата на свет на каждую комнату. оставьте 2 группы света на всю квартиру.

что у вас за хитрые кондиционеры с отдельным питанием Внешего и внутреннего блоков? мультисплит? С25 и 4 квадрата до них, как и до духовки - перебор. питать отдельно каждый внутренний блок своей линией - имхо перебор.

0
Аватар пользователя
робот

Местный

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 13:34:19

На духовку хватит 3х2,5. На плиту 3х4. Автоматы двухмодульные займут 46 модулей + УЗО. Щит на 72 модуля. Зачем? Ставьте автоматы без +N серии С. - это 23 модуля. УЗО в голове не надо - на каждый чих не наздравствуешься. На свет достаточно 1Р автомата. Даже в этом случае ужаться в щит 36 мод. будет тесно.
Делайте с дифавтоматами (2 модуля) на силовых линиях в оболочку на 48 модулей ( а ещё лучше на 54 модуля, он гармоничнее смотрится) и будет Вам счастье!

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

27.10.2014 в 13:39:04

С духовкой перебор и по кабелю и по автомату мне зделали замечание так же хотя было как у вас.... хотя духовку включается обычной вилкой что как минимум странно..... у себя поменял на 3Х2,5мм2 и автомат В16... но все равно подумываю в сторону С20 и 3Х4мм2 3600/220=16,36А что в притык по разетке на 16А Разберитесь с кондиционерами. Если хотите сократить то свет разбить на три группы 1) комнаты 2) кухня,коридор 3) сан. узел или на две 1) комнаты 2) все остальное Если оставите все как есть то автоматы С6 Все имхо

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.10.2014 в 13:43:15

робот написал : На плиту 3х4.

3х6.0.По СНиПу.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

27.10.2014 в 13:43:18

робот написал : УЗО в голове не надо - на каждый чих не наздравствуешься.

Там указано что тип S соответственно противопожарное ....

робот написал : серии С.

В гейропе запрещена к установке в жилые помещения Для себя решил где нет пусковых токов там "В" где есть "С"

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

27.10.2014 в 13:47:04

Прямо запрещено ставить С? Или рекомендуется В?

0
Аватар пользователя
робот

Местный

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 13:54:38

Incognito написал : С духовкой перебор и по кабелю и по автомату мне зделали замечание так же хотя было как у вас.... хотя духовку включается обычной вилкой что как минимум странно.....

Вилка Schuko рассчитана на номинальный максимальный ток 16А. Если производитель её ставит, не надо прыгать выше.

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

27.10.2014 в 13:55:50

Johnny написал : Прямо запрещено ставить С? Или рекомендуется В?

Где то читал .. на истину не претендую за что купил за то продал а так для экономии можно все "С" поставить .... Но двушка и 23 линии тут уже не пахнет экономией

0
Аватар пользователя
робот

Местный

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 13:56:34

Johnny написал : Прямо запрещено ставить С? Или рекомендуется В?

Характеристики срабатывания защиты отличаются по времени. Ставьте В, они дороже, но не лучше.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.10.2014 в 14:17:39

Incognito написал : Где то читал .. на истину не претендую за что купил за то продал

сломанный телефон у вас.

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

27.10.2014 в 14:24:37

andrewkhv написал : сломанный телефон у вас.

Вот нашел где читал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92811&p=1397420&viewfull=1#post1397420

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.10.2014 в 14:41:30

робот написал : На плиту 3х4.

не надо вот только вредные советы раздавать

SunFire, при наличии дифзащиты 30мА на всех линиях в квартире вводное УЗО на 100мА теряет всякий смысл при установке в квартирном щитке. Если его в этажный щит выбросить - оно хоть будет кусок вводного кабеля защищать....

0
Аватар пользователя
робот

Местный

Регистрация: 26.10.2014

Обнинск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 14:58:59

Solovey написал : ... в квартире вводное УЗО на 100мА теряет всякий смысл при установке в квартирном щитке. Если его в этажный щит выбросить - оно хоть будет кусок вводного кабеля защищать....

Корректнее будет так. УЗО будет защищать человека, сующего длинный нос в этажный щит. А кабель будет защищать автомат.:)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

27.10.2014 в 14:59:46

Incognito написал : Вот нашел где читал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92811&p=1397420&viewfull=1#post1397420

Там речь об отключающей способности, а не о время-токовой характеристике. Это разные вещи.