Пусть будет первая din рейка вводный автомат 63А

Вторая DIN рейка 6 УЗО (каждое 63А) объединенные фирменной двухполюсной шиной.

Как эстетически и теоретически (так как понимаю, что большая часть ответов будет "без разницы) подать с ввода на шину.

  1. Проложить 10кв.мм ПВ3 от ввода и воткнуть по центру шины
  2. От ввода провести 2*6 кв.мм и подать их в параллели в шину на первом и последнем УЗО

(каталоги видел. там как раз приводится вариант 1 и 2)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.03.2015 в 22:33:17

lemurs написал : От ввода провести 2*6 кв.мм и подать их в параллели в шину на первом и последнем УЗО

Под 63-ьим?6-ку?Оригинально ...

lemurs написал : Проложить 10кв.мм ПВ3 от ввода и воткнуть по центру шины

я бы так делал.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

11.03.2015 в 22:53:20

lemurs написал : . Проложить 10кв.мм ПВ3 от ввода и воткнуть по центру шины

Можно и так.

lemurs написал : От ввода провести 2*6 кв.мм и подать их в параллели в шину на первом и последнем УЗО

Почти так.

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

11.03.2015 в 23:18:54

serj12 написал : Под 63-ьим?6-ку?Оригинально ...

я бы так делал.

6+6 дает 12. Нет?

Схема с подключением шинки двумя параллельным проводами по краям приведена в каталогах legrand и ABB

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

11.03.2015 в 23:59:19

Garder. написал : Можно и так.

Почти так.

Научите такой раскладке кабеля - это великолепно. Наматываете на что нибудь перед фиксацией? И это ПВ1? А какие оконечники?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

12.03.2015 в 08:49:41

Если 6 соответствует 32 А, то 6 + 6 гарантированно выдержит 32 А. А вот 64 — это уже вопрос. Из-за разного сопротивления контактов ток разделится неодинаково. ГОСТ разрешает 2 жилы под один винт, но, насколько я понимю, речь идёт о механической надёжности соединения, а не о суммировании проводимостей. Когда есть выбор, я бы делал одной заводской жилой, а не самодельной из двух. Хотя если в каталогах всё просчитано именно для таких токов и сечений, решайте сами.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.03.2015 в 09:11:22

lemurs написал : Вторая DIN рейка 6 УЗО (каждое 63А) объединенные фирменной двухполюсной шиной.

разрежьте шину пополам и на каждую тройку узо свой конец ПВ-3 10квадратов. в автомат оба этих конца - через НШВИ2х10 или, если автомат АББ - можно зажать отдельно

0
Аватар пользователя
Urvin

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 99

12.03.2015 в 09:14:38

lemurs написал : 6+6 дает 12. Нет?

А одна отпавшая или плохо закрепленная шестерка оставляет вторую шестерку, рассчитанную на 32А, под током 63А.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2015 в 10:05:07

lemurs написал :

  1. Проложить 10кв.мм ПВ3 от ввода и воткнуть по центру шины
  2. От ввода провести 2*6 кв.мм и подать их в параллели в шину на первом и последнем УЗО

а я за первый вариант. да и втыкивать пофиг куда: хоть по центру, хоть на край.

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

12.03.2015 в 11:18:04

Вообщем ход мыслей понятен. Значит делаю с избытком - параллельное подключение кабелем по 10кв. на ввод ншви2х10 и к первому и последнему узо. Мне кажется резать шину на две группы нецелесообразное решение.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2015 в 11:23:52

lemurs написал : Значит делаю с избытком - параллельное подключение кабелем по 10кв

Сечение шины на 63А - 10 кв. Сечение провода - 10 кв. Причем это не кабель а провод т.е. одиночная прокладка. Зачем 2 провода? Достаточно одного. А если надо "понадежнее" то можно к каждому УЗО по 10 кв. :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.03.2015 в 12:16:56

Smily написал : Сечение шины на 63А - 10 кв.

а площадь поверхности?

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

12.03.2015 в 12:43:30

andrewkhv написал : а площадь поверхности?

И качество меди. Особенно с нашими новыми стандартами

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

12.03.2015 в 18:33:01

lemurs написал : Научите такой раскладке кабеля - это великолепно. Наматываете на что нибудь перед фиксацией? И это ПВ1

Все просто терпение и желание сделать хорошо:)