11.01.2015 в 00:13:15
Имеем: Индукционную варочную панель с пиковым потреблением - 7,4квт Духовой шкаф - 2,8квт
Суммарно - 10,2квт
Есть только одна силовая розетка с маркировкой 6[] 380V/40A - не знаю насколько это соответствует проводке.
На вид сечение 4 или 6 медь... Фото розетки -
Автомат на эту розетку стоит С32 -
Из того, что я успел нагуглить за день - С32 - это дифавтомат на 32А, который максимум потянет 32*220= 7040вт...
Понятно что правильного решения уже не добиться с выводом отдельных линий на варочную и духовой, так как чистовой ремонт сделан.
Какое оптимальное решение сейчас можно сделать малой кровью? Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда (4 конфорки на макс + духовка на макс это что то маловероятное)
Буду благодарен за советы.
11.01.2015 в 01:32:06
madmozg написал : Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда
Необходимо окончательно определиться с сечением кабеля и поставить соответствующий по номиналу автомат, если 4 квадрат то на 25 ампер если память не изменяет. В принципе, вы даже на 25 амперах вполне будете комфортно работать с духовкой и 2 комфорками на не одновременном максимуме в течении 20-30 минут, после чего духовка перейдет в режим поддержания температуры (если не гриль, правда гриль вообще вроде поменьше жрет) и автомат вряд ли вообще сработает.
madmozg написал : который максимум потянет 32*220= 7040вт
Без срабатывания по перегрузке он потянет больше
Так же гляньте инструкцию на варочную, бывают случаи, что производитель предусматривает наличие у покупателя плохой линии питания, и позволяет на варочной поверхности выставить режим ограничения нагрузки, при которой максимально возможное потребление варочной прилично снижается.
То что у вас на фото под названием розетка , на самом деле НЕ розетка,а по сути соединительный клемник. В настоящий момент на его правой стороне, как я понял, подсоединен кабель от варочной либо старой плиты, как вы планируете духовой шкаф сюда завести? Вам бы лучше этот момент обдумать, без модернизации текущего соединительного узла не обойтись.
И еще, там где планировалось фото автомата, у вас первое фото продублировалось, копи-пейст не отработал =)
11.01.2015 в 02:17:04
Сделать отвод от коробки варочной, поставить 16 А автомат для духовки.
11.01.2015 в 08:18:50
madmozg написал : Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда (4 конфорки на макс + духовка на макс это что то маловероятное)
можно, без проблем
12.01.2015 в 21:34:31
Друзья, спасибо за советы..Так сложилось что пришлось быстрее решать, обзвонил несколько электриков, все предложили разные варианты подключения, но все исключают дополнительную защиту 16А автоматом для духовки..
В итоге что сделано:
Провод из стены (ТСЖ уверяет что 4мм по проекту, но на вид он явно толще 4мм, возможно и 6..) нарощен через контакты WAGO ("орехи" просто негде было бы разместить, расположение встроенной техники не позволяет) 4мм проводом и выведено две параллельных розетки. В крупном профильном магазине для электромонтажа не нашлось ничего кроме простых "советских"
В итоге я конечно сильно переживаю за надежность этой конструкции. Просьба подсказать насколько вообще критична такая схема подключения? А то сделали, заплатил, а теперь спать не буду..
12.01.2015 в 21:41:32
madmozg, Хрень полная. Ваго на таких токах просто сгорят.
12.01.2015 в 22:44:42
Какой у меня вариант есть сейчас малой кровью это исправить? После обзвона порядка 15ти электриков понял что с ними консультироваться бесполезно...Да и вот сделали как сделали( Щас глянул, на ВАГах вообще 30А маркировка стоит...
12.01.2015 в 23:00:21
Сто раз уже обсуждалось - вот правильное решение:
12.01.2015 в 23:34:15
Designman; В курсе этой статьи, возможности городить доп автомат на месте установки нет.
Есь ли решение малой кровью для замены WAGO которые стоят для натащивания проводки? В данном контексте вопрос отдельной 16А защиты духовки не стоит
12.01.2015 в 23:44:02
madmozg; Можно сделать скрутки и проварить их сварочным аппаратом для скруток или пропаять оловом, можно все это дело в гильзы запрессовать или поставить коробку с маленькими шинами.
13.01.2015 в 11:04:05
Обзвонил несколько электриков еще...все предлагают разное - кто то ваги оставить, кто то скрутки без пайки, кто то только орехи...Ничего не понимаю( неужели никаких проверенных стандартов нет..Чтобы сделать и быть спокойным что не сгорим.
Вот фото того что сделано:
13.01.2015 в 11:47:58
madmozg написал : Ничего не понимаю( неужели никаких проверенных стандартов нет...Чтобы сделать и быть спокойным что не сгорим.
Млин ... ну купите 4-полюсный обычный автомат и зажмите на его клеммы .... самостоятельно :) Если нет под рукой "орехов" и клещей для гильз.
Designman написал : или поставить коробку с маленькими шинами.
+1
Неужели у вас нельзя купить маленькие шины ???
Хоть даже
13.01.2015 в 11:50:06
купить наверное можно, но дело в том что я не электрик и приходится полагаться на исполнителей которые на деле оказываются вот такими...
коробка текущая 10см на 10 см и глубиной 4см по моему..Туда реально замонтировать то, о чем вы говорите?..
13.01.2015 в 12:12:42
madmozg написал : купить наверное можно, но дело в том что я не электрик
Отвертка есть ? Винты завернуть ведь сможете ?!
madmozg написал : коробка текущая 10см на 10 см и глубиной 4см по моему..Туда реально замонтировать то, о чем вы говорите?..
В 4 см автомат нет войдет по глубине. Шины есно войдут.
А кстати, ну раз у вас уже сделано на Вагах. Плита и духовка уже куплены ? Проведите простой и интересный эксперимент - подключите плиту и духовку и врубите их на полную мощность эдак на часик под вашим пристальным присмотром. И каждые 5 минут проверяйте температуру клемм !!! Станут горячими - сразу вырубайте :) Ну и сами все поймете по температуре. Отпишитесь по результатам на форуме.
13.01.2015 в 12:20:11
Я бы лично удлинил выходящий провод при помощи куска кабеля, гильз, термоусадки и пресса, и поставил бы по столешницей автомат ABB в боксе и две нормальные розетки или еще лучше варочную панель вообще подключить напрямую. А если делать по человечески - то на духовой шкаф нужно кинуть еще одну линию.