От* щитка к квартире идет кабель ВВНГ-НГ-LS 5*100. Его надо в квартире удлинить. Как правильно сделать соединение ?
12.11.2014 в 14:31:43
От* щитка к квартире идет кабель ВВНГ-НГ-LS 5*100. Его надо в квартире удлинить. Как правильно сделать соединение ?
12.11.2014 в 14:38:53
5*100? У Вас квартира с дом? :D может все таки 5*10? Счетчик где стоит на лестницу или в квартире?
12.11.2014 в 14:39:12
Анкл Бенц написал : От* щитка к квартире идет кабель ВВНГ-НГ-LS 5*100. Его надо в квартире удлинить. Как правильно сделать соединение ?
Может быть 5*10? Наверное, все таки, 5*10. Берите "орехи", клеммы, ГМЛ(И) - что душе угодно. Ведь неизвестно в каких условиях требуется и хочется производить наращивание кабеля.
12.11.2014 в 14:55:14
Анкл Бенц, ГМЛ, клещи - обжим точкой, если есть желание - пропаяйте. Поверх - клеевая термоусадка
12.11.2014 в 14:55:20
Wernand написал : 5*10
Да конечно описка 5*10. По ГОСТу соединение на кабельных зажимах допускается и какие лучше? Электрики местные пугают, что соединение не надежно.
12.11.2014 в 15:01:28
Анкл Бенц написал : От щитка к квартире идет кабель ВВНГ-НГ-LS 5*100. Его надо в квартире удлинить.
а зачем удлинять ? Попробуйте заменить кабель одним куском, или поставьте на конец кабеля коммутационное устройство (квартирный щит, или маленький БОКСик)
12.11.2014 в 15:15:36
Анкл Бенц, а что потом будет с местом соединения? Оно будет доступно для обслуживания, или оно будет похоронено в штукатурке?
Я бы правда в любом случае обжал бы гильзами и в термоусадку. Хотя если клещей для обжима нет, а место соединения будет доступно - можно на клеммах соединить. 10 квадрат... я бы брал уже какие приличные клеммы на дин рейку и ставил бы маленький бокс...
12.11.2014 в 15:30:30
Solovey написал : Хотя если клещей для обжима нет,
.... то сгодится и пробойник + молоток, + оправку по форме гильзы какую-нибудь в виде круглой или треугольной выемки...
Solovey написал : я бы брал уже какие приличные клеммы на дин рейку и ставил бы маленький бокс...
и зачем это, если это не нужно?
На крайняк - паяльник ватт на 100, провода внахлест + бандаж из жилы 1....1.5мм2
12.11.2014 в 15:33:55
Solovey написал : 10 квадрат... я бы брал уже какие приличные клеммы на дин рейку и ставил бы маленький бокс...
Приличные это какие? С доступом конечно сложно длинна кабеля заведенного в квартиру небольшая. До щитка в коридоре 40 м тянуть. Электрик УК ВВНГ-НГ-LS 5*10 т тянуть не хочет, боится повредить изоляцию (ее надо надо проверить после протяжки на какое напряжение и какое сопротивление?) предлагает протянуть мягкий провод, но вроде по госту мягкий тянуть нельзя?
12.11.2014 в 15:36:11
Анкл Бенц, см выше
12.11.2014 в 15:43:37
Анкл Бенц написал : (ее надо надо проверить после протяжки на какое напряжение и какое сопротивление?
1000В не менее 0,5МОм