chizhovpetr
chizhovpetr
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Киев

Сообщений: 4

22.11.2014 в 06:17:08

Добрый день, нужно подключить дизельный генератор 10 квт к дому, чтобы он автоматически запускался при отключении электричества. Но как это правильно сделать? Планирую подключать по этой схеме, но боюсь ошибиться

может ли кто-нибудь оценить подходит ли эта схема?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.11.2014 в 06:37:05

chizhovpetr написал : Планирую подключать по этой схеме, но боюсь ошибиться

Схема ниочём... Если боитесь ошибиться, поищите более квалифицированных людей, думаю, в Киеве с этим не должно быть проблем...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.11.2014 в 08:49:15

chizhovpetr написал : ужно подключить дизельный генератор 10 квт к дому, чтобы он автоматически запускался при отключении электричества.

Ixtim написал : Схема ниочём...

Ув. Ixtim, Вы немного не правы. "Кое-что" в этой схеме понятно. Но если правильно понял, то ТС "хочется" чтобы при пропадании внешнего источника автоматически запустилась станция и приняла всю нагрузку на себя.

Но данная схема, если немного "по-морщить лоб", сделана по-другому. В ней нагрузка делится на две части - на ту которая будет подключена к основному вводу и на ту которая подключается к станции. Получается обычная стандартная "аварийная" схема. И если ЧТО (при возможности еще дозагрузить ДГ) то наброс нагрузки на станцию осуществляется только вручную. Последнее - это из области догадок, т.к. схема щита неизвестна. Может быть такое что и это сделать нельзя будет...

Что делать ???? Самое разумное решение и предложение Вам уже дали:

Ixtim написал : ..... поищите более квалифицированных людей .....

В этом случае, Вам сделают шкаф именно под Ваше ТЗ и не придется какой-то готовый шкаф переделывать. Обычно, все равно, то "что надо" при переделках не получается. ...

Пы.Сы. Еще на одну штуку сейчас обратил внимание.

В данной Вами схеме ничего "не видно" (;)) "типа подобного" АБ. Простой вопрос. Сеть пропала и "каким образом должна запуститься станция ??? Каким образом будет подана команда на пуск (на работу стартера)????" Для "автозапуска" без стороннего источника питания не обойтись.

И самое главное. Зачем для жилого дома городить такой огород ??? Вся эта автоматика будет стоить дороже самой станции.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

22.11.2014 в 12:54:21

Не ясно генератор одно или трехфазный. Если однофазный, нужен еще контактор и реле контроля фаз

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.11.2014 в 13:42:39

Ким написал : Ув. Ixtim, Вы немного не правы. "Кое-что" в этой схеме понятно.

Я технический специалист, то что нарисовано, схемой назвать категорически нельзя. Что на ней может быть понятно? Технических данных на ней - ноль. На вопросы ТСа ответить не получится. Когда я работал в одной монстрической организации, у нас такие раскраски называли "красивый рисунок для генерального директора":) Для всевозможных "жучил" по этой "схеме"понятно, что клиента можно облапошить на хорошую сумму. Ну еще, на форуме можно поговорить бла-бла-бла, на десять страниц;)

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

22.11.2014 в 14:24:17

Нужен гена хороший, со своими мозгами, что бы при пропадании питания внешней линии, заводился и давал свет. Вопрос трех-однофазности дело хозяина, смотря какая нагрузка планируется. Можно и в ручную ходить включать, если не сложно и если не лень. Схема АВР простейшая, думаю если в реальности открыть тот ящичек изображенный на картинке, там будет несколько автоматов и пара контакторов, возможно что без механической и электрической блокировки. В нормальном варианте должен быть организован подвод внешней линии для подогрева Б/ДГУ, для питания зарядного устройства(предполагается наличие аккум-ов), АВР должен предполагать приоритет между вводами, невозможность одновременной подачи напряжения с разных вводов, обеспечивать контроль сети/фаз/напряжения, чем обеспечивается защита потребителей. Если честно я не знаю бывают ли "умными" небольшие генераторы на 10кВт, по работе приходится сталкиваться с ДГУ от 500 и выше, а для дома всякие АВР считаю излишеством и лишней тратой денег.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.11.2014 в 14:40:00

Ixtim написал : ... схемой назвать категорически нельзя ...

