01.03.2015 в 23:19:10
под установку 3 ф счетчика меркурий, рубильника и АВ. спасибо.
01.03.2015 в 23:36:13
Зачем вам рубильник, а что после щита - СИП или кабель в земле?
02.03.2015 в 08:18:09
SB3 написал : Зачем вам рубильник, а что после щита - СИП или кабель в земле?
сип- рубильник -счетчик -автомат - вббшв - щит распределительный
02.03.2015 в 18:20:08
АВ - счетчик - УЗО - кабель в земле
02.03.2015 в 18:34:35
Гораздо большая проблема в том, с какой стороны подключать "броню" кабеля, со стороны дома или со стороны счётчика) Не знаю, решили ли вопрос на этом форуме)
02.03.2015 в 22:08:25
Мне нравится вот такой:
02.03.2015 в 22:27:34
zzzASVzzz написал : Посоветуйте щит ввоода и учета с креплением на опору под установку 3 ф счетчика меркурий, рубильника и АВ.
Нормальный щит, думаю вполне подойдёт:
02.03.2015 в 22:44:52
IP54 не надо на улице ставить) Надо ещё понять, предназначен ли он для открытой установки, а не под навесом).
02.03.2015 в 22:50:57
SB3 написал : Надо ещё понять, предназначен ли он для открытой установки, а не под навесом
но пока автор темы подробности нам не сообщил.
03.03.2015 в 08:18:01
SB3 написал : IP54 не надо на улице ставить) Надо ещё понять, предназначен ли он для открытой установки, а не под навесом).
установка на опоре ВЛ-04
03.03.2015 в 08:27:38
еще такой момент, в некоторых щитках предусмотрена дополнительная металлическая накладка которая крепится на гайках с отверстиями под опломбировку задача прикрыть доступ к АВ на входе, чтобы в обход счетчика невозможно было подключиться. в каких ЩУ-3 такое есть? или как они опломбируются?
03.03.2015 в 10:47:03
Кроме IP, оборудование в уличном исполнении должно выдерживать перепады температуры и УФ. В инструкции на такое оборудование должно быть написанно
Олечка написал : вот такой:
Set-up locations - Indoor/outdoor
Это очень важно. Не предназначенный для улицы (УФ и температура) пластик - рассыпается, трескается, желтеет за несколько лет. Не предназначенное для улицы железо, из-за несоответствующего покрытия - начинает ржаветь уже за пару сезонов.
03.03.2015 в 12:26:32
Smily написал : Кроме IP, оборудование в уличном исполнении должно выдерживать перепады температуры и УФ. В инструкции на такое оборудование должно быть написанно
- ГОСТ 15150-69 УХЛ1
- в буржуйском, обычно, пишут про UV и/или outdor. т.е. высокий IP не означает что изделие можно эксплуатировать на улице. К примеру в инструкции на
Set-up locations - Indoor/outdoor
Это очень важно. Не предназначенный для улицы (УФ и температура) пластик - рассыпается, трескается, желтеет за несколько лет. Не предназначенное для улицы железо, из-за несоответствующего покрытия - начинает ржаветь уже за пару сезонов.
спасибо! полезная информация!
03.03.2015 в 12:54:26
EKF ЩУ-3/2 IP54 mb54-3-2 как ? Единственное он без крепления на опору ..
03.03.2015 в 17:15:33
zzzASVzzz написал : KF ЩУ-3/2 IP54
Климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150-69
Для эсплуатации в помещениях: отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги.
Вот так :)
Самое забавное, что щиток действительно предназначенный для улицы, не так просто найти. И как оказывается, он ещё денег стоит. Обратите внимание на КЭАЗ ОрtiBох.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу