Xander2013
Xander2013
Новичок

Регистрация: 23.03.2015

Магадан

Сообщений: 30

23.03.2015 в 10:37:58

Модераторы, если посчитают нужным, могут перенести эту тему в "УЗМ-51М. Испытания." Здравствуйте! Специально зарегистрировался, чтобы открыть тему. Дом - пятиэтажная хрущевка, я на пятом этаже, щиток внутри квартиры. В день отъезда в командировку звонит жена и говорит, что пропал свет и появилась ужасная вонь горелого пластика. Потом постепенно выясняется, что на втором этаже какие-то горе электрики меняли счетчик и что-то там намудрили, в результате чего у меня и соседа через стенку пропал свет. При этом у соседа сгорел бумбокс и зарядка от ноутбука, больше вроде ничего. У меня, как потом выяснилось, сгорел только Меандр, который ценой своей жизни защитил мою бытовую технику. Ко мне в квартиру снизу вверх идут фаза и ноль, отдельно два таких же провода идут к соседу. Почему квартиры ниже по стояку, между вторым и пятым этажами, не пострадали - не совсем понятно. Ясно то, что электрики врезались в наши с соседом магистрали и... а вот дальше прошу объяснить что же могло произойти? Если они оборвали ноль, то почему сгорело УЗМ? Если на ноль пустили фазу, то опять же, разве должно было это все закончиться тухлятиной? А если это был ДижиТоп, к примеру, у которого ноль не проходит сквозь корпус, как у УЗМ-51М - получается, в квартиру по нулю пошла бы фаза?.. Вот вводные, прошу объяснить экспертов. Если сумбурно написал - задавайте, пожалуйста, вопросы. Недавно вернулся из командировки, почти три недели был, но вонь стоит и до сих пор. Сегодня снял УЗМ, разобрал. Если Мастаку нужно, могу выслать почтой, для анализа.:) Черные кружочки на фото - зажаренные донельзя угольки. Хорошо, что у 51М корпус не поддерживает горение, в отличие от того же ДижиТопа (как тестировал в свое время ув. Kamikaze). Планирую опять купить УЗМ 51М, хотя мне пока не ясно - должен ли он был так погибнуть и ждать ли такого в последующем в случае ремонта на оставшихся трех этажах.. Вот и фотографии.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.03.2015 в 10:42:26

Xander2013 написал : Почему квартиры ниже по стояку, между вторым и пятым этажами, не пострадали - не совсем понятно.

Наверняка было так: у некоторых было всё кроме утюгов выключено, у некоторых фаза бала другая.

В целом ситуацию оцениваю так: отделались малой кровью.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2015 в 10:59:28

Судя по всему выгорел варистор и поджарил всё вокруг. Такого не должно было случиться. Видимо дефект варистора.

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

23.03.2015 в 11:01:15

А вводной автомат не вырубил? Или его нет?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2015 в 11:07:04

matagros написал : А вводной автомат не вырубил?

При обрыве ноля вводной не вырубит, т.к. ток относительно небольшой

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.03.2015 в 11:18:32

Xander2013 написал : Планирую опять купить УЗМ 51М

тот случай, когда жизнь ничему не учит )

0

человек-электрик

cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.03.2015 в 11:28:43

jaja написал : тот случай, когда жизнь ничему не учит )

Ничего не имею против УЗМ, т.к. не пользовал, но данный случай напомнил анекдот )

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2015 в 11:29:39

jaja написал : тот случай, когда жизнь ничему не учит )

Есть лучшее предложение?

0
Xander2013
Xander2013
Новичок

Регистрация: 23.03.2015

Магадан

Сообщений: 30

23.03.2015 в 11:44:37

Автоматов хватает, разумеется они не выбились. Сейчас заходил к соседу. Говорит зарядка аж подпрыгнула, дым столбом разве что не был. Отключил все АВ, а в розетках все-равно была напруга. У нас в квартире был включен лишь телевизор.

jaja написал : тот случай, когда жизнь ничему не учит )

То есть лучше купить вариант, который может сгореть вместе со щитком? Повторю, я ориентируюсь на испытания Kamikadze.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.03.2015 в 11:55:59

ksiman написал : Есть лучшее предложение?

максимальный расцепитель, не?

0

человек-электрик

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.03.2015 в 12:14:56

К вопросу о том, нужны ли доп. контатор к УЗМ) + предохранитель ( как вроде требует производитель ) на 63А ( при контакторе может и 0,5А хватило бы), а не АВ СХХА

Xander2013 написал : Отключил все АВ, а в розетках все-равно была напруга. У нас в квартире был включен лишь телевизор.

Все 1Р АВ?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.