Вот здесь Вы правы ;). Скорее всего стоило бы называть это рисунком чем схемой ... ;)

Ixtim написал : .... у нас такие раскраски называли "красивый рисунок для генерального директора" ....

У нас то же так же называли ;). Приходилось что-то подобное, конечно же, не такое красивое, рисовать ... :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

chizhovpetr
chizhovpetr
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Киев

Сообщений: 4

22.11.2014 в 16:45:47

Ким написал : если правильно понял, то ТС "хочется" чтобы при пропадании внешнего источника автоматически запустилась станция и приняла всю нагрузку на себя.

да, вы правильно поняли

гадкий83 написал : Не ясно генератор одно или трехфазный. Если однофазный, нужен еще контактор и реле контроля фаз

ещё не решил, но склоняюсь к трёхфазному с равномерным распределением потребителей на каждую фазу (бывает необходимость в 380В)

Ixtim написал : то что нарисовано, схемой назвать категорически нельзя

согласен с вами, но ничего лучше найти в сети не удалось, а кое что из этой схемы всё таки понятно (увы, кроме подробностей)

Wernand написал : Нужен гена хороший, со своими мозгами, что бы при пропадании питания внешней линии, заводился и давал свет. Вопрос трех-однофазности дело хозяина, смотря какая нагрузка планируется. Можно и в ручную ходить включать, если не сложно и если не лень. Схема АВР простейшая, думаю если в реальности открыть тот ящичек изображенный на картинке, там будет несколько автоматов и пара контакторов, возможно что без механической и электрической блокировки. В нормальном варианте должен быть организован подвод внешней линии для подогрева Б/ДГУ, для питания зарядного устройства(предполагается наличие аккум-ов), АВР должен предполагать приоритет между вводами, невозможность одновременной подачи напряжения с разных вводов, обеспечивать контроль сети/фаз/напряжения, чем обеспечивается защита потребителей.

вы абсолютно правы - именно все эти нюансы я и хочу сразу же учесть, чтобы потом "не было мучительно больно" что что-то не учёл, а оно нужно :)

Wernand написал : Если честно я не знаю бывают ли "умными" небольшие генераторы на 10кВт

бывают (вопрос цены)

Wernand написал : для дома всякие АВР считаю излишеством и лишней тратой денег.

как сказать - приятно, когда всё включается автоматически :)

Ким написал : И самое главное. Зачем для жилого дома городить такой огород ??? Вся эта автоматика будет стоить дороже самой станции.

экономику тоже просчитываю - стоит ли овчинка выделки - спасибо за подсказку :)

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

22.11.2014 в 17:12:25

Почитал сообщения - не понимаю, в чем конкретно вопрос?
Покупайте гену с мозгами, схем АВР на два ввода в сети полно, подключайте и пользуйтесь :) А если требуется конкретный подбор оборудования, составление нормальной схемы - за это люди деньги платят. Либо рисуйте свои хотелки сами, а дальше Вам подскажут и поправят, не надо выкладывать картинки взятые непонятно откуда.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

22.11.2014 в 20:13:09

chizhovpetr написал : ещё не решил, но склоняюсь к трёхфазному с равномерным распределением потребителей на каждую фазу (бывает необходимость в 380В)

Если у Вас трехфазный ввод, то и берите трехфазный генератор и блок АВР к ниму. Минимальный набор автоматики в нем будет. На случай нечастых и не долгих отключений для частного домовладения хватит.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.11.2014 в 21:04:20

гадкий83 написал : .... Если у Вас трехфазный ввод, то и берите трехфазный генератор и блок АВР к нему. Минимальный набор автоматики в нем будет. На случай нечастых и не долгих отключений для частного домовладения хватит. ....

"Еще бабка надвое сказала ..." есть ли смысл при такой мощности брать трехфазную машину. Даже здесь, посмотрите, таких тем хватает, когда есть 3-х фазная сеть а хотят доуср...и повесить мощную однофазную нагрузку.

И другое. Подключение дома к станции это, по хорошему, аварийный режим сети и поработать 3-х фазным инструментом можно и перетерпеть. А если даже "руки чешуться ..." то заботу им всегда найти можно.

А то что однофазные станции до 15-17 кВт дешевле чем 3-х фазные, по крайней мере раньше так было, это точно ... Да и выравнивать нагрузку по фазам не надо будет ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