21.04.2015 в 10:43:41
Вопрос - можно ли ограничиться вводным кабелем в квартиру сечением 3х4 или поменять на большее, например, на 3х6!?
У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена. В общем щитке стоит вводной двухполюсный автомат на 40 ампер и счетчик после него (как и было до ремонта). От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг. В квартире электроплита. Будет современный электрический духовой шкаф и варочная панель. Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4 Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально. Недавно посмотрел присоединяемые мощности духового шкафа и варочной панели, у техники Бош они составляют 3,5 Квт у шкафа и 4,5 или 5,6 квт(и даже более) в зависимости от модели у варочной панели. Если я правильно понял, провода 3х4 выдерживает мощность 8,3 - 9 Квт., так 38-41 ампер, если проложен открытым способом, если закрытым даже меньше, опять же если я правильно понял. То есть получаеться по завязку и в квартре есть еще и другая электрика, будет включаться еще, например, электрочайник. С другой стороны шкаф и варочная панель не будут включаться все время на полную мощность. Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
21.04.2015 в 11:09:28
Рассуждая о том, что 2,5 кв. мм "держит" 6 кВт, а 4 кв.мм 9 кВт, продавцы всегда забывают сказать, что жила при этом будет иметь температуру около 70°С.
21.04.2015 в 11:11:25
Slavster написал : вводной двухполюсный автомат на 40 ампер
Исходя из номинала автомата кабель под него нужно 3х6 минимум.
Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом
Какого номинала автомат стоит? Для кабеля 3х4 автомат должен быть максимум 25А. Но, конечно, для современных индукционных панелей этого маловато...
21.04.2015 в 11:27:41
Сейчас стоит 32А, который раньше стоял на плите с аллюминивым проводом на вид 6 квд. Но автомат легко сменить.
21.04.2015 в 11:57:50
Поменяйте, лишними мм2 не будут. Только проверьте сечение при покупке, а могут продать 4 вместо 6 или ТУ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.04.2015 в 12:33:06
Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
21.04.2015 в 12:37:06
Slavster написал : От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг
надо б 3*10мм2
Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4
нужно 3*6мм2
Slavster написал : Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.
точно электрики?
Slavster написал : Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
менять.
Slavster написал : У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена.
если не трудно выложите фото эл.щита.
21.04.2015 в 13:58:57
Спасибо за ответ!
21.04.2015 в 14:08:55
3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
Slavster написал : На словах щит простой - одно узо на 40 А, ток утечки 30 мл.
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
Slavster написал : стиральная машина и плита - Автомат 32А.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу