Кстати. Не только два или четыре.
Напомню про известный вариант трёхполюсного автомата в однофазном подключении дома, исполняющий пункт ПУЭ 1.7.145:
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Если внимательно посмотреть, то третий полюс коммутирует не PE и не PEN (вторая фраза цитаты из ПУЭ!), а всего лишь перемычку между PEN и PE, превращающую TT в TN-C-S. При этом контролируется ток уравнивания между уличной PEN и местным заземлением, который может быть весьма неприятным, если Ваше заземление единственное нормальное на деревне, и случился перехлёст проводов на ВЛ.