11.03.2015 в 22:08:18
Пусть будет первая din рейка вводный автомат 63А
Вторая DIN рейка 6 УЗО (каждое 63А) объединенные фирменной двухполюсной шиной.
Как эстетически и теоретически (так как понимаю, что большая часть ответов будет "без разницы) подать с ввода на шину.
(каталоги видел. там как раз приводится вариант 1 и 2)
11.03.2015 в 23:18:54
serj12 написал : Под 63-ьим?6-ку?Оригинально ...
я бы так делал.
6+6 дает 12. Нет?
Схема с подключением шинки двумя параллельным проводами по краям приведена в каталогах legrand и ABB
11.03.2015 в 23:59:19
Garder. написал : Можно и так.
Почти так.
Научите такой раскладке кабеля - это великолепно. Наматываете на что нибудь перед фиксацией? И это ПВ1? А какие оконечники?
12.03.2015 в 08:49:41
Если 6 соответствует 32 А, то 6 + 6 гарантированно выдержит 32 А. А вот 64 — это уже вопрос. Из-за разного сопротивления контактов ток разделится неодинаково. ГОСТ разрешает 2 жилы под один винт, но, насколько я понимю, речь идёт о механической надёжности соединения, а не о суммировании проводимостей. Когда есть выбор, я бы делал одной заводской жилой, а не самодельной из двух. Хотя если в каталогах всё просчитано именно для таких токов и сечений, решайте сами.
12.03.2015 в 09:11:22
lemurs написал : Вторая DIN рейка 6 УЗО (каждое 63А) объединенные фирменной двухполюсной шиной.
разрежьте шину пополам и на каждую тройку узо свой конец ПВ-3 10квадратов. в автомат оба этих конца - через НШВИ2х10 или, если автомат АББ - можно зажать отдельно
12.03.2015 в 09:14:38
lemurs написал : 6+6 дает 12. Нет?
А одна отпавшая или плохо закрепленная шестерка оставляет вторую шестерку, рассчитанную на 32А, под током 63А.
12.03.2015 в 10:05:07
lemurs написал :
- Проложить 10кв.мм ПВ3 от ввода и воткнуть по центру шины
- От ввода провести 2*6 кв.мм и подать их в параллели в шину на первом и последнем УЗО
а я за первый вариант. да и втыкивать пофиг куда: хоть по центру, хоть на край.
12.03.2015 в 11:18:04
Вообщем ход мыслей понятен. Значит делаю с избытком - параллельное подключение кабелем по 10кв. на ввод ншви2х10 и к первому и последнему узо. Мне кажется резать шину на две группы нецелесообразное решение.
12.03.2015 в 11:23:52
lemurs написал : Значит делаю с избытком - параллельное подключение кабелем по 10кв
Сечение шины на 63А - 10 кв. Сечение провода - 10 кв. Причем это не кабель а провод т.е. одиночная прокладка. Зачем 2 провода? Достаточно одного. А если надо "понадежнее" то можно к каждому УЗО по 10 кв. :)
12.03.2015 в 12:43:30
andrewkhv написал : а площадь поверхности?
И качество меди. Особенно с нашими новыми стандартами
12.03.2015 в 18:33:01
lemurs написал : Научите такой раскладке кабеля - это великолепно. Наматываете на что нибудь перед фиксацией? И это ПВ1
Все просто терпение и желание сделать хорошо:)