Вопрос - можно ли ограничиться вводным кабелем в квартиру сечением 3х4 или поменять на большее, например, на 3х6!?
У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена. В общем щитке стоит вводной двухполюсный автомат на 40 ампер и счетчик после него (как и было до ремонта). От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг. В квартире электроплита. Будет современный электрический духовой шкаф и варочная панель. Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4 Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально. Недавно посмотрел присоединяемые мощности духового шкафа и варочной панели, у техники Бош они составляют 3,5 Квт у шкафа и 4,5 или 5,6 квт(и даже более) в зависимости от модели у варочной панели. Если я правильно понял, провода 3х4 выдерживает мощность 8,3 - 9 Квт., так 38-41 ампер, если проложен открытым способом, если закрытым даже меньше, опять же если я правильно понял. То есть получаеться по завязку и в квартре есть еще и другая электрика, будет включаться еще, например, электрочайник. С другой стороны шкаф и варочная панель не будут включаться все время на полную мощность. Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
21.04.2015 в 11:09:28
Рассуждая о том, что 2,5 кв. мм "держит" 6 кВт, а 4 кв.мм 9 кВт, продавцы всегда забывают сказать, что жила при этом будет иметь температуру около 70°С.
21.04.2015 в 11:11:25
Slavster написал : вводной двухполюсный автомат на 40 ампер
Исходя из номинала автомата кабель под него нужно 3х6 минимум.
Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом
Какого номинала автомат стоит? Для кабеля 3х4 автомат должен быть максимум 25А. Но, конечно, для современных индукционных панелей этого маловато...
21.04.2015 в 11:27:41
Сейчас стоит 32А, который раньше стоял на плите с аллюминивым проводом на вид 6 квд. Но автомат легко сменить.
21.04.2015 в 11:57:50
Поменяйте, лишними мм2 не будут. Только проверьте сечение при покупке, а могут продать 4 вместо 6 или ТУ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.04.2015 в 12:33:06
Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
21.04.2015 в 12:37:06
Slavster написал : От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг
надо б 3*10мм2
Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4
нужно 3*6мм2
Slavster написал : Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.
точно электрики?
Slavster написал : Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
менять.
Slavster написал : У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена.
если не трудно выложите фото эл.щита.
21.04.2015 в 13:58:57
Спасибо за ответ!
21.04.2015 в 14:08:55
3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
Slavster написал : На словах щит простой - одно узо на 40 А, ток утечки 30 мл.
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
Slavster написал : стиральная машина и плита - Автомат 32А.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
21.04.2015 в 14:18:43
Slavster написал : Автомат 20А - стиральная машина
автомат на 16а и кабель 2.5мм2
21.04.2015 в 14:40:45
На стиральной машине автомат - на 20А. 32А - на розетку для электропдиты.
sava_174 написал : 3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.