Аватар пользователя
Sachagl

Местный

Регистрация: 01.02.2014

Москва

Сообщений: 9

04.11.2014 в 01:28:08

Порекомендуйте пожалуйста правильность компонентов щитка.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.11.2014 в 02:04:54

Sachagl написал : Щиток 1к квартира

Убедите меня фотографиями этажного щита, что в квартире с электроплитой вам ограничили мощность автоматом 25А и я займусь переоценкой своего жизненного опыта.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.11.2014 в 02:09:56

Как же все обленились. Уже пару лет тема как разжёвана. Нет, все приносят одни и те же ошибки, бери думай за них и рисуй правильно! А нет бы самим почитать!

На вводе в квартиру имеем всего 25 ампер? И какая тогда варочная? Дом поди с газом? Или номинал автомата от балды? Почему на вводе однополюсной автомат? А давайте двухполюсной поставим, так лучше. Он будет разрывать фазу и ноль. Внутри щитка монтаж можно сделать ПВ-3 4 квадрата, можно и 6 квадратов (и разумеется шины-гребёнки). Но уж никак не трёхжильным 3*4 как написано. Либо случайно написали? После первого по счёту УЗО (верхнее) автомат на 16 ампер ставить. Дифавтомат к варочной панели нужен на 32 ампера и кабель нужен 3*6, но у вас либо дом с газом, либо бардак в голове. Если три контура тёплого пола довольствуются суммарной мощностью всего 425 Вт, то сколько каждый из контуров? 140 Вт??? Три мата по одному метру? И зачем им кабель 3*2,5, можно и 3*1,5 и будет достаточно! В этой же группе все три других автомата должны быть на 16 ампер, кабель от них 3*2,5, все группы кончаются розетками на 16 ампер. Третье УЗО. Точно бардак в голове. Откуда родилась идея использовать УЗО такого номинала для кухонных розеток и кондиционера? Это 16 ампер и 10 mA контролируемого тока утечки. Такие УЗО для ванных комнат уместны! На кондиционер линия вполне может быть под защитой автомата на 16 ампер. Что за загадки? Какая "розетка освещение"? Что значит надписи 3х4 на схеме? Что за письмена? Какой джамшут будет всё это собирать?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.11.2014 в 02:13:30

Sachagl написал : правильность компонентов

Очень необычно:что-то 3х4,потом УЗО,потом опять это нечто 3х4 и опа!автомат С25А и под ним два каких-то 3х2.5 ... Итого - неправильно.

Sachagl написал : Порекомендуйте

Даже не знаю что сказать :confused:всё неправильно,извините. P.S.А ведь точно,блин,не одной линии нормальной...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.11.2014 в 02:26:53

Я так понимаю и бюджета на этот щит нет. Там на всю квартиру на всю отделку всего 300 тысяч.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.11.2014 в 10:57:44

Sachagl написал : Порекомендуйте пожалуйста правильность компонентов щитка.

все неправильно. потрудитесь прочитать хоть одну любую соседнюю тему про щиток.

Опять 25...

0
Аватар пользователя
Sachagl

Местный

Регистрация: 01.02.2014

Москва

Сообщений: 9

04.11.2014 в 12:22:29

web-rr написал : Я так понимаю и бюджета на этот щит нет. Там на всю квартиру на всю отделку всего 300 тысяч.

Про бюджет наверное это лишнее будет, по крайней мере не в этой теме, да Вы и не угадали...) За комментарии по щитку, спасибо будем погружаться.

0
Аватар пользователя
Sachagl

Местный

Регистрация: 01.02.2014

Москва

Сообщений: 9

04.11.2014 в 13:44:47

web-rr написал : Как же все обленились. Уже пару лет тема как разжёвана. Нет, все приносят одни и те же ошибки, бери думай за них и рисуй правильно! А нет бы самим почитать!

На вводе в квартиру имеем всего 25 ампер? И какая тогда варочная? Дом поди с газом? Или номинал автомата от балды? Почему на вводе однополюсной автомат? А давайте двухполюсной поставим, так лучше. Он будет разрывать фазу и ноль. Внутри щитка монтаж можно сделать ПВ-3 4 квадрата, можно и 6 квадратов (и разумеется шины-гребёнки). Но уж никак не трёхжильным 3*4 как написано. Либо случайно написали? После первого по счёту УЗО (верхнее) автомат на 16 ампер ставить. Дифавтомат к варочной панели нужен на 32 ампера и кабель нужен 3*6, но у вас либо дом с газом, либо бардак в голове. Если три контура тёплого пола довольствуются суммарной мощностью всего 425 Вт, то сколько каждый из контуров? 140 Вт??? Три мата по одному метру? И зачем им кабель 3*2,5, можно и 3*1,5 и будет достаточно! В этой же группе все три других автомата должны быть на 16 ампер, кабель от них 3*2,5, все группы кончаются розетками на 16 ампер. Третье УЗО. Точно бардак в голове. Откуда родилась идея использовать УЗО такого номинала для кухонных розеток и кондиционера? Это 16 ампер и 10 mA контролируемого тока утечки. Такие УЗО для ванных комнат уместны! На кондиционер линия вполне может быть под защитой автомата на 16 ампер. Что за загадки? Какая "розетка освещение"? Что значит надписи 3х4 на схеме? Что за письмена? Какой джамшут будет всё это собирать?

Дом (новостройка) только на электричестве, щиток в квартире такой:

Но по этому щитку наверное нельзя определить сколько выделено мощности на квартиру. Возможно перед квартирным щитком есть более мощный автомат - пока не знаю...

0
Вложение
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

04.11.2014 в 13:57:28

где у Вас счетчик стоит? перед ним должен быть ограничивающий АВ.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

04.11.2014 в 14:45:10

В подъезде сделайте фото щитка, где ваш счетчик стоит.

0
Аватар пользователя
Sachagl

Местный

Регистрация: 01.02.2014

Москва

Сообщений: 9

04.11.2014 в 22:30:17

perf написал : В подъезде сделайте фото щитка, где ваш счетчик стоит.

Удалось найти фото подъездного щитка:

Автомат трёхфазный 20A. Получаем 20*220=4400Вт на фазу или 13,2 кВт в квартире. Правильно считаем)?

0
Вложение
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

04.11.2014 в 22:39:48

Так там еще и 3 фазы. Теперь все переделывать придется, а лучше в соседние темы сначала сходить:)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.11.2014 в 23:04:34

Sachagl написал : Автомат трёхфазный 20A.

Это хорошо, что у вас 3 фазы в квартире. Есть простор для "творчества". Электрик из бригады, которую вы выбрали- что по этому поводу говорит ??

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.11.2014 в 23:14:53

Юрий-Электр написал : Это хорошо, что у вас 3 фазы в квартире.

для квартиры это плохо! 1) щиток дороже 2) заморочки с равномерным распределением нагрузки на фазы: фактически 3*20 (да и даже 3*25) это меньше чем 1*50А

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

04.11.2014 в 23:22:13

Solovey написал : 2) заморочки с равномерным распределением нагрузки на фазы: фактически 3*20 (да и даже 3*25) это меньше чем 1*50А

мне кажется, что в рамках малогабаритной квартиры - это вообще не очень сложная задача. По сути нужно взять варочную и бойлер трехфазные, а с остальными потребителями мороки будет мало. Мощных потребителей больше нет и работают, как правило, не одновременно и кратковременно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу