pic_Nick написал : Таких УЗО приличных производителей нет. После 25А идёт 40А.
И 40А бывают только 30мА. Так что если хотите везде 10мА, то оставляйте УЗО 25А, а перед каждым ставьте автомат 25А для его защиты. Но, имхо, везде 10мА - это перебор...
Спасибо за ваш комментарий! я опять напутал в предыдущем сообщении 30,32 и т д :(
Получается так если суммировать:
1) вводной АВ перед счетчиком - 32А
2) УЗО после счетчика 100ma селективное 40А или 63А (вроде ABB есть в инете такие) - вроде по правилам - больше на ступень чем вводной.
3) ОБщий автомат после этого УЗО на 32А
4) Далее: УЗО на свет - 40А 30ma + 4 УЗО 25А 10ma
5) Далее автомат на свет 10А к УЗО на свет + по 2 автомата 16А к каждому из 4-х УЗО
И если я вас правильно понял, то получается шляпа. ибо УЗО 25А не равно и не выше предыдущего автомата на 32А, и поэтому между общим автоматом и этими 4мя УЗО на 25А, надо встроить по автомату 25А :)
Может тогда общий автомат который после селективного УЗО сделать 25А? Он все равно играет роль рубильника.