Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

16.02.2015 в 14:41:12

Здравствуйте. На лестничной площадке есть старый щит, в котором от фазы идут: пакетник (на две квартиры) -> счетчик -> автоматы -> кабели в квартиру... Сейчас я делаю свой внутриквартирный щиток. И предполагал сделать схему: ...счетчик -> автомат 40А -> провода в квартиру (3 жилы)... Вопрос: должен ли (обязан ли) стоять в этажном щите автомат? Учитывая, что все линии в моём квартирном щитке будут проходить через автоматы. Или можно сделать ...счетчик -> клемники на дин-рейке -> провода в квартиру..?

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

16.02.2015 в 15:02:52

Автомат нужен, чтобы защитить кабель от этажного щита до квартирного.

По логике в этажном лучше бы автомат ставить перед счетчиком.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2015 в 15:08:56

idv написал : По логике в этажном лучше бы автомат ставить перед счетчиком.

по правилам, а не по логике, должно быть так: рубильник-счетчик-автомат. крайне желательно, особенно в старом доме, после автомата поставить еще и селективное УЗО на 100-300мА.

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

16.02.2015 в 16:58:07

Ну тогда уж сразу втыкать дифавтомат, все равно туда надо что-то бюджетное от ИЭК либо ТДМ либо еще кого такого же.

На правила бы неплохо ссылку, ибо не вижу причин, по которым стоит счетчик исключать из под защиты автомата. Догадываюсь, что у автора дом не так чтобы новый и в щитке этажном вообще может быть треш той или иной степени ужаса.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.02.2015 в 17:04:39

Основных правильных схем две: Автомат - Счётчик - УЗО - Кабель Рубильник - Счётчик - Дифавтомат - Кабель

0
Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

16.02.2015 в 17:07:01

Понял. Спасибо. Дом 1985 г. В щитке всё аккуратно ;) Несколько УЗО на все группы будут в квартирном щитке. А в этажный ставить - так упрут. А зачем оно там? Защищать от тока утечки провода ввода? Они новые, должны прожить несколько десятков лет. А от КЗ автомат их защитит...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2015 в 17:09:09

idv написал : На правила бы неплохо ссылку

ПУЭ-7, 1.5.36. рубильник кстати можно и китайский на 63-100А.

idv написал : что-то бюджетное от ИЭК либо ТДМ

НЕ НАДО ставить диффы этих производителей. лучше вообще обойтись без этой ступени дифзащиты, чем ставить такое г. да и автоматы лучше брендовые - Домовой, EASY9 точно не разорят

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2015 в 17:11:00

ksiman, первая схема неправильная :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.02.2015 в 17:13:03

andrewkhv написал : первая схема неправильная

Чего не так?

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

16.02.2015 в 17:25:11

ksiman написал : Автомат - Счётчик

Эта связка лучше чем эта:

ksiman написал : Рубильник - Счётчик

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2015 в 17:27:31

ksiman написал : Чего не так?

Номер у схемы несчастливый :p Давай срач про автомат перед счетчиком разводить не будем, ОК?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2015 в 17:30:28

Khlebnikov написал : Эта связка лучше чем эта:

Вангую продолжение

-Чем лучше? -Чем эта.

;)

Ребят, сто раз терли. Хотите немного сэкономить денежек на рубильнике, что ли? Одна хорошая рамочная розетка выйдет дороже.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.02.2015 в 17:56:33

andrewkhv написал : Давай срач про автомат перед счетчиком разводить не будем, ОК?

ОК, не будем, надоело...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2015 в 18:02:33

ksiman, прикинь - ты поставил себе двухтарифный счетчик, и довольный как слон перспективой экономии на ночном тарифе поехал на месяц в Мекку. тут с помощью соседа с перфоратором у тебя вырубает автомат перед счетчиком. пока ты осуществляешь хадж, батарейка сдыхает, часы сбиваются...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.02.2015 в 18:03:51

Нормальные счётчики не сбиваются даже за 5 лет лежания в магазине. Если что - я их иногда ремонтирую :) Да, к месту - коротнувший счётчик после рубильника (пакетника) опознаётся с трудом ;)

Фото из личной коллекции. Попробуйте угадать, что это было?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу