Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

02.06.2015 в 00:17:18

#5234364

Доброе время суток!

Есть дом в деревне, к которому подается электричество. Строю баню, к которой нужно подвести электричество. Провод хочу зарыть в землю алюминий АВББВШНГ.

К дому от столба, длинной 6 метров, идет 2 кабелья алюминиевых, в каждом 7 проводников, диаметр пучка проводников примерно 5 мм.

На стене дома алюминиевые кабеля от столба, каждый через свой клемник подключены к проводам 3 квадрата медь, идущих в дом,
длинной 2 метра.

Медные провода через автомат 25А идут на счетчик, после счетчика идет автомат 16А и далее идет разводка на весь дом. Провода к дому провели новые, автоматы стояли на другой уличный провод.

Баня находится в 100 метрах кабеля от дома, мне бы хотелось в бане 10 КВт, посчитав получил алюминиевый кабель 25 квадратов.

Подскажите, уважаемые, могули я, и как подключить этот кабель в доме?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2015 в 05:22:00

#5234472

kbc22 написал : могули я подключить этот кабель в доме?

10 кВт это 45 А. У Вас на вводе автомат на 25 А.

kbc22 написал : подключены к проводам 3 квадрата медь, идущих в дом,

2,5 мм2 - мах. ток 27А мощность 5,9 кВт

Для 10 кВт сечение не менее 6 мм2+потери ( 100 м всё таки).

Простая прога для расчётов по электрике http://www.havy.ru/soft/ofis/66404-elektrik-78-portable.html

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2015 в 05:44:31

#5234473

kbc22 написал : мне бы хотелось в бане 10 КВт,

а вам сколько выделено? Кто провел к дому новые провода?

0
Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

02.06.2015 в 14:27:43

#5235134

От себя хотел бы добавить, что погонный метр АВББШВ 4х25 весит почти килограмм (100 м = 100 кг) и гнется руками он, мягко говоря, не очень, тем не менее, уложив жилы петлей перед автоматом их вполне можно зажать в клеммах (АВВ)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.06.2015 в 14:37:05

#5235152

Эт вы медь такого же сечения руками не гнули видимо :o

0
Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

02.06.2015 в 15:07:58

#5235200

volchenok написал : Эт вы медь такого же сечения руками не гнули видимо

Вам не о чем больше поговорить?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.06.2015 в 15:41:41

#5235261

А о чем тут говорить, если желаемое идет вразрез с действительностью.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

02.06.2015 в 21:56:44

#5235871

volchenok написал : А о чем тут говорить, если желаемое идет вразрез с действительностью.

Простите, но вы флудераст, судя вашим сообщениям. Идите во флудилку.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

02.06.2015 в 22:03:57

#5235883

megrad написал : 10 кВт это 45 А. У Вас на вводе автомат на 25 А. 2,5 мм2 - мах. ток 27А мощность 5,9 кВт Для 10 кВт сечение не менее 6 мм2+потери ( 100 м всё таки).
Простая прога для расчётов по электрике http://www.havy.ru/soft/ofis/66404-elektrik-78-portable.html

Спасибо. Буду все менять, не знаю что со счетчиком делать. Использовал такой калькулятор http://allcalc.ru/node/507 получил 25 квадратов алюм на 100метров.

andrewkhv написал : а вам сколько выделено? Кто провел к дому новые провода?

Так получилось, что провода провели зимой, пока мы дачники были в городе. Поменяли трансформатор и провода. Договора на электричество отродясь не видел, деревня древняя, дому больше 100 лет )

Kuznetsov написал : От себя хотел бы добавить, что погонный метр АВББШВ 4х25 весит почти килограмм (100 м = 100 кг) и гнется руками он, мягко говоря, не очень, тем не менее, уложив жилы петлей перед автоматом их вполне можно зажать в клеммах (АВВ)

Спасибо за полезную информацию, я буду тянуть пару, нашел здесь - http://om-ts.ru/kabel/kabel-silovoy/avbbshv/kabel-avbbshv-2kh25,0-kv.mm-(ozh)-0,66/ Весит 0,66 кг метр такого провода, 100 метров будет 66 кг... а кто-нибудь подскажет какого обьема эта бухта - мне бф ее в додж караван самому погрузить и выгрузить ))

Я дилетант, подскажите, что значит петлей? Мне надо будет менять автоматы, да и в счетчик идет 4-ка алюминий, подскажите что можно сразу купить, чтобы нормально подключить - может клемники обжимные на алюминий есть с 25 квадратов на автомат...

С уважением, kbc22 )

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2015 в 05:18:48

#5236245

Трудно всё это в виртуале представлять. Если не сложно выложите фото.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.06.2015 в 06:53:57

#5236264

kbc22 написал : Договора на электричество отродясь не видел, деревня древняя, дому больше 100 лет )

Ситуацию вижу так. Вы хотите электрокаменку в бане. 10кВт мощностью (ток порядка 45 ампер), причем с однофазным подключением (интересно, что это за модель? как правило, мощные каменки 3-фазные).

Что есть в наличии. В наличии - новая линия электропередач по деревне с новым ответвлением (непонятно правда - там СИП или голый алюминий?). Выделенная вам мощность неизвестна. В дом идет хиленький проводок "3 квадрата" и автомат на 25А, что теоретически ставит крест на идею запитать баню от дома. Счетчик надо полагать тоже старый, возможно на ток менее 50А.

Таким образом, реализовать свою задумку вы можете, если

  1. Вам реально выделено 10 или более кВт мощности, причем на одной фазе, и вы имеете право ставить вводной автомат на 50 или 63 ампера. Поэтому все равно придется узнавать этот момент. Попробуйте для начала позвонить по телефонам из квитанции на свет.
  2. вся проводка от столба до счетчика, а также сам счетчик должны быть рассчитаны на соответствующий ток. как мы видим, этого нет, нужно все переделывать. учтите, что вполне возможно, что вам не разрешат иметь новый счетчик внутри дома и его нужно будет ставить снаружи на столбе или фасаде дома

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

03.06.2015 в 07:32:31

#5236285

megrad написал : Трудно всё это в виртуале представлять. Если не сложно выложите фото.

Забыл сделать, деревня далеко, теперь только через 2 недели там буду - сделаю обязательно.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

03.06.2015 в 07:45:54

#5236292

andrewkhv написал : Ситуацию вижу так. Вы хотите электрокаменку в бане. 10кВт мощностью (ток порядка 45 ампер), причем с однофазным подключением (интересно, что это за модель? как правило, мощные каменки 3-фазные).

Что есть в наличии. В наличии - новая линия электропередач по деревне с новым ответвлением (непонятно правда - там СИП или голый алюминий?). Выделенная вам мощность неизвестна. В дом идет хиленький проводок "3 квадрата" и автомат на 25А, что теоретически ставит крест на идею запитать баню от дома. Счетчик надо полагать тоже старый, возможно на ток менее 50А.

Таким образом, реализовать свою задумку вы можете, если

  1. Вам реально выделено 10 или более кВт мощности, причем на одной фазе, и вы имеете право ставить вводной автомат на 50 или 63 ампера. Поэтому все равно придется узнавать этот момент. Попробуйте для начала позвонить по телефонам из квитанции на свет.
  2. вся проводка от столба до счетчика, а также сам счетчик должны быть рассчитаны на соответствующий ток. как мы видим, этого нет, нужно все переделывать. учтите, что вполне возможно, что вам не разрешат иметь новый счетчик внутри дома и его нужно будет ставить снаружи на столбе или фасаде дома

Спасибо! В деревнях рядом, где меняли провода ранее, счетчики на столбах стоят. Буду звонить электрикам, может они все поставят соответствующее нагрузке бесплатно на столб.

Провод к дому выглядит как по ссылке http://shop220.ru/product21700.htm, а по какому цвету фаза идет?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.06.2015 в 07:47:32

#5236294

kbc22 написал : а по какому цвету фаза идет?

проверьте индикаторной отверткой.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

03.06.2015 в 07:50:05

#5236295

kbc22 написал : Спасибо! В деревнях рядом, где меняли провода ранее, счетчики на столбах стоят. Буду звонить электрикам, может они все поставят соответствующее нагрузке бесплатно на столб.

Каменку планирую дровяную, сруб 6х6, комната сверху будет без печи, осенью и ранней весной надо чтоб было тепло в комнате отдыха внизу и комнате сверху. Поэтому планирую электрические обогреватели, а зимой планирую по джи-эс-эм дистанционно включить радиаторы и приехать из города в "теплую +10" баню.

Провод к дому выглядит как по ссылке http://shop220.ru/product21700.htm, а по какому цвету фаза идет?

С уважением, kbc

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу