Для квартиры выбраны электроустановочные изделия Legrand Valena.
В их ассортименте не нашёл ДВУХклавишного ПРОМЕЖУТОЧНОГО переключателя для использования в системе с ТРЕМЯ выключателями одной группы светильников.
Поэтому пришла мысль использовать такую схему:
То есть правые клавиши двух ДВУХклавишных концевых выключателей для "подсветки", а левые клавиши этих же двух ДВУХклавишных концевых выключателей + между ними ОДНОклавишный промежуточный переключатель - для "люстры".
Работоспособна ли такая схема ?
sergey_sav написал :
Так выражайте свои мысли своим языком, а не автора.
Про переключатели давно уже сказано было, если тему читали.
Вы сказали, что схема работать не будет, "ибо для переключающей схемы нужны переключатели, а не что то из неведомых "ДВУХклавишных концевых выключателей".
Я и говорю, что автор поста, имел ввиду, как раз переключатели.
Стало быть схема будет работать?
Давайте определимся с терминами: на концах - проходные переключатели, а между ними - перекрёстный переключатель.
И те и другие - именно переключатели, так как они не выключают фазу, а переключают с одной фазы на другую.
Так правильно в терминологии ?
На сайте legrand2 возможно некорректно перевели.
SunFire написал :
Давайте определимся с терминами: на концах - проходные переключатели, а между ними - перекрёстный переключатель.
И те и другие - именно переключатели, так как они не выключают фазу, а переключают с одной фазы на другую.
Так правильно в терминологии ?
На сайте legrand2 возможно некорректно перевели.
В каталогах разных производиьелей может быть разная терминология. Поэтому лучше указывать номер схемы: "крест" - схема 7, "проходной" -схема 6, "двойной проходной" - схема 6+6, и так далее.
Ну вот исходя из картинки STD 6/2, я вижу, что внутри двухклавишного проходного переключателя, две половинки не являются НЕзависимыми, то есть это не 2 компактных переключателя в одном корпусе.
Соответственно, получается, что схема НЕ будет работать.
Abrikos написал :
В каталогах разных производиьелей может быть разная терминология. Поэтому лучше указывать номер схемы: "крест" - схема 7, "проходной" -схема 6, "двойной проходной" - схема 6+6, и так далее.
По этой терминологии получается, что между STD 6/2 и STD 6/2 нельзя поместить STD 7.
SunFire написал :
По этой терминологии получается, что между STD 6/2 и STD 6/2 нельзя поместить STD 7.
Я так понял, что работают 6 - 7 - 6 и 6/2 - 6/2.
6/2 - это вроде не тот "двойной проходной" 6/6, который часто используют, т.е. как Вы и написали нет там двух независимых переключателей.