Имеем: Индукционную варочную панель с пиковым потреблением - 7,4квт Духовой шкаф - 2,8квт
Суммарно - 10,2квт
Есть только одна силовая розетка с маркировкой 6[] 380V/40A - не знаю насколько это соответствует проводке.
На вид сечение 4 или 6 медь... Фото розетки -
Автомат на эту розетку стоит С32 -
Из того, что я успел нагуглить за день - С32 - это дифавтомат на 32А, который максимум потянет 32*220= 7040вт...
Понятно что правильного решения уже не добиться с выводом отдельных линий на варочную и духовой, так как чистовой ремонт сделан.
Какое оптимальное решение сейчас можно сделать малой кровью? Можно ли запитать и духовку и варочную в одну розетку в расчет на то что пиковой мощности они все равно не покажут никогда (4 конфорки на макс + духовка на макс это что то маловероятное)
Буду благодарен за советы.