Доброе время суток, форумчане!
Возникла необходимость самому спроектировать и собрать щит.

  • автоматы в подъездном щите
  • моя схема квартирного щита

проектировал все на schneider, так как у них есть узо тип А , с током утечки 10mA(актуально для санузлов) cам щит будет ABB UK540

собствено вопросы к вам:

[*] правильно ли я распределил фазы (их у меня на входе 3) [*] правильно ли подобрал ном. ток автоматов. Особенно меняshna интересует вводной автомат и автомат варочной поверхности, что то в их правильности я сомневаюсь.
[*] прошу дать свои замечания

всех заранее благодарю!

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 02:28:12

looser777 написал : правильно ли я распределил фазы (их у меня на входе 3)

Если вы про нагрузку по фазам, то непросто распределить ее равномерно, но стремится к этому, конечно надо.

looser777 написал : Особенно меняshna интересует вводной автомат и автомат варочной поверхности, что то в их правильности я сомневаюсь.

Укажите сечение вводного кабеля, исходя из этого и выбирается номинал автомата. Какая мощность варочной? Обычно достаточно 16А. Автоматы на розетки и освещение у вас выбраны верно, 16 и 10 А.

looser777 написал : прошу дать свои замечания

  1. Автомат на варочную можно 3Р, ноль сразу к клемме УЗО подключите.
  2. На кросс-модуле для каждого УЗО будет своя отдельная шинка?
  3. Номиналы УЗО выбран неверно.Исходя из вводного автомата, номинал УЗО должен быть не ниже 40А.
  4. Для "мокрых" потребителей, должно быть свое отдельное УЗО на 10 мА, т.е. для стиралки свое, бойлера свое и т.д.

looser777 написал : щит будет ABB UK540

В этот щиток вы не поместитесь, минимум на 54 модуля вам нужно, да и то, с учетом п.4 , получится на 72 модуля.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2015 в 02:49:44

D_A_N, По пункту 3 ,как я понял ,вообще не предусмотрено головное УЗО,только групповые на каждую,фазу.Принцип селективности по горизонтали,а не по вертикали и конечно не 25,а 40 на 30 мА,а то и все 63 А я бы сделал так,в голове 40 или 63 по 300мА,на каждой фазе разбил бы свет и розетки и их поставил под отдельные УЗО,дороже не надёжнее

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 03:42:53

ebf написал : А я бы сделал так,в голове 40 или 63 по 300мА,на каждой фазе разбил бы свет и розетки и их поставил под отдельные УЗО,дороже не надёжнее

В этажном щитке есть селективное УЗО на 100мА

0
looser777
looser777
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Красногорск

Сообщений: 15

06.04.2015 в 09:33:56

D_A_N написал :

  1. Автомат на варочную можно 3Р, ноль сразу к клемме УЗО подключите.
  • за совет спасибо.

D_A_N написал :

  1. На кросс-модуле для каждого УЗО будет своя отдельная шинка?
  • безусловно, это модуль на 4 шины.

D_A_N написал :

  1. Номиналы УЗО выбран неверно.Исходя из вводного автомата, номинал УЗО должен быть не ниже 40А.
  • вы про какое УЗО, если то УЗО которые защищают однофазные группы, то номинал должен быть больше чем автоматы т.е. 16A or 10A(Атом)
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

06.04.2015 в 10:07:03

looser777 написал : автоматы в подъездном щите

Не пойму. 1 - это ВН 100А 3п, стоит до счетчика, нормальный такой подход :). 2 - это противопожарное УЗО 40А 100мА, но после чего оно стоит, после счетчика, или как? 3 - ВА 20А 3п, на нём весит варочная панель, или что? 4 - ВА 16А 1п, что он питает?

looser777 написал : вы про какое УЗО, если то УЗО которые защищают однофазные группы

У вас все УЗО (кроме варочной панели) должны быть не меньше 40А. Так как вводной ВА 32А, а суммарный ток ВА стоящих после УЗО выше 32А. Поэтому с УЗО 10мА вы пролетаете, ибо его на 40А нет, нужно схему переделать по другому.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2015 в 10:33:56

looser777, А автоматы у вас В или С.

0
looser777
looser777
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Красногорск

Сообщений: 15

06.04.2015 в 10:49:45

ebf написал : А автоматы у вас В или С.

Автоматы C

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 10:56:08

looser777 написал : моя схема квартирного щита

1) У вас на вводе 20А автомат на этаже. Ваш автомат 32А на вводе воспринимаю как рубильник. Нормально, но вот только нейтраль коммутировать лишний раз не надо. Берите на ввод трехполюсный автомат 2) ВП надо подключить после УЗМ. 3) как сказали уже выше, на ВП надо бы трехполюсный автомат - не надо ноль трогать. 4) Вы на схеме не указали сечения кабелей. Я бы на плиту автомат 16А поставил.

D_A_N написал :

  1. Номиналы УЗО выбран неверно.Исходя из вводного автомата, номинал УЗО должен быть не ниже 40А.

Вводной автомат на этаже 20А. Нормально.

Songo написал : 3 - ВА 20А 3п, на нём весит варочная панель, или что?

Дык вся квартира на нем висит

Songo написал : 4 - ВА 16А 1п, что он питает?

очень похоже на времянку (одна фаза в квартиру 16А на время ремонта)

0
looser777
looser777
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Красногорск

Сообщений: 15

06.04.2015 в 11:33:37

Solovey написал : 1) У вас на вводе 20А автомат на этаже. Ваш автомат 32А на вводе воспринимаю как рубильник. Нормально, но вот только нейтраль коммутировать лишний раз не надо. Берите на ввод трехполюсный автомат

подкскажите пожалуйста тогда на сколько A, будет трех полюсник.

Solovey написал : 2) ВП надо подключить после УЗМ.

  • ВП хочу оставить на 3-х фазах, а все УЗМ-ы однофазный. Не могу предстваить, как ?

Solovey написал : чень похоже на времянку (одна фаза в квартиру 16А на время ремонта)

  • сегодня зайду посмотрю, точно не могу сказать. И более точно начерчу схему щита в подъезде.

Solovey написал : 4) Вы на схеме не указали сечения кабелей. Я бы на плиту автомат 16А поставил.

исправлю выложу и новую схему.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 11:36:24

looser777 написал :

  • ВП хочу оставить на 3-х фазах, а все УЗМ-ы однофазный. Не могу предстваить, как ?

никаких проблем спокойно подключайте свою ВП на 2-3 фазы после трех УЗМ.

looser777,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=228191

вот соседняя тема. Ввод на этаже такой же как у вас даже.

0