Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

11.01.2015 в 00:13:15

Имеем: Индукционную варочную панель с пиковым потреблением - 7,4квт Духовой шкаф - 2,8квт

Суммарно - 10,2квт

Есть только одна силовая розетка с маркировкой 6[] 380V/40A - не знаю насколько это соответствует проводке. На вид сечение 4 или 6 медь... Фото розетки - https://yadi.sk/i/Jz2mFbURdtPsz

Автомат на эту розетку стоит С32 - https://yadi.sk/i/Jz2mFbURdtPsz

Из того, что я успел нагуглить за день - С32 - это дифавтомат на 32А, который максимум потянет 32*220= 7040вт...

Понятно что правильного решения уже не добиться с выводом отдельных линий на варочную и духовой, так как чистовой ремонт сделан.

Какое оптимальное решение сейчас можно сделать малой кровью? Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда (4 конфорки на макс + духовка на макс это что то маловероятное)

Буду благодарен за советы.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

11.01.2015 в 01:32:06

madmozg написал : Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда

Необходимо окончательно определиться с сечением кабеля и поставить соответствующий по номиналу автомат, если 4 квадрат то на 25 ампер если память не изменяет. В принципе, вы даже на 25 амперах вполне будете комфортно работать с духовкой и 2 комфорками на не одновременном максимуме в течении 20-30 минут, после чего духовка перейдет в режим поддержания температуры (если не гриль, правда гриль вообще вроде поменьше жрет) и автомат вряд ли вообще сработает.

madmozg написал : который максимум потянет 32*220= 7040вт

Без срабатывания по перегрузке он потянет больше

Так же гляньте инструкцию на варочную, бывают случаи, что производитель предусматривает наличие у покупателя плохой линии питания, и позволяет на варочной поверхности выставить режим ограничения нагрузки, при которой максимально возможное потребление варочной прилично снижается.

То что у вас на фото под названием розетка , на самом деле НЕ розетка,а по сути соединительный клемник. В настоящий момент на его правой стороне, как я понял, подсоединен кабель от варочной либо старой плиты, как вы планируете духовой шкаф сюда завести? Вам бы лучше этот момент обдумать, без модернизации текущего соединительного узла не обойтись.

И еще, там где планировалось фото автомата, у вас первое фото продублировалось, копи-пейст не отработал =)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.01.2015 в 02:17:04

Сделать отвод от коробки варочной, поставить 16 А автомат для духовки.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.01.2015 в 08:18:50

madmozg написал : Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда (4 конфорки на макс + духовка на макс это что то маловероятное)

можно, без проблем

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

12.01.2015 в 21:34:31

Друзья, спасибо за советы..Так сложилось что пришлось быстрее решать, обзвонил несколько электриков, все предложили разные варианты подключения, но все исключают дополнительную защиту 16А автоматом для духовки.. В итоге что сделано: Провод из стены (ТСЖ уверяет что 4мм по проекту, но на вид он явно толще 4мм, возможно и 6..) нарощен через контакты WAGO ("орехи" просто негде было бы разместить, расположение встроенной техники не позволяет) 4мм проводом и выведено две параллельных розетки. В крупном профильном магазине для электромонтажа не нашлось ничего кроме простых "советских" карболитовых розеток... При их монтаже конечно оказалось что качество ****мо.

В итоге я конечно сильно переживаю за надежность этой конструкции. Просьба подсказать насколько вообще критична такая схема подключения? А то сделали, заплатил, а теперь спать не буду..

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.01.2015 в 21:41:32

madmozg, Хрень полная. Ваго на таких токах просто сгорят.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

12.01.2015 в 22:44:42

Какой у меня вариант есть сейчас малой кровью это исправить? После обзвона порядка 15ти электриков понял что с ними консультироваться бесполезно...Да и вот сделали как сделали( Щас глянул, на ВАГах вообще 30А маркировка стоит...

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.01.2015 в 23:00:21

Сто раз уже обсуждалось - вот правильное решение: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

12.01.2015 в 23:34:15

Designman; В курсе этой статьи, возможности городить доп автомат на месте установки нет.

Есь ли решение малой кровью для замены WAGO которые стоят для натащивания проводки? В данном контексте вопрос отдельной 16А защиты духовки не стоит

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.01.2015 в 23:44:02

madmozg; Можно сделать скрутки и проварить их сварочным аппаратом для скруток или пропаять оловом, можно все это дело в гильзы запрессовать или поставить коробку с маленькими шинами.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 11:04:05

Обзвонил несколько электриков еще...все предлагают разное - кто то ваги оставить, кто то скрутки без пайки, кто то только орехи...Ничего не понимаю( неужели никаких проверенных стандартов нет..Чтобы сделать и быть спокойным что не сгорим.

Вот фото того что сделано: https://yadi.sk/i/FZMWd5zHdwBtL https://yadi.sk/i/niYozbD3dwBtt https://yadi.sk/i/Wo4JNp6RdwBub https://yadi.sk/i/GNZBzsnTdwCXY https://yadi.sk/i/HhtJDPcjdwCYq

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 11:47:58

madmozg написал : Ничего не понимаю( неужели никаких проверенных стандартов нет...Чтобы сделать и быть спокойным что не сгорим.

Млин ... ну купите 4-полюсный обычный автомат и зажмите на его клеммы .... самостоятельно :) Если нет под рукой "орехов" и клещей для гильз.

Designman написал : или поставить коробку с маленькими шинами.

+1 Неужели у вас нельзя купить маленькие шины ??? Хоть даже типа таких ?

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 11:50:06

купить наверное можно, но дело в том что я не электрик и приходится полагаться на исполнителей которые на деле оказываются вот такими...

коробка текущая 10см на 10 см и глубиной 4см по моему..Туда реально замонтировать то, о чем вы говорите?..

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 12:12:42

madmozg написал : купить наверное можно, но дело в том что я не электрик

Отвертка есть ? Винты завернуть ведь сможете ?!

madmozg написал : коробка текущая 10см на 10 см и глубиной 4см по моему..Туда реально замонтировать то, о чем вы говорите?..

В 4 см автомат нет войдет по глубине. Шины есно войдут.

А кстати, ну раз у вас уже сделано на Вагах. Плита и духовка уже куплены ? Проведите простой и интересный эксперимент - подключите плиту и духовку и врубите их на полную мощность эдак на часик под вашим пристальным присмотром. И каждые 5 минут проверяйте температуру клемм !!! Станут горячими - сразу вырубайте :) Ну и сами все поймете по температуре. Отпишитесь по результатам на форуме.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.01.2015 в 12:20:11

Я бы лично удлинил выходящий провод при помощи куска кабеля, гильз, термоусадки и пресса, и поставил бы по столешницей автомат ABB в боксе и две нормальные розетки или еще лучше варочную панель вообще подключить напрямую. А если делать по человечески - то на духовой шкаф нужно кинуть еще одну линию.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу