Здравствуйте! Ищу совета по замене проводки. Дом (серию не знаю) 1970 г. постройки, газ, 3 этаж. Планируется небольшая перепланировка, замена электропроводки, розеток и т.д. Из техники на кухне планируется: газовая плита с электроподжигом, эл. духовка, вытяжка, свч, посудомойка, эл. чайник, мультиварка ну и т.д. по мелочи. Из техники в гостинной планируется: телек, пара колонок, 2 компа, кондей. Из техники в спальне планируется: телек и такие обыденные вещи как пылесос, утюг. В сан. узле планируется розетка к которой будет иногда (на время отключения горячей воды) подключаться проточный водогрей, вытяжной вентилятор. После перепланировке в коридоре будет размещаться СМ. Требуется Ваш совет, чтобы найти рациональный вариант (бюджет не резиновый) схемы, также вариант прокладки проводки.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 19:01:51

А схему набросать не хотите примерно? :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2015 в 19:23:08

Songo написал : А схему набросать не хотите примерно? :)

Ага щас, это же надо в предмет вникнуть, нафига заморачиваться? Добрые люди на форуме сделают.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 19:29:09

Rumato написал : Ага щас, это же надо в предмет вникнуть, нафига заморачиваться?

Если бы меня попросили нарисовать проект с расчетами (примерный) котельной, я бы сказал: Э :). Не всем могут, но кто не может, тот признаётся и просит в этом помочь :help

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.05.2015 в 19:32:25

Wiersma написал : будет иногда (на время отключения горячей воды) подключаться проточный водогрей

С таким вводом - ну-ну.Дом - то с газом,да ещё

Wiersma написал : 1970 г. постройки,

Интересно,а магистрали на это рассчитаны,или мощность ТП позволяет?

Songo написал : А схему набросать не хотите примерно?

Это всё равно что мне сейчас сантехникой заняться - я там т-а-к-о-г-о наверну :o

Wiersma написал : найти рациональный вариант

Два УЗО,групповые автоматы на линии,УЗМ уже не бюджетно.

Wiersma написал : также вариант прокладки проводки.

если потолок закрывается - то по потолку,по полу - если стяжка позволяет.И коммутация в подрозетниках.

Rumato написал : Добрые люди на форуме сделают.

А почему бы благородному дону в минуты отдохновения от службы у государя и не по-рисовать :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2015 в 19:40:03

Если бы у благородного дона еще были эти минуты отдохновения:confused: А в те редкие мгновения когда они появляются так хочется отдохнуть от электричества:)

0
Аватар пользователя
Wiersma

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Щелково

Сообщений: 12

27.05.2015 в 21:35:43

Хм...судя по высокопарным фразам с оттенками высокомерия - я прям попал в обитель богов "электричества". Тему можно закрывать не буду унижаться и обременять себя общением с подобными людьми

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

27.05.2015 в 21:52:19

В кухню тяните отдельные провода:

  • На духовку (к этой же розетке можете подключить электроподжиг). (АВ 16А)
  • На розетки. (АВ 16А)
  • На посудомойку. (а вообще, к этой линии я бы повесил еще микроволновку, чтобы равномернее распределить нагрузку на линии) (АВ 16А)
  • Линию света.

В гостинную тяните:

  • На общие розетки (АВ 16А)
  • На розетку кондея (АВ 10-16А)
  • Линию света

В спалню:

  • На розетки (АВ 16А)
  • Линию света

В санузел:

  • На розетки (АВ 16А)
  • Линию света

Кордиор:

  • На розетки для ПММ (АВ 16А)
  • Линию света.

В скобках указаны автоматы для этих линий. Линию света можете повесить на один автомат 6А (не больше).

УЗО ставите по финансам, можно на всю квартиру поставить одно УЗО 40-63А/30ма, а можно разбить по группам (типа на комнаты своё, на кухню-санузел своё и т.д.). Так же можно линии света немного разбить на разные автоматы.

Провода тяните на розетки 3*2.5 ВВГнг-LS, на линии света 3*1.5 ВВГнг-LS.

Какой у вас автомат на вводе?

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

27.05.2015 в 21:54:49

Ой, с санузлом промах. Если водогрей будет проточный, то он скорее всего будет киловатт на 5-7, соответственно на него надо провод 3*4. Какой у вас водогрей будет и доступна ли вам необходимая, для него, мощность?

0
Аватар пользователя
Wiersma

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Щелково

Сообщений: 12

27.05.2015 в 21:56:31

На вводе стоит 32А, почему на свет не более 6А? думал разбить свет на два контура по С10

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.05.2015 в 21:57:46

Wiersma написал : Хм...судя по высокопарным фразам с оттенками высокомерия - я прям попал в обитель богов "электричества".

Нет, просто чтобы понять данное "высокомерие", нужно на форуме посидеть какое то время, тогда скорее всего сами скажете тоже самое :).

Вам уже ответили с большего ответили, ~2 УЗО и ~6 автоматов. Схему набросать можно, но это на досуге.

serj12 написал : Интересно,а магистрали на это рассчитаны,или мощность ТП позволяет?

Вводной 32А, можно от этого и исходить. Судя по всему, в щите меняли что-то.

0
Аватар пользователя
Wiersma

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Щелково

Сообщений: 12

27.05.2015 в 21:58:09

Roz написал : Ой, с санузлом промах. Если водогрей будет проточный, то он скорее всего будет киловатт на 5-7, соответственно на него надо провод 3*4. Какой у вас водогрей будет и доступна ли вам необходимая, для него, мощность?

Водогрей под вопросом

0
Аватар пользователя
Wiersma

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Щелково

Сообщений: 12

27.05.2015 в 22:02:32

Songo написал : Нет, просто чтобы понять данное "высокомерие", нужно на форуме посидеть какое то время, тогда скорее всего сами скажете тоже самое :).

Вам уже ответили с большего ответили, ~2 УЗО и ~6 автоматов. Схему набросать можно, но это на досуге.

Вводной 32А, можно от этого и исходить. Судя по всему, в щите меняли что-то.

Как лучше всего распределить группы по УЗО и с какими характеристиками?

0
Аватар пользователя
Wiersma

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Щелково

Сообщений: 12

27.05.2015 в 22:03:24

Насчет схемы - она у меня в акаде разрисована, но на работе к сожалению На словах получалось следующее: Свет на 2 контура С10 (свет гостинной+свет спальня), С10 (свет кухня+свет коридор+свет сан. узел+вытяжка) Кухня 3 контура С16 (ПММ+холодильник) С16 (эл. духовка) С16 (розетки) Гостинная 2 контура С16 (розетки+1розетка в корридоре) С16(кондей) Спальня 1 контур С16 (розетки) Сан. узел С16 водогрей (фиг знает пока) СМ в коридоре С16 Не знаю как подобрать УЗО и какое кол-во, также хотелось поставить реле напряжения

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.05.2015 в 22:15:43

Songo написал : Вводной 32А, можно от этого и исходить. Судя по всему, в щите меняли что-то.

Вот смотрите сами - более-менее приличный проточник 7-8 кВт и с таким вводом ...,да фиг его знает какой там ПВ-1 4-ка медь или люминь,а по уму надо 10-ку тянуть .

Wiersma написал : судя по высокопарным фразам с оттенками высокомерия

Халяву никто не любит.Когда человек пытается вникнуть - тогда помогают охотно.

Wiersma написал : почему на свет не более 6А?

Учитывая современные тенденции - 6А выше крыши(LED - и прочие эконом.

Wiersma написал : Водогрей под вопросом

Бойлер - разумный компромисс(главное не забывать про защиту от накипи!).

0