Добрый день, посмотрите правильно составлена схема вру коттеджа.
есть несколько вопросов, подскажите:
Система ТТ, кирпичный коттедж, гараж, деревянная баня,
гараж расположен в17 метров от коттеджа
баня расположена в 15 метрах
ввод в баню и гараж подземный ввг-нг 5х6мм2.
У дома ,гаража и бани свои контуры заземления.
1.нужно ли на линии в гараж и баню УЗО 63/30 ?
2.Есть потребитель от вводного автомата 1 этажа -эл.котел С32А,может автомат эл.котла вывести из под вводного автомата 1этажа
и подключить сразу после рубильника реверсивного.
Разрещённая мощность какая? РН-это реле напряжения-какое? Если маломощное, то нужны ещё контакторы.
Котёл электический 3х фазный? Он будет основным? Вот так олигархи и палятся. Газа нет!?
На баню и гараж поставте обычный 3х полюстник, а узо или дифы поставите в щитах, которые там будут.
Какая мощность генератора планируется? Поставте на освещение,ОПС и розетку на кухни реле выбора фаз, если
будет хотя бы одна фаза со светом веселее. В земле кабель должен быть в броне и проложен в ПНД трубе или спецгофре,
нг не обязательно. Счётчик , где будет стоять? Будите ли ставить УЗИП?
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
andronik2020 написал :
посмотрите правильно составлена схема вру коттеджа.
Плохая бесперебойность электроснабжения!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Вводное ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
РН не согласованы с вышестоящим автоматом!
С вероятностью 99,999…% реверсивный рубильник не согласован с вышестоящим автоматом.
При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!
ГОСТ Р 50783-95 написал :ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
10.4 В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электроагрегата и электростанции, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электроагрегатах и электростанциях должно иметься автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.
Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.
Без указания РЕ и его подключения, не подключения, не только к нейтральному проводнику питающей сети, речи о каком либо типе заземления системы электроснабжения и безопасности не может быть!
Про обоснования применения системы питания с типом заземления ТТ для бытовок стройплощадок, одноквартирных домов даже при трех фазном питании и подземном вводе прямо от ТП и как ПРАВИЛЬНО**** делать систему питания с типом заземления ТТ почитайте в моём сообщении и ссылках в нём в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.
andronik2020 написал :
ввод в баню и гараж подземный ввг-нг 5х6мм2.
У дома ,гаража и бани свои контуры заземления.
Вы скорей всего не ведаете о чем пишете упоминая контуры, как минимум ЗУ тип В, который дорог и трудоемок и почти ни кем не делается!
Если у гаража, бани будут свои ЗУ то лучше гараж, баню подключить от дома индивидуально по системе питания с типом заземления ТТ.
В идеале****, броню, РЕ не бронированного кабеля между строениями со своим ЗУ, к стационарно подключенным электроприборам вне строений со своим ЗУ использовать только как проводники функционального заземления FE в составе кабеля, подключив только к нейтральному проводнику на вводе до дифзащиты, что в случае пробоя в кабеле между строениями, к стационарно подключенному электроприбору вне строения исключит вынос опасного потенциала на проводники РЕ групповых линий в случае отказа дифзащиты и будет вероятность защитного отключения аппаратом защиты от сверх токов!
andronik2020 написал :
1.нужно ли на линии в гараж и баню УЗО 63/30 ?
Обязательно!
andronik2020 написал :
2.Есть потребитель от вводного автомата 1 этажа -эл.котел С32А,может автомат эл.котла вывести из под вводного автомата 1этажа
и подключить сразу после рубильника реверсивного.
Да, по умолчанию мощные потребители должны подключатся индивидуальными линиями со своими аппаратами защиты.
Текст и последних 6 картинок в тексте это плагиат с моей странички про УЗИП, которая пока недоступна. Некоторые, кто давно читает форум, посещали ее, когда она была доступна.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
megrad написал :
Разрещённая мощность какая? РН-это реле напряжения-какое? Если маломощное, то нужны ещё контакторы.
Котёл электический 3х фазный? Он будет основным? Вот так олигархи и палятся. Газа нет!?
На баню и гараж поставте обычный 3х полюстник, а узо или дифы поставите в щитах, которые там будут.
Какая мощность генератора планируется? Поставте на освещение,ОПС и розетку на кухни реле выбора фаз, если
будет хотя бы одна фаза со светом веселее. В земле кабель должен быть в броне и проложен в ПНД трубе или спецгофре,
нг не обязательно. Счётчик , где будет стоять? Будите ли ставить УЗИП?
1.Разрешенную мощность не знаю ,но на вводе стоит автомат на 63 А (S203 C63A)
Основное отопление газовый котел напольный мощностью 45квт (площадь коттеджа 370м2)
Электрический котел -резерв 21кВт
Генертор планирутся на 5-6 кВт , весь свет, ОПС, домофон, розетки для насоса скажины,для газового котла,для насосов отопления,холодильник, пара бытовых розеток.
5.Счетчик стоит в щите в щитовой в доме , ввод выполнен сразу в щитоую дома.
6.УЗИП не планируется.
РН или УЗМ 51м или РН 113 с контакторамми легранд 2п 63А.
Посититель написал :
Плохая бесперебойность электроснабжения!
Вводное ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
РН не согласованы с вышестоящим автоматом!
С вероятностью 99,999…% реверсивный рубильник не согласован с вышестоящим автоматом.
При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!
Без указания РЕ и его подключения, не подключения, не только к нейтральному проводнику питающей сети, речи о каком либо типе заземления системы электроснабжения и безопасности не может быть!
Про обоснования применения системы питания с типом заземления ТТ для бытовок стройплощадок, одноквартирных домов даже при трех фазном питании и подземном вводе прямо от ТП и как ПРАВИЛЬНО**** делать систему питания с типом заземления ТТ почитайте в моём сообщении и ссылках в нём в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.
Вы скорей всего не ведаете о чем пишете упоминая контуры, как минимум ЗУ тип В, который дорог и трудоемок и почти ни кем не делается!
Если у гаража, бани будут свои ЗУ то лучше гараж, баню подключить от дома индивидуально по системе питания с типом заземления ТТ.
В идеале****, броню, РЕ не бронированного кабеля между строениями со своим ЗУ, к стационарно подключенным электроприборам вне строений со своим ЗУ использовать только как проводники функционального заземления FE в составе кабеля, подключив только к нейтральному проводнику на вводе до дифзащиты, что в случае пробоя в кабеле между строениями, к стационарно подключенному электроприбору вне строения исключит вынос опасного потенциала на проводники РЕ групповых линий в случае отказа дифзащиты и будет вероятность защитного отключения аппаратом защиты от сверх токов!
Обязательно!
Да, по умолчанию мощные потребители должны подключатся индивидуальными линиями со своими аппаратами защиты.
Текст и последних 6 картинок в тексте это плагиат с моей странички про УЗИП, которая пока недоступна. Некоторые, кто давно читает форум, посещали ее, когда она была доступна.
ВВодное узо -селективное 63/300
рубильник АББ реверсивный 4п. 63А
При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю?????
PE от КОНТУРА заземления дома заведен в щитовую пв-3 25мм2
(только почему то также имеется второй провод пв-3 25мм2 просто заведен в щит и не подключен к шине PE)
У бани и гаража действительно выполнено свои ЗУ от которых в их щитки заведены пв-3 16мм2 на шину PE.