Dreddy
Dreddy
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 27

08.04.2015 в 13:03:02

Уважаемые профессионалы, добрый день!

Курил инет и форумы - получилась такая схема. Если не затруднительно - подскажите ошибки.

Дано: Панельная 9ти этажка. Заземления в щитках нет по информации электрика управляющей компании. Проводка будет наружная. Свет не трогаю. Маленький киндер присутствует.

Что хочется сделать:

В щитке: Вводной автомат двухполюсной (30А) -> Счетчик

В квартире:

Узо (30А или 25А/ 300ma) -> общий АВ двухполюсной 16А

Далее разветвление

Группа А 1 линия: АВ 10А на свет

Группа Б У____________________1 линия: АВ 16А на холодильник З 25А 10ma ->_________2 линия: АВ 16А на посудомойку О____________________3 линия: АВ 16А на группу кухонных розеток (чайник, микроволновка и т п) ____________________4 линия: АВ16А на стиралку

Группа В У___________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 1 З 25А 10ma ->________2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 1 О

Группа Г У________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 2 З 25А 10ma ->_____2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 2 О

Кабель ВВГнг-П - 2*2,5

Заранее благодарю!

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 14:01:32

Dreddy написал : Заземления в щитках нет по информации электрика управляющей компании.

Все равно закладывайте везде 3-хжильный кабель, только не подключайте его нигде.

Dreddy написал : Вводной автомат двухполюсной (30А) -> Счетчик

Правильно 32А. Но какое сечение вводного кабеля в квартиру?

Dreddy написал : Узо (30А или 25А/ 300ma) -> общий АВ двухполюсной 16А

100 мА достаточно и должно быть селективным.

Dreddy написал : Кабель ВВГнг-П - 2*2,5

Выше написал,что лучше 3х2,5.

Dreddy написал : Группа А 1 линия: АВ 10А на свет

Группа Б У____________________1 линия: АВ 16А на холодильник З 25А 10ma ->_________2 линия: АВ 16А на посудомойку О____________________3 линия: АВ 16А на группу кухонных розеток (чайник, микроволновка и т п)

Группа В У___________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 1 З 25А 10ma ->________2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 1 О

Группа Г У________________1 линия: АВ 16А на группу 1 группу розеток в комнате 2 З 25А 10ma ->_____2 линия: АВ 16А на группу 2 группу розеток в комнате 2 О

Т.е. три УЗО 25/10 мА? Нет стиралки, водонагревателя.

0
Dreddy
Dreddy
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 27

08.04.2015 в 14:52:37

Спасибо за ваш ответ!

"Все равно закладывайте везде 3-хжильный кабель, только не подключайте его нигде."

Есть причина, кроме как "при капиталке вдруг сделают"? Согласен логично даже при этом варианте.

"Правильно 32А. Но какое сечение вводного кабеля в квартиру?"

Да, 32А, опечатался. Условно подходящий для сечения. Если сечение, которого я не знаю, потребует другого - поставим.

"100 мА достаточно и должно быть селективным."

Спасибо, почитаю изучу. Сейчас не смогу ничего ответить :)

"Т.е. три УЗО 25/10 мА? Нет стиралки, водонагревателя."

Да, ибо заземления нет, а дома киндер совсем мелкий. Читал, что 10ma для влажных и детских, но киндер вездесущ. Вроде как перебдеть хочу.

  • забыл про стиралку :( Получится группа Б

У____________________1 линия: АВ 16А на холодильник З 25А 10ma ->_________2 линия: АВ 16А на посудомойку О____________________3 линия: АВ 16А на группу кухонных розеток (чайник, микроволновка и т п) ____________________4 линия: АВ 16 на стиралку

0
Dreddy
Dreddy
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 27

08.04.2015 в 15:05:11

D_A_N, еще раз спасибо, про селективность прочитал. 100ma тоже вижу, что пишут достаточно.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 15:35:08

Dreddy написал : "Т.е. три УЗО 25/10 мА? Нет стиралки, водонагревателя."

Да, ибо заземления нет, а дома киндер совсем мелкий. Читал, что 10ma для влажных и детских, но киндер вездесущ. Вроде как перебдеть хочу.

Много линий для УЗО 10мА. Можно присоединять 1 максимум 2 линии на 10мА. Вот и прикидывайте, сколько вам УЗО понадобится. Хотя в Америке, вообще максимум до 6мА.

0
Dreddy
Dreddy
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 27

08.04.2015 в 15:40:36

D_A_N, понятно, тоже читал про сша, но про 5ma. прикинул, ага. если по 2 линии, то вместо 3 узо - 4 будет.

хорошо,хоть 2 линии можно :) а то без заземления - сплошное разорение :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 15:40:49

D_A_N написал : Хотя в Америке, вообще максимум до 6мА.

Но и сеть у них другая,не 220

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2015 в 15:52:10

Dreddy написал : подскажите ошибки.

ну-с, поехали.

1-я ошибка:

Dreddy написал : Свет не трогаю.

2-я ошибка - отсутствие дифзащиты 30мА на линии света

3-я ошибка - заниженный номинал УЗО. зачем вам ставить узо на 25А? и почему у вас ввод всего 16А? если вам реконструируют стояк и разрешат С32 на ввод, все узо будете менять на новые? Ставьте УЗО на 40А 30мА.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.04.2015 в 15:54:03

Dreddy написал : 100ma тоже вижу, что пишут достаточно.

селективные узо стоят дорого. обычное на 300мА существенно дешевле и дает некоторый шанс селективности.

0
Dreddy
Dreddy
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 27

08.04.2015 в 16:05:03

andrewkhv,

andrewkhv написал : ну-с, поехали.

2-я ошибка - отсутствие дифзащиты 30мА на линии света

3-я ошибка - заниженный номинал УЗО. зачем вам ставить узо на 25А? и почему у вас ввод всего 16А? если вам реконструируют стояк и разрешат С32 на ввод, все узо будете менять на новые? Ставьте УЗО на 40А 30мА.

Спасибо за Ваши замечания!

2) Ок, на свет добавляю узо на свет 32-30 3) с32 - эта аббревиатура всплыла в памяти на текущем общем автомате стоит. Итого все узо 32А, но после щитка селективное 100ma, на свет 30mа, на 4 группы по 2 линии 10mа

  • Автомат общий (который в квартире) с 16А на 32А меняем.

Насчет первого вопроса про свет. Перетягивать внутри панелей не хочу + не факт что получится. Штробить нельзя. Долго и разумно по деньгам навесной или в слой штукатурки потолка - нет времени. Быстро - нет возможности переплатить. Наружную проводку на свет - как-то не эстетично. Пока там (и видимо еще надолго, до капитального ремонта квартиры) алюминевая лапша, которая уже отработала 2 срока службы по документам.

Но сейчас вообще эта лапша - 1 линия на свет, 1 линия на все розетки. только на стиралку и посудомойку экстренно отдельно бросил.

Сейчас по факту у меня выйдут материалы в 20-30к + 5-7-10к щиток смонтить. По квартире сам. итого потолок 40к, с удовлетворительным (вроде бы) решением по эл-ро проводке, без запрещенного штробления и капитального ремонта в доме без заземления.

Так рассуждал.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

08.04.2015 в 16:13:43

Dreddy написал : Итого все узо 32А

Таких УЗО приличных производителей нет. После 25А идёт 40А.

Dreddy написал : на 4 группы по 2 линии 10mа

И 40А бывают только 30мА. Так что если хотите везде 10мА, то оставляйте УЗО 25А, а перед каждым ставьте автомат 25А для его защиты. Но, имхо, везде 10мА - это перебор...

0