serjotakini
serjotakini
Новичок

Регистрация: 02.09.2012

Москва

Сообщений: 42

31.01.2015 в 16:49:39

Здравствуйте Мастера! Хочу поделиться историей как меня с другом чуть не убило! (кому не интересно читать прилюдию может перейти в конец и прочитать выводы) Начнем:

Дятлы строители при ремонте у моего друга забыли провести линию для электро плиты. я был вызван в качестве эксперта по электрике и в помощ по протяжке проводов. с момента постройки в щитке установлен вводной Диф автомат (узо и автомат)

Т.К. квартира под сдачу, для плиты в щиток был установлен новый однополюсной автомат для плиты и проложен провод 3х6.

Все было сделано осталось только установить силовую розетку.

Автомат для плиты был отключен, и мы начали укорачивать излишки провода! Мой друг взял в руки кусачки и начал резать! Выключается свет! Я говорю: не очкуй!!!!! это нормально когда ноль на землю коротишь вышибает узо!! Он продолжает резать, но вдруг провод начинает искрить и свет на мгновение загорается!!!!!! у меня паника!!!! я ему говорю! аккуратненько провод клади и пошли курить! Покурили....

ВЫВОДЫ

Я залезаю в щиток, беру тестер фазы и что я вижу!!!: НА НУЛЕ - ФАЗА!!!

ЧТО ПРОИЗОШЛО??? я начал тестировать узо, и обнаружил, что оно нормально срабатывает 1 из 5 раз, чаще оно щелкает, отстреливает автомат, НО рычажок автомата подклинивает (он смещается чуть вниз и чуть по диагонали и застревает) и он дает на выводной ноль - ФАЗУ!!!!

соответственно если оно нормально срабатывает то ни чего на нуле нет...

вот такие дела! какие выводы я для себя сделал!

  1. надо ставить двухполюсные автоматы!
  2. лучше вырубить ввод и поковыряться с фонакриком
  3. кнопка Тест на автомате не просто так)
  4. надо уничтожить подобного рода УЗО как класс!!

хотелось бы услышать комментарии специалистов!

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.01.2015 в 17:07:59

serjotakini написал : какие выводы я для себя сделал!

НЕ сделал следующий вывод:

  1. ВСЕГДА проверять пробником наличие напряжения на отключенной линии. это избавит от необходимости ставить двухполюсные автоматы, вырубать ввод, паниковать и создавать вот такие темы на форуме.
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 17:30:54

Ставте УЗО электромеханические .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

31.01.2015 в 17:38:33

megrad написал : Ставте УЗО электромеханические .

а теперь.... разбег! и ... апстену аппп.. причем тут электромеханика?

serjotakini, сам девайс кривой .... + как сказал

andrewkhv написал : ВСЕГДА проверять пробником наличие напряжения на отключенной линии.

Почему? могло прикипеть, заклинить... просыреть...

Еще, когда вы свой ОП1 тыкнули - вы держались за "пятку" - а фазу так не проверяют! Держась за пятку - и на нуле сей девайс "засветится" ;)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 18:03:38

Надёжней

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

31.01.2015 в 18:32:25

Позвольте возразить по пункту 4. ИМХО, УЗО такого форм-фактора от известного производителя является самым надёжным аппаратом. А его стоимость - это уже другая тема.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.01.2015 в 19:10:29

ТС - олух, не соблюдающий правила ТБ, и пытается своё разгильдяйство свалить на плохое УЗО... Всё остальное бла-бла-бла... имхо

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 20:10:09

Ixtim +5. Но узо на фото действительно полный отстой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СергейИ
СергейИ
Эксперт

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

31.01.2015 в 20:19:30

megrad написал : Но узо на фото действительно полный отстой.

А щиток-то чего так погано собран. Уж на что я не эстет, но и то обратил внимание.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

31.01.2015 в 20:22:15

СергейИ написал : А щиток-то чего так погано собран.

ПАТАМУШТА

serjotakini написал : Дятлы строители при ремонте у моего друга

а не электрики

Ixtim написал : ТС - олух, не соблюдающий правила ТБ

serjotakini написал : был вызван в качестве эксперта по электрике

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.01.2015 в 20:27:07

Это УЗО никакую фазу на N не подаёт! Он просто разрывает N без разрыва фазы всё ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу