madmozg
madmozg
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:04:23

получается зря такой ад на стене штробили (( ну не суть, это уже допущенная ошибка..главное новых не допустить.

Встраивать будут конечно - но подключать нет, хотя я так понимаю все подключение это три проводка в клеммную коробку на варочной панели завести? А от распаечной коробки просто по воздуху провод пустить?

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:17:10

madmozg написал : хотя я так понимаю все подключение это три проводка в клеммную коробку на варочной панели завести? А от распаечной коробки просто по воздуху провод пустить?

Можно по воздуху в гофре для спокойствия :) Подключать в момент сборки кухни нет жесткой необходимости - просто кабель подлиннее оставьте (метра полтора после выхода и стены) - потом подключите. Какое, кстати, сечение у кабеля ?

0
madmozg
madmozg
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:18:04

от щитка по заявлению ТСЖ - 3*4мм но на вид как будто и все 6..после крепления вагами идет гост 3*4мм

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:23:52

madmozg написал : про прямое подключение думали, но я не представляю как совместить подключение панели и монтаж кухни...учитывая что кухню будут собирать мебельщики которые ничего подключать не будут...могут только вилку в розетку воткнуть..

за отдельную плату конечно и подключат.

Для ВП конечно розетка нафиг не нужна - нужно было оставить просто хвост кабеля метра 1.5 в месте установки ВП.

0
madmozg
madmozg
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:34:16

да с этим решено, уберем одну розетку нахрен.. осталось решить со способом соединения вместо вагов..

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:35:11

madmozg написал : после крепления вагами идет гост 3*4мм

Тогда без вариантов вам прописан автомат 25 ампер.

0
madmozg
madmozg
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:36:48

можете объяснить почему? по таблицам 4мм меди это 38А...у меня стоит 32А автомат то есть "с запасом" в сторону безопасности проводки..

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:44:18

madmozg написал : .у меня стоит 32А автомат то есть "с запасом" в сторону безопасности проводки..

32А - это не ток при котором автомат отключится!

Автомат длительно держит 1.13 номинала, при токе в 1.45 номинала обязан отключиться за час.

Нет там у вас никакого запаса.

При кабеле в 4 квадрата автомат надо ставить не более 25А

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.01.2015 в 13:48:27

Простая формула расчета 8 ампер на 1 мм2 кабеля. На 4 мм2 получается 32 ампера, даем запас на шаг вниз и получаем 25 ампер.

По такому же принципу на кабель 2.5 мм2 ставят автомат не на 20, а на 16 ампер, а на кабель 1.5 мм2 автомат на 10 ампер.

0
madmozg
madmozg
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 19

13.01.2015 в 13:50:59

спасибо за разъяснения...доходчиво. Остается вероятность что ТСЖ ошиблось (там сотрудники "высшей" квалификации, сталкивался уже..) и на самом деле застройщик провел 6мм и поэтому поставил 32А.. но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

В общем сложно получать образование электрика за один день ( С розеткой решили - убираем. Со способом соединения в коробке - нет..

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 13:59:48

madmozg написал : но нарастили мы его двумя проводами по 4мм. на один из которых придется не больше 7,4квт, то есть не больше 33А...что вроде как нормально..

нет. это ненормально.

И что помешало наростить все тем же кабелем в 6 квадрат?

А из простых и доступных и качественных соединений можно выбрать обжим гильзами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.