16.02.2015 в 14:41:12
Здравствуйте. На лестничной площадке есть старый щит, в котором от фазы идут: пакетник (на две квартиры) -> счетчик -> автоматы -> кабели в квартиру... Сейчас я делаю свой внутриквартирный щиток. И предполагал сделать схему: ...счетчик -> автомат 40А -> провода в квартиру (3 жилы)... Вопрос: должен ли (обязан ли) стоять в этажном щите автомат? Учитывая, что все линии в моём квартирном щитке будут проходить через автоматы. Или можно сделать ...счетчик -> клемники на дин-рейке -> провода в квартиру..?
16.02.2015 в 15:02:52
Автомат нужен, чтобы защитить кабель от этажного щита до квартирного.
По логике в этажном лучше бы автомат ставить перед счетчиком.
16.02.2015 в 15:08:56
idv написал : По логике в этажном лучше бы автомат ставить перед счетчиком.
по правилам, а не по логике, должно быть так: рубильник-счетчик-автомат. крайне желательно, особенно в старом доме, после автомата поставить еще и селективное УЗО на 100-300мА.
16.02.2015 в 16:58:07
Ну тогда уж сразу втыкать дифавтомат, все равно туда надо что-то бюджетное от ИЭК либо ТДМ либо еще кого такого же.
На правила бы неплохо ссылку, ибо не вижу причин, по которым стоит счетчик исключать из под защиты автомата. Догадываюсь, что у автора дом не так чтобы новый и в щитке этажном вообще может быть треш той или иной степени ужаса.
16.02.2015 в 17:04:39
Основных правильных схем две: Автомат - Счётчик - УЗО - Кабель Рубильник - Счётчик - Дифавтомат - Кабель
16.02.2015 в 17:07:01
Понял. Спасибо. Дом 1985 г. В щитке всё аккуратно ;) Несколько УЗО на все группы будут в квартирном щитке. А в этажный ставить - так упрут. А зачем оно там? Защищать от тока утечки провода ввода? Они новые, должны прожить несколько десятков лет. А от КЗ автомат их защитит...
16.02.2015 в 17:09:09
idv написал : На правила бы неплохо ссылку
ПУЭ-7, 1.5.36. рубильник кстати можно и китайский на 63-100А.
idv написал : что-то бюджетное от ИЭК либо ТДМ
НЕ НАДО ставить диффы этих производителей. лучше вообще обойтись без этой ступени дифзащиты, чем ставить такое г. да и автоматы лучше брендовые - Домовой, EASY9 точно не разорят
16.02.2015 в 17:11:00
ksiman, первая схема неправильная :)
16.02.2015 в 17:27:31
ksiman написал : Чего не так?
Номер у схемы несчастливый :p Давай срач про автомат перед счетчиком разводить не будем, ОК?