Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

23.01.2015 в 18:14:41

При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?

спасибо

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.01.2015 в 18:20:33

SergeyE написал : Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?

ЭПРА поставьте. Фирменный. Типа такого.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2015 в 20:22:46

SergeyE написал : Как проще решить эту проблему

Выкиньте "блоки плавного пуска".

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

23.01.2015 в 22:21:12

сколько видел люминесцентные светильники - таких проблем не было; с чем там м.б. связана проблема ? менять ЭПРА не выход - они потом горят еще через год-полтора

а плавный пуск - хорошая вещь

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

23.01.2015 в 22:27:22

SergeyE написал : а плавный пуск - хорошая вещь

ага, для галогенок и накаливания. не для люмок))

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.01.2015 в 01:25:42

spaceeggs написал : для галогенок и накаливания. не для люмок))

плавный пуск стоит как раз на лампах накаливания в соседних помещениях

0
Аватар пользователя
Kblcb

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 228

24.01.2015 в 01:33:33

SergeyE написал : плавный пуск стоит как раз на лампах накаливания в соседних помещениях

А нафиг их беречь ? Работают годами, стоят копейки...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.01.2015 в 06:38:48

SergeyE написал : менять ЭПРА не выход - они потом горят еще через год-полтора

Фирменные нормально работают и при перегорании лампы не взрываются, а просто отключают её.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.01.2015 в 06:43:56

SergeyE написал : При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях

а у 20Вт трубчатых ламп цоколя при этом не отрываются? :D

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.01.2015 в 11:04:53

Kblcb написал : А нафиг их беречь ? Работают годами, стоят копейки...

годами - это явное преувеличение - год-полтора в лучшем случае а в худшем случае - по несколько месяцев; плавный пуск продлевает срок службы и выглядит все красиво

стоят не копейки - найдите 40Вт Е14 матовую свечу за "копейки", если в люстре их 12шт, а люстр несколько

на яндекс маркет посмотрел - минимум 17руб за просто матовую - настоящей свечой (с тонким наконечником) там и не пахнет; думаю, что сейчас такая будет стоить рублей 45

andrewkhv написал : а у 20Вт трубчатых ламп цоколя при этом не отрываются?

люминесцентные лампы работают долго и хорошо в отличие от ЛН

rip87 написал : Фирменные нормально работают и при перегорании лампы не взрываются, а просто отключают её.

даже нефирменные ЭПРА нормально работают, но как и фирменные не имеют никакого отношения к взрывающимся ЛН

а про "годами" - вот купил я в Леруа за 449руб еще до кризиса ЭПРА Uniel на 100ВТ - гарантия 5 лет !!! проработал только чуть меньше года, а для гарантии не получается достать чек с подвесного потолка...

а рядом лежали ЭПРА по 79руб

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

24.01.2015 в 12:39:13

Одно время замечал у себя "перезапуск" блоков плавного пуска "Навигатор" для галогенок (как ~половинное убавление яркости, так и полное выключение с плавным включением). С чем связано - не знаю, возможно, просадки в сети.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.01.2015 в 14:52:09

SergeyE написал : не получается достать чек с подвесного потолка...

а что делает чек за подвесным потолком?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.01.2015 в 15:24:59

SergeyE написал : ЭПРА Uniel на 100ВТ

:D А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?

0
Аватар пользователя
Cheetah_41

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Красноярск

Сообщений: 13

24.01.2015 в 17:35:47

SergeyE написал : При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?

спасибо

Варианта пока видится только два:

  1. заменить блоки плавного пуска на предназначенные для использования с индуктивной нагрузкой (например регулятор оборотов коллекторного электродвигателя);
  2. исключить блоки плавного пуска.

По 1-му пункту - судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно. При индуктивной нагрузке (дросселя в лампах) высока вероятность отказа регуляторов, при использовании ЭПРА - высока вероятность отказа ЭПРА. Можно попытаться подобрать (взаимно скомпенсировать) характер нагрузки, подключая в параллель разные типы светильников (светильники с ЭПРА - емкостная нагрузка, с дросселями - индуктивная), но геморрой еще тот.

Тут электронные заморочки - не всякий электронный блок способен работать с любыми типами нагрузок. Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс, результат маркетинга, а не физики. ;) ЭПРА изначально имеют режим плавного пуска.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.01.2015 в 19:30:55

похоже, что даже добропорядочные участники темы немного запутались: люминесцентный светильник обычный с дросселем, ЭПРА в нем нет - его только советуют поставить; блок плавного пуска стоит на лампах накаливания

поэтому нужны знания тех, кто в этом понимает, как с наименьшими затратами изменить люминесцентный светильник с дросселем, чтобы исключить нежелательные импульсы при его выключении

Cheetah_41 написал : судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно.

используемые сейчас блоки плавного пуска подключены к лампам накаливания...

Cheetah_41 написал : Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс

согласен

haramamburu написал : а что делает чек за подвесным потолком?

а где еще его можно надежно хранить пять лет ? жаль, что не рассчитал размеры дырки/руки и главное - выступа шины...

andrewkhv написал : А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?

то был ЭПРА для галогенок; упомянул для примера - к этой теме прямого отношения не имеет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу