Для проверки проводки решил собрать простенький стендик, в результате столкнулся с проблемой - мультиметр показывает ~110 вольт между фазой и PE, а также между ~70 N и PE проводами на 15-метровом обрезке кабеля. И значительно меньше, но таки показывает, на метровом обрезке кабеля. Помогите разобраться и принять решение. Детали ниже.
Имеется последовательно подключенные:
1) Автомат 2-х полюсный C25,
2) УЗО тип A, 25A, 30mA
3) 3 автомата однополюсных (каждый на свою линию) C10
PE проводник соединен вместе на всех трех линиях и не подключен никуда, висит в воздухе.
После запуска обратил внимание, что указатель фазы (без батарейки, с неонкой внутре (с)) светится на PE проводнике. Померял напряжение вольтметром между фазой и PE, получил 110В примерно. Между N и PE примерно 70В. Напомню, провод висит в воздухе, к нему не подключено ничего.
Пробовал подключить лампочку между фазой и PE, не светится, напряжение на этих двух проводниках, в этот момент равно 0В.
УЗО не отключается (тест работает, то есть УЗО можно рассматривать как рабочее. Также подключал диф.автомат с уставкой 16A, 10mA - также не отключается).
PE проводник током не бъется (каюсь, не выдержал и после всех тестов дотронулся верхней частью пальца)
После отключил упомянутый 15-метровый кабель от "стенда" и подключил метровый обрезок. Между фазой и PE, так же как и между N и PE, мультиметр показывает напряжение хоть и значительно меньшее. Указатель фазы также светится, хотя и тусклее.
Подскажите причину и как быть в таком случае? Не подключать PE контакт на розетках пока? Планировал все PE контакты кабелей соединить вмете в щитке и дождаться модернизации электросети нашего дома (понимаю, что надежда мала, но она есть :) )
Спасибо за ответы. Наводки подозревал, но хотелось больше уверенности, все таки потенциал на PE контакте, а соответственно и на корпусе оборудования звучит пугающе.
В общем пока делаю все PE соединенными в щитке, в розетках PE контакт не подключаю.
А вот еще вопрос - будут отдельные линии до кондиционеров, если там монтажники подключат PE, это ничем не грозит?
Про монтаж этажного щита разговор отдельный, если понадобится, а про РЕ могу сказать, что его только потому и нет, что от магистрального PEN не отделён. Для этого достаточно установить в щите латунную шинку "ноль-земля" http://www.electro-mpo.ru/card6619.html#.VJafWV4gOc и от магистрального PEN через "орех" сделать на неё отвод ( на N отвод порнографический, но уже сделан ).
А вы говорите, что РЕ нет ...
avmal написал :
Про монтаж этажного щита разговор отдельный, если понадобится, а про РЕ могу сказать, что его только потому и нет, что от магистрального PEN не отделён. Для этого достаточно установить в щите латунную шинку "ноль-земля" http://www.electro-mpo.ru/card6619.html#.VJafWV4gOc и от магистрального PEN через "орех" сделать на неё отвод ( на N отвод порнографический, но уже сделан ).
А вы говорите, что РЕ нет ...
avmal огромное спасибо за консультацию.
Имея опыт работы электромонтажником и теоретическую базу, я, за 6 лет работы по другой специальности, напрочь забыл (а что-то и не знал) термины, подходы и прочее. По сути учусь сейчас заново. Потому и вопросы возможно глупые и утверждения, например за отсутствие PE, некорректные. Говоря, что нет PE, я хотел сказать, что нет отдельного PE проводника в этажном щитке.
Я бы хотел уточнить для себя тот вариант, который вы предлагаете. Как я понимаю у нас есть PEN проводник, который подключен к глухозазаемленной нейтрали где-то на подстанции.
В этажном щитке от него отводится N, которым мы все пользуемся, остается сделать такой же отвод рядом ("орехом"), который и будет PE. Получается, судя по википедии :), TN-C-S система зануления. Все верно? Помнится меня пугали возможными серьезными проблемами при использовании такого подхода и отгорании нуля, возможны ли такие?
Что касается этажного щитка, то он будет переделываться полностью, но немного позже. В планах избавиться от пакетников, поставить двухполюсный автомат и УЗО на 300mA.
rip87 написал :
В этажном щите PENа не может быть по определению. Он заканчивается во ВРУ в жилых зданиях.
rip87 написал :
Он там должен делиться на N и PE.
А самое хреновое, что на таком "ПЕ" может запросто и фаза появиться. Как-то так...
А каким образом там может фаза появиться? Разве что внизу, в ВРУ, пьяный электрик что-то напутает. Но так он может по ошибке и на PE проводник фазу подать в таком случае.