20.12.2014 в 22:23:57

Привет,

Для проверки проводки решил собрать простенький стендик, в результате столкнулся с проблемой - мультиметр показывает ~110 вольт между фазой и PE, а также между ~70 N и PE проводами на 15-метровом обрезке кабеля. И значительно меньше, но таки показывает, на метровом обрезке кабеля. Помогите разобраться и принять решение. Детали ниже.

  • Имеется последовательно подключенные: 1) Автомат 2-х полюсный C25, 2) УЗО тип A, 25A, 30mA 3) 3 автомата однополюсных (каждый на свою линию) C10

  • PE проводник соединен вместе на всех трех линиях и не подключен никуда, висит в воздухе.

  • После запуска обратил внимание, что указатель фазы (без батарейки, с неонкой внутре (с)) светится на PE проводнике. Померял напряжение вольтметром между фазой и PE, получил 110В примерно. Между N и PE примерно 70В. Напомню, провод висит в воздухе, к нему не подключено ничего.

  • Пробовал подключить лампочку между фазой и PE, не светится, напряжение на этих двух проводниках, в этот момент равно 0В.

  • УЗО не отключается (тест работает, то есть УЗО можно рассматривать как рабочее. Также подключал диф.автомат с уставкой 16A, 10mA - также не отключается).

  • PE проводник током не бъется (каюсь, не выдержал и после всех тестов дотронулся верхней частью пальца)

  • После отключил упомянутый 15-метровый кабель от "стенда" и подключил метровый обрезок. Между фазой и PE, так же как и между N и PE, мультиметр показывает напряжение хоть и значительно меньшее. Указатель фазы также светится, хотя и тусклее.

Подскажите причину и как быть в таком случае? Не подключать PE контакт на розетках пока? Планировал все PE контакты кабелей соединить вмете в щитке и дождаться модернизации электросети нашего дома (понимаю, что надежда мала, но она есть :) )

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.12.2014 в 22:28:19

Наводка сие есть.Да,РЕ в розетках не подключать до реконструкции стояков.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.12.2014 в 22:52:45

Это ёмкостная наводка с фазного проводника на защитный. Так и должно быть.

0
Аватар пользователя
Dmitry404

Местный

Регистрация: 20.12.2014

Одесса

Сообщений: 38

21.12.2014 в 00:32:06

Спасибо за ответы. Наводки подозревал, но хотелось больше уверенности, все таки потенциал на PE контакте, а соответственно и на корпусе оборудования звучит пугающе.

В общем пока делаю все PE соединенными в щитке, в розетках PE контакт не подключаю.

А вот еще вопрос - будут отдельные линии до кондиционеров, если там монтажники подключат PE, это ничем не грозит?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2014 в 03:20:41

Dmitry404 написал : В общем пока делаю все PE соединенными в щитке, в розетках PE контакт не подключаю.

А у вас РЕ в домовой сети отсутствует?

0
Аватар пользователя
Dmitry404

Местный

Регистрация: 20.12.2014

Одесса

Сообщений: 38

21.12.2014 в 10:45:41

avmal написал : А у вас РЕ в домовой сети отсутствует?

Да, отсутствует, дом 98го года постройки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2014 в 11:15:17

Dmitry404 написал : Да, отсутствует, дом 98го года постройки.

И фотографии этажного щита можно увидеть?

0
Аватар пользователя
Dmitry404

Местный

Регистрация: 20.12.2014

Одесса

Сообщений: 38

21.12.2014 в 11:44:29

Фото этажного щитка, скажите если нужна какая либо часть крупнее.

http://i.imgur.com/bnEBWku.jpg http://i.imgur.com/a3INFdZ.jpg http://i.imgur.com/dQie2nn.jpg

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2014 в 13:23:47

Dmitry404 написал : Фото этажного щитка

Про монтаж этажного щита разговор отдельный, если понадобится, а про РЕ могу сказать, что его только потому и нет, что от магистрального PEN не отделён. Для этого достаточно установить в щите латунную шинку "ноль-земля" http://www.electro-mpo.ru/card6619.html#.VJafWV4gOc и от магистрального PEN через "орех" сделать на неё отвод ( на N отвод порнографический, но уже сделан ). А вы говорите, что РЕ нет ...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.12.2014 в 13:38:07

avmal, В этажном щите PENа не может быть по определению. Он заканчивается во ВРУ в жилых зданиях.

