Nikolay-stg
Nikolay-stg
Новичок

Регистрация: 28.05.2015

Москва

Сообщений: 3

28.05.2015 в 05:27:00

Добрый день!

Занесло меня в Венесуэлу собирать серверное помещение и столкнулся с проблемой электропитания: Изначально меня предупредили, что в офисе есть как 110 Вольт, так и 220, поэтому оборудование было закуплено в России с возможностью подключения к 220 В. В действительности оказалась такая картина: Везде 110 Вольт, но если есть какое-то оборудование требующее подключения к 220 В, то местный электрик предлагает взять 2 фазы по 110, вместо 1 фаза 110+N. При подключении вольтметра, 2 фазы действительно выдают 220. Почти все мое оборудование может работать как от 110, так и от 220 (серверное и сетевое оборудование), кроме UPS к которому и собирался подключать все оборудование. Т.е. мне нужно подключить к электричеству только UPS, который работает исключительно от 220 (частота ему не важна и 50 и 60 понимает).

UPS в стандарте потребляет: фаза 220 + N + земля Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля

показали мне кондиционер, который со слов электрика работает точно по такому же принципу. Подскажите пожалуйста, на сколько это правильно\неправильно так делать, возможна ли такая схема?

Спасибо!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2015 в 05:42:00

Полагаю, что там такая же система как у США - однофазная сеть с заземленной средней точкой. Соответственно между концами обмотки трансформатора 220В, а между концом и серединой - 110. http://www.ccontrolsys.com/w/Electrical_Service_Types_and_Voltages

0
Вадим-1
Вадим-1
Местный

Регистрация: 27.03.2014

Москва

Сообщений: 463

28.05.2015 в 06:43:29

Nikolay-stg написал : Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля

Ваш электрик абсолютно прав, но только получится не 220В а несколько меньше (примерно 190В). Чтобы получить 220 в линейных нужно 127В фазных, но в данном случае для UPS это будет не сильнро критично.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2015 в 07:00:32

Вадим-1 написал : Ваш электрик абсолютно прав, но только получится не 220В а несколько меньше (примерно 190В). Чтобы получить 220 в линейных нужно 127В фазных, но в данном случае для UPS это будет не сильнро критично.

110 + 110 = 220 ибо напряжения в противофазе (180гр) ;) Т.о. однофазная сеть 110/220, трёхфазная сеть 110/190

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.05.2015 в 07:04:50

ksiman написал : 110 + 110 = 220 ибо напряжения в противофазе (180гр)

Все верно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2015 в 07:09:28

ksiman написал : трёхфазная сеть 110/190

И где такая сеть существует?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2015 в 07:10:42

andrewkhv написал : И где такая сеть существует?

Там где 110 - существует трёхфазная 110/190 и однофазная 110/220 И соответственно далее 115/200 (однофазная 115/230), 120/208 (однофазная 120/240), 127/220 (устаревшая), 220/380 (однофазная 220/440), 230/400 (однофазная 230/460) , 240/415 (однофазная 240/480), 290/500 (промышленный стандарт), 380/660 (промышленный стандарт), 400/690 (промышленный стандарт) И это только стандартные сети :)

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

28.05.2015 в 07:39:46

Вилки и розетки выделить цветом,если у них остальные розетки тоже европейского формата - кто-нибудь влючит аппарат на 110 в 220.:swoon

0

Продам УЗМ50М,СР722

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2015 в 07:40:34

ksiman написал : Там где 110 - существует трёхфазная 110/190

Ну и где такая сеть существует?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.05.2015 в 08:01:06

В США есть специальные розетки для оборудования, питающегося напряжением 220В. Обычно это что-то мощное, типа стиральных машин и кондиционеров. При этом приборы подключают вышеописанным способо - между двух фаз.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2015 в 08:16:41

andrewkhv написал : Ну и где такая сеть существует?

Раз такое оборудование делают, значит такая сеть где-то есть :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу