эксперимент неудобно ставить...плита индукционная, даже посуды нет чтобы ее нагрузить на максимум сейчас... Да и времени уже в обрез - в пятницу должны монтировать кухню. Сам уже не буду соваться, но вот с поиском нормального исполнителя беда...Абсолютно разные мнения у всех, кто то на сварку предлагает, кто то на гильзы, итд ( Что конкретно выбирать совершенно непонятно и как принимать решение - тоже. За сегодня диплом по электротехнике я уже не получу, поэтому придется положиться на какого то из исполнителей( но если придет такой же как вчера то я даже не знаю)

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 12:26:30

Designman написал : Я бы лично удлинил выходящий провод при помощи куска кабеля, гильз, термоусадки и пресса, и поставил бы по столешницей автомат ABB в боксе и две нормальные розетки или еще лучше варочную панель вообще подключить напрямую. А если делать по человечески - то на духовой шкаф нужно кинуть еще одну линию.

это хорошо когда руки есть. У меня - нет. А пытаться совместить работу мебельщиком по монтажу кухни и встроенной техники и электрика который будет монтировать автоматы и подключать технику - мне не видится возможным...

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.01.2015 в 12:35:24

madmozg; Есть еще вариант: оставить все как есть и заменить автомат в щите на автомат с номиналом 25A - я думаю вы вряд-ли будете пользоваться сразу всеми конфорками одновременно :)

И еще я не понял для чего там поставили две черные розетки? У духового шкафа обычно идет стандартная вилка типа Shuko.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 12:37:53

духовка без вилки идет...ей можно было и попроще розетку конечно на 16А, но я так понимаю особой разницы нет...

25А маловато конечно( совсем ничего не включишь. Если использование сразу духовки и 4 комфорок это нереально, то 2 комфорки + духовка вполне реальный сценарий.. А это выходит за 5.5 квт на которые расчитан 25А, как я понимаю..

Один из электриков предложил сварку вместо вагов... Я так понимаю это достаточно надежно? Есть смысл сделать? А эти розетки - насколько стоит их оставить?)

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 12:53:25

madmozg написал : 25А маловато конечно( совсем ничего не включишь.

У меня в 100% похожей ситуации (варочная панель + духовка) на 25 ампер все работало без проблем.

madmozg написал : А эти розетки - насколько стоит их оставить?)

Розетку на варочную панель точно выкинуть - должен быть прямой кабель от распаечной коробки до клемм в варочной панели.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 12:54:37

про прямое подключение думали, но я не представляю как совместить подключение панели и монтаж кухни...учитывая что кухню будут собирать мебельщики которые ничего подключать не будут...могут только вилку в розетку воткнуть..

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:02:59

madmozg; А разве они не будут встраивать варочную панель ? Считайте для простоты, что относительно прямого кабеля от распаечной коробки до плиты - у вас вариантов нет.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:04:23

получается зря такой ад на стене штробили (( ну не суть, это уже допущенная ошибка..главное новых не допустить.

Встраивать будут конечно - но подключать нет, хотя я так понимаю все подключение это три проводка в клеммную коробку на варочной панели завести? А от распаечной коробки просто по воздуху провод пустить?

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:17:10

madmozg написал : хотя я так понимаю все подключение это три проводка в клеммную коробку на варочной панели завести? А от распаечной коробки просто по воздуху провод пустить?

Можно по воздуху в гофре для спокойствия :) Подключать в момент сборки кухни нет жесткой необходимости - просто кабель подлиннее оставьте (метра полтора после выхода и стены) - потом подключите. Какое, кстати, сечение у кабеля ?

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:18:04

от щитка по заявлению ТСЖ - 3*4мм но на вид как будто и все 6..после крепления вагами идет гост 3*4мм

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:23:52

madmozg написал : про прямое подключение думали, но я не представляю как совместить подключение панели и монтаж кухни...учитывая что кухню будут собирать мебельщики которые ничего подключать не будут...могут только вилку в розетку воткнуть..

за отдельную плату конечно и подключат.

Для ВП конечно розетка нафиг не нужна - нужно было оставить просто хвост кабеля метра 1.5 в месте установки ВП.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:34:16

да с этим решено, уберем одну розетку нахрен.. осталось решить со способом соединения вместо вагов..

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:35:11

madmozg написал : после крепления вагами идет гост 3*4мм

Тогда без вариантов вам прописан автомат 25 ампер.

0
Аватар пользователя
madmozg

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:36:48

можете объяснить почему? по таблицам 4мм меди это 38А...у меня стоит 32А автомат то есть "с запасом" в сторону безопасности проводки..

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:44:18

madmozg написал : .у меня стоит 32А автомат то есть "с запасом" в сторону безопасности проводки..

32А - это не ток при котором автомат отключится!

Автомат длительно держит 1.13 номинала, при токе в 1.45 номинала обязан отключиться за час.

Нет там у вас никакого запаса.

При кабеле в 4 квадрата автомат надо ставить не более 25А

0