Или языковой барьер не позволяет это понять?

0
Аватар пользователя
Лёха НН

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

21.12.2014 в 13:42:07

ksiman написал : Это ёмкостная наводка с фазного проводника на защитный. Так и должно быть.

Попадаются иногда кабели где РЕ провод и фазный по разные стороны от нулевого, там сие явление не наблюдается:)

0
Аватар пользователя
Dmitry404

Местный

Регистрация: 20.12.2014

Одесса

Сообщений: 38

21.12.2014 в 14:46:13

avmal написал : Про монтаж этажного щита разговор отдельный, если понадобится, а про РЕ могу сказать, что его только потому и нет, что от магистрального PEN не отделён. Для этого достаточно установить в щите латунную шинку "ноль-земля" http://www.electro-mpo.ru/card6619.html#.VJafWV4gOc и от магистрального PEN через "орех" сделать на неё отвод ( на N отвод порнографический, но уже сделан ). А вы говорите, что РЕ нет ...

avmal огромное спасибо за консультацию.

Имея опыт работы электромонтажником и теоретическую базу, я, за 6 лет работы по другой специальности, напрочь забыл (а что-то и не знал) термины, подходы и прочее. По сути учусь сейчас заново. Потому и вопросы возможно глупые и утверждения, например за отсутствие PE, некорректные. Говоря, что нет PE, я хотел сказать, что нет отдельного PE проводника в этажном щитке.

Я бы хотел уточнить для себя тот вариант, который вы предлагаете. Как я понимаю у нас есть PEN проводник, который подключен к глухозазаемленной нейтрали где-то на подстанции. В этажном щитке от него отводится N, которым мы все пользуемся, остается сделать такой же отвод рядом ("орехом"), который и будет PE. Получается, судя по википедии :), TN-C-S система зануления. Все верно? Помнится меня пугали возможными серьезными проблемами при использовании такого подхода и отгорании нуля, возможны ли такие?

Что касается этажного щитка, то он будет переделываться полностью, но немного позже. В планах избавиться от пакетников, поставить двухполюсный автомат и УЗО на 300mA.

rip87 написал : В этажном щите PENа не может быть по определению. Он заканчивается во ВРУ в жилых зданиях.

А почему так? Он там разрывается как-то в ВРУ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

21.12.2014 в 14:59:27

Dmitry404 написал : Он там разрывается как-то в ВРУ?

разделяться должен.

Dmitry404 написал : Все верно?

да.

Dmitry404 написал : Помнится меня пугали возможными серьезными проблемами при использовании такого подхода и отгорании нуля, возможны ли такие?

если не обслуживается и лазают все - возможно всё.я переделывал такой щит - два года прошло,хоть бы что,но туда никто и не лезет - замок стоит.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.12.2014 в 16:29:48

Dmitry404 написал : Он там разрывается как-то в ВРУ?

Он там должен делиться на N и PE.

Dmitry404 написал : Помнится меня пугали возможными серьезными проблемами при использовании такого подхода и отгорании нуля, возможны ли такие?

Конечно возможны. Особенно когда никто ничего не подтягивает и всё пущено на самотек.

А самое хреновое, что на таком "ПЕ" может запросто и фаза появиться. Как-то так...

На сечение ноля можно и не обращать внимания даже...

0
Аватар пользователя
Dmitry404

Местный

Регистрация: 20.12.2014

Одесса

Сообщений: 38

21.12.2014 в 17:48:16

rip87 написал : Он там должен делиться на N и PE. А самое хреновое, что на таком "ПЕ" может запросто и фаза появиться. Как-то так...

А каким образом там может фаза появиться? Разве что внизу, в ВРУ, пьяный электрик что-то напутает. Но так он может по ошибке и на PE проводник фазу подать в таком случае.

* Не с целью поспорить спрашиваю, хочется прояснить этот вопрос для себя.