04.11.2014 в 01:28:08
Порекомендуйте пожалуйста правильность компонентов щитка.
04.11.2014 в 02:04:54
Sachagl написал : Щиток 1к квартира
Убедите меня фотографиями этажного щита, что в квартире с электроплитой вам ограничили мощность автоматом 25А и я займусь переоценкой своего жизненного опыта.
04.11.2014 в 02:09:56
Как же все обленились. Уже пару лет тема как разжёвана. Нет, все приносят одни и те же ошибки, бери думай за них и рисуй правильно! А нет бы самим почитать!
На вводе в квартиру имеем всего 25 ампер? И какая тогда варочная? Дом поди с газом? Или номинал автомата от балды? Почему на вводе однополюсной автомат? А давайте двухполюсной поставим, так лучше. Он будет разрывать фазу и ноль. Внутри щитка монтаж можно сделать ПВ-3 4 квадрата, можно и 6 квадратов (и разумеется шины-гребёнки). Но уж никак не трёхжильным 3*4 как написано. Либо случайно написали? После первого по счёту УЗО (верхнее) автомат на 16 ампер ставить. Дифавтомат к варочной панели нужен на 32 ампера и кабель нужен 3*6, но у вас либо дом с газом, либо бардак в голове. Если три контура тёплого пола довольствуются суммарной мощностью всего 425 Вт, то сколько каждый из контуров? 140 Вт??? Три мата по одному метру? И зачем им кабель 3*2,5, можно и 3*1,5 и будет достаточно! В этой же группе все три других автомата должны быть на 16 ампер, кабель от них 3*2,5, все группы кончаются розетками на 16 ампер. Третье УЗО. Точно бардак в голове. Откуда родилась идея использовать УЗО такого номинала для кухонных розеток и кондиционера? Это 16 ампер и 10 mA контролируемого тока утечки. Такие УЗО для ванных комнат уместны! На кондиционер линия вполне может быть под защитой автомата на 16 ампер. Что за загадки? Какая "розетка освещение"? Что значит надписи 3х4 на схеме? Что за письмена? Какой джамшут будет всё это собирать?
04.11.2014 в 02:13:30
Sachagl написал : правильность компонентов
Очень необычно:что-то 3х4,потом УЗО,потом опять это нечто 3х4 и опа!автомат С25А и под ним два каких-то 3х2.5 ... Итого - неправильно.
Sachagl написал : Порекомендуйте
Даже не знаю что сказать :confused:всё неправильно,извините. P.S.А ведь точно,блин,не одной линии нормальной...
И это пройдёт ...
04.11.2014 в 02:26:53
Я так понимаю и бюджета на этот щит нет. Там на всю квартиру на всю отделку всего 300 тысяч.
04.11.2014 в 10:57:44
Sachagl написал : Порекомендуйте пожалуйста правильность компонентов щитка.
все неправильно. потрудитесь прочитать хоть одну любую соседнюю тему про щиток.
Опять 25...
04.11.2014 в 12:22:29
web-rr написал : Я так понимаю и бюджета на этот щит нет. Там на всю квартиру на всю отделку всего 300 тысяч.
Про бюджет наверное это лишнее будет, по крайней мере не в этой теме, да Вы и не угадали...) За комментарии по щитку, спасибо будем погружаться.
04.11.2014 в 13:44:47
web-rr написал : Как же все обленились. Уже пару лет тема как разжёвана. Нет, все приносят одни и те же ошибки, бери думай за них и рисуй правильно! А нет бы самим почитать!
На вводе в квартиру имеем всего 25 ампер? И какая тогда варочная? Дом поди с газом? Или номинал автомата от балды? Почему на вводе однополюсной автомат? А давайте двухполюсной поставим, так лучше. Он будет разрывать фазу и ноль. Внутри щитка монтаж можно сделать ПВ-3 4 квадрата, можно и 6 квадратов (и разумеется шины-гребёнки). Но уж никак не трёхжильным 3*4 как написано. Либо случайно написали? После первого по счёту УЗО (верхнее) автомат на 16 ампер ставить. Дифавтомат к варочной панели нужен на 32 ампера и кабель нужен 3*6, но у вас либо дом с газом, либо бардак в голове. Если три контура тёплого пола довольствуются суммарной мощностью всего 425 Вт, то сколько каждый из контуров? 140 Вт??? Три мата по одному метру? И зачем им кабель 3*2,5, можно и 3*1,5 и будет достаточно! В этой же группе все три других автомата должны быть на 16 ампер, кабель от них 3*2,5, все группы кончаются розетками на 16 ампер. Третье УЗО. Точно бардак в голове. Откуда родилась идея использовать УЗО такого номинала для кухонных розеток и кондиционера? Это 16 ампер и 10 mA контролируемого тока утечки. Такие УЗО для ванных комнат уместны! На кондиционер линия вполне может быть под защитой автомата на 16 ампер. Что за загадки? Какая "розетка освещение"? Что значит надписи 3х4 на схеме? Что за письмена? Какой джамшут будет всё это собирать?
Дом (новостройка) только на электричестве, щиток в квартире такой:
Но по этому щитку наверное нельзя определить сколько выделено мощности на квартиру. Возможно перед квартирным щитком есть более мощный автомат - пока не знаю...
04.11.2014 в 13:57:28
где у Вас счетчик стоит? перед ним должен быть ограничивающий АВ.
04.11.2014 в 14:45:10
В подъезде сделайте фото щитка, где ваш счетчик стоит.
04.11.2014 в 22:30:17
perf написал : В подъезде сделайте фото щитка, где ваш счетчик стоит.
Удалось найти фото подъездного щитка:
Автомат трёхфазный 20A. Получаем 20*220=4400Вт на фазу или 13,2 кВт в квартире. Правильно считаем)?
04.11.2014 в 22:39:48
Так там еще и 3 фазы. Теперь все переделывать придется, а лучше в соседние темы сначала сходить:)
04.11.2014 в 23:04:34
Sachagl написал : Автомат трёхфазный 20A.
Это хорошо, что у вас 3 фазы в квартире. Есть простор для "творчества". Электрик из бригады, которую вы выбрали- что по этому поводу говорит ??
04.11.2014 в 23:14:53
Юрий-Электр написал : Это хорошо, что у вас 3 фазы в квартире.
для квартиры это плохо! 1) щиток дороже 2) заморочки с равномерным распределением нагрузки на фазы: фактически 3*20 (да и даже 3*25) это меньше чем 1*50А
04.11.2014 в 23:22:13
Solovey написал : 2) заморочки с равномерным распределением нагрузки на фазы: фактически 3*20 (да и даже 3*25) это меньше чем 1*50А
мне кажется, что в рамках малогабаритной квартиры - это вообще не очень сложная задача. По сути нужно взять варочную и бойлер трехфазные, а с остальными потребителями мороки будет мало. Мощных потребителей больше нет и работают, как правило, не одновременно и кратковременно.