08.04.2015 в 13:03:02
Уважаемые профессионалы, добрый день!
Курил инет и форумы - получилась такая схема. Если не затруднительно - подскажите ошибки.
Дано: Панельная 9ти этажка. Заземления в щитках нет по информации электрика управляющей компании. Проводка будет наружная. Свет не трогаю. Маленький киндер присутствует.
Что хочется сделать:
В щитке: Вводной автомат двухполюсной (30А) -> Счетчик
В квартире:
Узо (30А или 25А/ 300ma) -> общий АВ двухполюсной 16А
Далее разветвление
Группа А 1 линия: АВ 10А на свет
Группа Б У____________________1 линия: АВ 16А на холодильник З 25А 10ma ->_________2 линия: АВ 16А на посудомойку О____________________3 линия: АВ 16А на группу кухонных розеток (чайник, микроволновка и т п) ____________________4 линия: АВ16А на стиралку
Группа В У___________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 1 З 25А 10ma ->________2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 1 О
Группа Г У________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 2 З 25А 10ma ->_____2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 2 О
Кабель ВВГнг-П - 2*2,5
Заранее благодарю!
08.04.2015 в 14:01:32
Dreddy написал : Заземления в щитках нет по информации электрика управляющей компании.
Все равно закладывайте везде 3-хжильный кабель, только не подключайте его нигде.
Dreddy написал : Вводной автомат двухполюсной (30А) -> Счетчик
Правильно 32А. Но какое сечение вводного кабеля в квартиру?
Dreddy написал : Узо (30А или 25А/ 300ma) -> общий АВ двухполюсной 16А
100 мА достаточно и должно быть селективным.
Dreddy написал : Кабель ВВГнг-П - 2*2,5
Выше написал,что лучше 3х2,5.
Dreddy написал : Группа А 1 линия: АВ 10А на свет
Группа Б У____________________1 линия: АВ 16А на холодильник З 25А 10ma ->_________2 линия: АВ 16А на посудомойку О____________________3 линия: АВ 16А на группу кухонных розеток (чайник, микроволновка и т п)
Группа В У___________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 1 З 25А 10ma ->________2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 1 О
Группа Г У________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 2 З 25А 10ma ->_____2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 2 О
Т.е. три УЗО 25/10 мА? Нет стиралки, водонагревателя.
08.04.2015 в 14:52:37
Спасибо за ваш ответ!
"Все равно закладывайте везде 3-хжильный кабель, только не подключайте его нигде."
Есть причина, кроме как "при капиталке вдруг сделают"? Согласен логично даже при этом варианте.
"Правильно 32А. Но какое сечение вводного кабеля в квартиру?"
Да, 32А, опечатался. Условно подходящий для сечения. Если сечение, которого я не знаю, потребует другого - поставим.
"100 мА достаточно и должно быть селективным."
Спасибо, почитаю изучу. Сейчас не смогу ничего ответить :)
"Т.е. три УЗО 25/10 мА? Нет стиралки, водонагревателя."
Да, ибо заземления нет, а дома киндер совсем мелкий. Читал, что 10ma для влажных и детских, но киндер вездесущ. Вроде как перебдеть хочу.
У____________________1 линия: АВ 16А на холодильник З 25А 10ma ->_________2 линия: АВ 16А на посудомойку О____________________3 линия: АВ 16А на группу кухонных розеток (чайник, микроволновка и т п) ____________________4 линия: АВ 16 на стиралку
08.04.2015 в 15:05:11
D_A_N, еще раз спасибо, про селективность прочитал. 100ma тоже вижу, что пишут достаточно.
08.04.2015 в 15:35:08
Dreddy написал : "Т.е. три УЗО 25/10 мА? Нет стиралки, водонагревателя."
Да, ибо заземления нет, а дома киндер совсем мелкий. Читал, что 10ma для влажных и детских, но киндер вездесущ. Вроде как перебдеть хочу.
Много линий для УЗО 10мА. Можно присоединять 1 максимум 2 линии на 10мА. Вот и прикидывайте, сколько вам УЗО понадобится. Хотя в Америке, вообще максимум до 6мА.
08.04.2015 в 15:40:36
D_A_N, понятно, тоже читал про сша, но про 5ma. прикинул, ага. если по 2 линии, то вместо 3 узо - 4 будет.
хорошо,хоть 2 линии можно :) а то без заземления - сплошное разорение :)
08.04.2015 в 15:40:49
D_A_N написал : Хотя в Америке, вообще максимум до 6мА.
Но и сеть у них другая,не 220
08.04.2015 в 15:52:10
Dreddy написал : подскажите ошибки.
ну-с, поехали.
1-я ошибка:
Dreddy написал : Свет не трогаю.
2-я ошибка - отсутствие дифзащиты 30мА на линии света
3-я ошибка - заниженный номинал УЗО. зачем вам ставить узо на 25А? и почему у вас ввод всего 16А? если вам реконструируют стояк и разрешат С32 на ввод, все узо будете менять на новые? Ставьте УЗО на 40А 30мА.
08.04.2015 в 15:54:03
Dreddy написал : 100ma тоже вижу, что пишут достаточно.
селективные узо стоят дорого. обычное на 300мА существенно дешевле и дает некоторый шанс селективности.
08.04.2015 в 16:05:03
andrewkhv,
andrewkhv написал : ну-с, поехали.
2-я ошибка - отсутствие дифзащиты 30мА на линии света
3-я ошибка - заниженный номинал УЗО. зачем вам ставить узо на 25А? и почему у вас ввод всего 16А? если вам реконструируют стояк и разрешат С32 на ввод, все узо будете менять на новые? Ставьте УЗО на 40А 30мА.
Спасибо за Ваши замечания!
2) Ок, на свет добавляю узо на свет 32-30 3) с32 - эта аббревиатура всплыла в памяти на текущем общем автомате стоит. Итого все узо 32А, но после щитка селективное 100ma, на свет 30mа, на 4 группы по 2 линии 10mа
Насчет первого вопроса про свет. Перетягивать внутри панелей не хочу + не факт что получится. Штробить нельзя. Долго и разумно по деньгам навесной или в слой штукатурки потолка - нет времени. Быстро - нет возможности переплатить. Наружную проводку на свет - как-то не эстетично. Пока там (и видимо еще надолго, до капитального ремонта квартиры) алюминевая лапша, которая уже отработала 2 срока службы по документам.
Но сейчас вообще эта лапша - 1 линия на свет, 1 линия на все розетки. только на стиралку и посудомойку экстренно отдельно бросил.
Сейчас по факту у меня выйдут материалы в 20-30к + 5-7-10к щиток смонтить. По квартире сам. итого потолок 40к, с удовлетворительным (вроде бы) решением по эл-ро проводке, без запрещенного штробления и капитального ремонта в доме без заземления.
Так рассуждал.
08.04.2015 в 16:13:43
Dreddy написал : Итого все узо 32А
Таких УЗО приличных производителей нет. После 25А идёт 40А.
Dreddy написал : на 4 группы по 2 линии 10mа
И 40А бывают только 30мА. Так что если хотите везде 10мА, то оставляйте УЗО 25А, а перед каждым ставьте автомат 25А для его защиты. Но, имхо, везде 10мА - это перебор...