Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

21.04.2015 в 10:43:41

Вопрос - можно ли ограничиться вводным кабелем в квартиру сечением 3х4 или поменять на большее, например, на 3х6!?

У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена. В общем щитке стоит вводной двухполюсный автомат на 40 ампер и счетчик после него (как и было до ремонта). От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг. В квартире электроплита. Будет современный электрический духовой шкаф и варочная панель. Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4 Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально. Недавно посмотрел присоединяемые мощности духового шкафа и варочной панели, у техники Бош они составляют 3,5 Квт у шкафа и 4,5 или 5,6 квт(и даже более) в зависимости от модели у варочной панели. Если я правильно понял, провода 3х4 выдерживает мощность 8,3 - 9 Квт., так 38-41 ампер, если проложен открытым способом, если закрытым даже меньше, опять же если я правильно понял. То есть получаеться по завязку и в квартре есть еще и другая электрика, будет включаться еще, например, электрочайник. С другой стороны шкаф и варочная панель не будут включаться все время на полную мощность. Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2015 в 11:09:28

Рассуждая о том, что 2,5 кв. мм "держит" 6 кВт, а 4 кв.мм 9 кВт, продавцы всегда забывают сказать, что жила при этом будет иметь температуру около 70°С.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

21.04.2015 в 11:11:25

Slavster написал : вводной двухполюсный автомат на 40 ампер

Исходя из номинала автомата кабель под него нужно 3х6 минимум.

Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом

Какого номинала автомат стоит? Для кабеля 3х4 автомат должен быть максимум 25А. Но, конечно, для современных индукционных панелей этого маловато...

0
Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

21.04.2015 в 11:27:41

Сейчас стоит 32А, который раньше стоял на плите с аллюминивым проводом на вид 6 квд. Но автомат легко сменить.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

21.04.2015 в 11:52:20

Slavster написал : Сейчас стоит 32А

Много. Максимум 25А.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2015 в 11:57:50

Поменяйте, лишними мм2 не будут. Только проверьте сечение при покупке, а могут продать 4 вместо 6 или ТУ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

21.04.2015 в 12:33:06

Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.04.2015 в 12:37:06

Slavster написал : От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг

надо б 3*10мм2

Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4

нужно 3*6мм2

Slavster написал : Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.

точно электрики?

Slavster написал : Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?

менять.

Slavster написал : У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена.

если не трудно выложите фото эл.щита.

0
Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

21.04.2015 в 13:58:57

Спасибо за ответ!

  1. 3х10 - не слишком круто будет!? Он же еще и очень толстый, проводить непросто.
  2. Для плиты внутри в квартире кабель сменить сложнее. В кваотире кабели уже замурованы.
  3. Точно ли электрики? - сложный вопрос! Некоторые из них много лет проработали электриками, в том числе и в многоквартирных домах.
  4. Фото постараюсь выложить позднее. На словах щит простой - одно узо на 40 А, ток утечки 30 мл.А на вводе и 10 автоматов: розетки - в каждой комнате и кухне отдельно - 4 автомата по 16А, кондиционер - автомат 16А. Свет верхний - 3 автомата по 10А - кухня и санузды вместе, комната и холл вместе и 2 комнаты вместе. Автомат 20А - стиральная машина и плита - Автомат 32А. Провода на розетки 2.5 квдр. на свет 1.5 квдр.
0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

21.04.2015 в 14:08:55

3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10

Slavster написал : На словах щит простой - одно узо на 40 А, ток утечки 30 мл.

то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.

Slavster написал : стиральная машина и плита - Автомат 32А.

на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 14:11:39

Slavster написал : В квартире электроплита.

3х10 как минимум.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу