a252525
a252525
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Рязань

Сообщений: 12

10.04.2015 в 22:38:10

Всем привет!

Друзья, имею следующий щиток с начинкой 1 - Автомат на весь свет (в т.ч. и в ванной) 2 - Автомат на розетки в кухне 3 - Автомат на розетки в комнатах и кридор 4 - Автомат на эл.плиту 5 - Диф.Автомат на розетки в ванной.

Кондей не планирую. В ванной будет размещаться стиралка.

Фото с щитка приложил

Что буду делать: 1 - выкину все потраха 2 - хочу доработать исходя из той проводки которая есть (заново прокладывать не буду) 3 - Собственно вопрос - необходимо собрать щиток на 12 мест (есть новый встроенный шкаф) Помогите кто чем может!

Да еще какую фирму лучше купить? Приглядывал Legrand и АВВ Заранее спасибо!!!

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

10.04.2015 в 22:55:48

a252525 написал : 2 - хочу доработать исходя из той проводки которая есть (заново прокладывать не буду)

Какое сечение вводного кабеля?

a252525 написал : 3 - Собственно вопрос - необходимо собрать щиток на 12 мест (есть новый встроенный шкаф)

  1. Автомат 10А
  2. Автомат 16А
  3. Автомат 16А
  4. Автомат 32А
  5. Автомат 13А УЗО 63/30 мА на линии 1-4 и УЗО 16/10 на линию 5.

a252525 написал : Да еще какую фирму лучше купить? Приглядывал Legrand и АВВ

Хороший выбор, но только серии DX3 у Легранда и S200 ABB

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2015 в 23:10:41

А где ужас то? Косяки есть, но это не повод орать во всю Ивановскую.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

10.04.2015 в 23:37:28

a252525, все норм, можно даже сказать, что хорошо. Если проводку оставляете, то и щит ломать смысла нет.

0

человек-электрик

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.04.2015 в 23:54:36

jaja написал : все норм,

главное - что ни одного УЗО нет.И выбивать не чему - номиналы чёткие :flirt

0

И это пройдёт ...

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

11.04.2015 в 09:40:44

D_A_N написал :

  1. Автомат 13А

Прошу прощения, меня зрение обманывает?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.04.2015 в 11:40:27

Нарушений ПУЭ не замечено. Но ГОСТ требует дифзащиту на все бытовые розетки до 20А. Ну и автоматы можно поуменьшить до 10А на свет и 16А на розетки.

volchenok написал : Прошу прощения, меня зрение обманывает?

Мсье видимо знает толк в извращениях и "разводит" клиентов на "крутые" щитки?:)

D_A_N написал : но только серии DX3 у Легранда и S200 ABB

Ага, особенно в кризис и при въезде в новое жилье, где ещё много чего доделывать надо будет?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.04.2015 в 11:49:46

Меня только смущает песок и строительная грязь на автоматах. Лучше всего их выкинуть таки...

0
Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

11.04.2015 в 12:29:08

1) Поставить УЗО (или диф.автоматы) согласно нормативных требований (инфа есть на форуме и вообще в интернете) 2) Если финансы позволяют, то ИЭК действительно лучше заменить на Legrand или ABB. В том числе и автомат, защищающий вводной кабель, он видимо установлен в этажном щитке. 3) Если будете ставить новый бокс, то заранее прикиньте, хватит ли запаса проложенных кабелей по длинне. 4) Из разряда попридираться) - если будете использовать соединительную шину-гребёнку, как в установленном щитке, то фазную жилу на неё лучше заводить по центру, с учётом равномерного распределения тока по шине, а не с краю, как сделано.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2015 в 13:12:10

Собрано аккуратно. Эконом вариант. Можете оставить как есть, всё будет работать нормально. Есть сомнения? Поменяйте ИЭК на шнайдер (http://mnogorozetok.ru/differencialnye-avtomaty-uzo-bloki-diff-zashity/schneider-electric-differencialnye-avtomaty-acti9-idifk-odno/). Если будете переделывать цена ремонта будет сопоставима.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

11.04.2015 в 15:15:27

volchenok написал : Прошу прощения, меня зрение обманывает?

Не обманывает, а что не так? Не бывает автоматов на 13А?

rip87 написал : Ага, особенно в кризис и при въезде в новое жилье, где ещё много чего доделывать надо будет?

Почему нет, если у человека финансы позволяют? И много ли можно сэкономить? Один раз с друзьями пиво не сходить попить. Тем более ТС сам написал.

a252525 написал : Приглядывал Legrand и АВВ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу