Сообщений: 9

30.10.2014 в 13:22:39

Здравствуйте! Решил тоже задать вопрос специалистам. Составил схему однолинейную для квартиры. Все что входит в щиток - подписано. В двух словах - коммутация через реле ограничения нагрузки и контакторы. Буду крайне признателен за замечания и указания на ошибки. Интересует незамутненный взгляд со стороны на это

Пару слов о комплектации. Собираю щиток и использую несколько автоматов имеющихся от Siemens и Legrand. Прошу не пугаться, по номиналу это тот же ABB, да и по качеству тоже. Схема предполагает на ограниченный ввод (по мощности) организацию отключения нагрузки. Плюс принудительное отключение нагрузок через 3 выключателя (для каждой из групп отключения) "уходя гасите свет, и вообще, гасите все что можно :)".

Тут обозначил реле нагрузки - оно же токовое КА1, контакторы - QS 2, 3, 4 а К_1, К_2, К_3 это номера выключателей на линии за пределами щитка или (есть идея ставить импульсные реле). Назначение 1 и 2 группы - отключение мощных потребителей в момент (фантазия рисует момент нахождения в ванной) . Значит так в этот момент кто-то врубил плиту или автоматика вдруг включила два кондея, ну или еще что, но ты в ванной. Выходить и вырубать все лишнее - не хочется. Хочется остаться со светом и с теплой водой. Ну и при этом, чтобы всякие умные машины вроде ПММ и СМ делали свое дело. Да, раз уж есть контакторы, то почему бы в коридоре не сделать пару выключателей, чтобы они оперативно гасили всех потребителей кроме холодильника, роутера и питание системы аква стоп и входного звонка, чтобы соседи имели шанс достучаться. Фигли. Вот собственно. Есть сомнения - надо ли ноль впихивать в контакторы ESB, чтобы рвать линию вместе с нулем?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 13:39:00

Укроп, Нельзя устанавливать коммутационный аппарат в цепи РЕ (у вас рубильник на схеме и РЕ рвет) С типами УЗО непонятно: авв, легранд, да еще и тип АР-R влез... Одно из УЗО 300мА явно лишнее

Вы ТТ хотите организовать?

0
Укроп
Укроп
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 9

30.10.2014 в 15:03:27

Solovey написал : Укроп, Нельзя устанавливать коммутационный аппарат в цепи РЕ (у вас рубильник на схеме и РЕ рвет)

Спасибо, учту. А так хотелось вырубить все и сразу.

Одно из УЗО 300мА явно лишнее

  • это для защиты двух выключателей, что отключают группы

Вы ТТ хотите организовать?

Задачи сделать ТТ нет. СУМП, правда, планирую подключить к оцинкованным трубам. Но это не совсем ТТ.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

30.10.2014 в 15:24:44

Укроп написал : что есть ТТ?

Система заземления

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 16:05:17

Укроп, при разделении темы ссылка на схему сдохла

0
Укроп
Укроп
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 9

30.10.2014 в 16:17:14

С учетом замечаний исправил схему.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 16:40:10

речь вообще о чем? вроде заземление нарисовано, типа ТТ - вроде намек на частный дом

  • но вот ВВГ между щитками - признак квартиры в многоквартирном доме...

опять два УЗО на 300мА в схеме последовательно - вам бабло девать некуда?

"С" нет такой характеристики у УЗО

зачем на комнату С16? ставьте все "В"

Какой смысл у QF2 ?

Укроп написал : С учетом замечаний исправил схему.

где исправления или пояснения?

Solovey написал : С типами УЗО непонятно: авв, легранд, да еще и тип АР-R влез...

еще и Сименс обнаружился... Я его слепила из того что было???

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

30.10.2014 в 16:47:14

Извините, не совсем в тему - в какой программе это начерчено?

0
Укроп
Укроп
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 9

30.10.2014 в 17:06:23

Отвечаю по порядку. Это квартира в новостройке. Дом пока не сдан, я распред. щиток (назовем его ЩС-2) этажа не видел, поэтому влепил в него еще УЗО. В итоге, конечно оно будет одно на линии, но будет АBB и скорее у меня в щитке. Автоматы обычно в новострое ставят иек, он пойдет на замену. Далее - QF2 - это для защиты УЗО же, которое объединяет кондеи и теплые полы. Их в сумме много, но работать они должны раздельно (холод и жара), но так как в жизни бывает все что угодно, защитить это решил отдельным автоматом. Сименс и легранд да они были :). Ну остались из прошлой жизни. АP-R выбор сделал по воспоминаниям срабатывания узо освещения 30ма 40А в моменты перегорания лампочек на прошлой квартире. Надеюсь, что это будет "вычислять" такие ситуации. Вот вопрос по нулю в контакторах я очень надеюсь, получить совет. Как говорится слышал звон, но... не знаю так ли это, говорят, что надо рвать фазу и ноль вместе. Так ли это? Спасибо.

Рисовал в Visio

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 17:12:42

Укроп написал : Это квартира в новостройке.

тогда продолжаем косяки записывать:

  • что это еще за земля в щитке ЩС-1?

Укроп написал : Далее - QF2 - это для защиты УЗО же,

поставьте УЗО номиналом 63 А и сэкономите 1 модуль свободного места

а где вообще схема соединения реле нагрузки и контакторов? назначение 1 и 2 группы без схемы тоже не понять

0
Укроп
Укроп
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 9

30.10.2014 в 17:23:38

Solovey написал : тогда продолжаем косяки записывать:

  • что это еще за земля в щитке ЩС-1?

Я так понял, что земля должна отдельным проводом идти, а я ее в один кабель 3-х жильный зафигачил , так? Исправляюсь.

Solovey написал : поставьте УЗО номиналом 63 А и сэкономите 1 модуль свободного места

Спасибо. Да что уж тут за экономия, уже за 70 модулей вылетел, шкаф не впритык на 72 же брать.

Solovey написал : а где вообще схема соединения реле нагрузки и контакторов? назначение 1 и 2 группы без схемы тоже не понять

Тут обозначил реле нагрузки - оно же токовое КА1, контакторы - QS 2, 3, 4 а К_1, К_2, К_3 это номера выключателей на линии за пределами щитка или (есть идея ставить импульсные реле). Назначение 1 и 2 группы - отключение мощных потребителей в момент (фантазия рисует момент нахождения в ванной) . Значит так в этот момент кто-то врубил плиту или автоматика вдруг включила два кондея, ну или еще что, но ты в ванной. Выходить и вырубать все лишнее - не хочется. Хочется остаться со светом и с теплой водой. Ну и при этом, чтобы всякие умные машины вроде ПММ и СМ делали свое дело. Да, раз уж есть контакторы, то почему бы в коридоре не сделать пару выключателей, чтобы они оперативно гасили всех потребителей кроме холодильника, роутера и питание системы аква стоп и входного звонка, чтобы соседи имели шанс достучаться. Фигли. Вот собственно. Но вернусь к вопросу про нули. На контакторы нули надо заводить или нет?