Аватар пользователя
-ILYA-

Местный

Регистрация: 04.06.2015

Уфа

Сообщений: 26

25.06.2015 в 05:35:50

Постоянно сталкиваюсь с одним неприятным моментом. Очень на многих электроустановочных изделиях, не особо брендовых, но сделанных в-целом вполне прилично, стоят весьма хилые клеммные зажимы. Угробил так уже пару розеток, одну недешевую каучуковую, несколько евровилок. Вроде бы для надежности нужно затягивать СИЛЬНО. Я всегда когда позволяет конструкция обжимаю концы шнура кабельными наконечниками, потом ввожу их в клеммы и начинаю закручивать. И тут иногда происходят такие варианты:

  • срыв резьбы на винте или гайке (нечасто);
  • при затяжке поворачивается квадратная гайка в клемме (которая и прижимает провод) и гнёт саму клемму или пластик в коорой она находится (очень часто);
  • при затяжке провод с наконечником пытается вылезать в зазор между квадратной гайкой и самой клеммой, иногда верхняя пластина клеммы деформируется, ибо металл тонкий (тоже часто).
    Можно плеваться по поводу качества бюджетной электрики, но есть масса случаев когда особая брендовость просто не оправдана (напр. в скромном садовом домике), на грубых вещах вроде электроинструмента и т. п. В конце концов рынок бюджетной электрики на порядки более массовый и как-то же это всё используется... Кто и как выкручивается из такого положения? PS хотел уже покупать динаметрическую отвертку :-) так как у меня нет чувства разумной достаточности :-)) но хз какой момент затяжки считать достаточным
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.06.2015 в 07:13:38

-ILYA- написал : Кто и как выкручивается из такого положения?

Лично я, как правило, использую качественные установочные изделия с отсутствующими недостатками, перечисленными вами.

-ILYA- написал : есть масса случаев когда особая брендовость просто не оправдана (напр. в скромном садовом домике), на грубых вещах вроде электроинструмента и т. п. В конце концов рынок бюджетной электрики на порядки более массовый и как-то же это всё используется...

Скромность помещения вовсе не предполагает использование в нём заведомого дерьма для своего даже садового домика - не надо на себе экономить. Что касается "бюджетной электрики", то строители уже давно используют её для закрытия и сдачи своих объектов. В дальнейшем вся "бюджетная электрика", как правило", заменяется владельцем недвижимости на более адекватную. Применение, как понимаете, находит как бюджетная электрика, так и качественная.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.06.2015 в 07:49:51

avmal написал : Лично я, как правило, использую качественные установочные изделия с отсутствующими недостатками, перечисленными вами.

Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько... На крайнем объекте, из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.

0
Аватар пользователя
maximus7

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 179

25.06.2015 в 07:56:47

Ставил шнайдер глосса, наверное бюджетней не придумаешь, из 62 точек ни одной поломки, все прекрасно собралось и работает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.06.2015 в 08:43:04

Электрик ЦЦ написал : Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько...

Это уже традиции нашей российской сборки - европейский Legrand этим не грешит.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

25.06.2015 в 08:53:19

Электрик ЦЦ написал : из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.

ТОже заметил. Правда с одной особостью - срывалась резьба исключительно у винтов (гаек?) заземления. Такое впечатление, что для заземляющего контакта используются винты-гайки из другого металла. И я тоже склонен отнести эту неприятность именно к российскому производству.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.06.2015 в 08:53:31

-ILYA- написал : так как у меня нет чувства разумной достаточности :-))

какие либо советы давать нет смысла...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.06.2015 в 09:28:28

Электрик ЦЦ написал : Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько... На крайнем объекте, из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.

Да было такое: из двух розеток наружной установки IP 44 у двух винтов сорвалась резьба. Даже не успел начать прилагать усилия. В самых дешевых белорусских не припомню такого.

С белорусскими дешевыми "Bylectrica" проблемы, как описал ТС - гайка проворачивается и деформирует контактную пластину, иногда провод может выдавить, но это редко. В таких механизмах достаю пластину, обхватываю плоскогубцами гайку с боков, вставляю провод и закручиваю винт. Хотя, давно с ними не работал, у них вроде конструкция уже изменилась, что-то похожее на SE Wessen.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.06.2015 в 15:41:18

-ILYA- написал : Вроде бы для надежности нужно затягивать СИЛЬНО.

-ILYA- написал : Кто и как выкручивается из такого положения?

Если не задушит жаба, купите динамоментрическую отвертку.

А то будет сложно убедить заказчика что это он купил брак, а не вы накосячили, сорвав резьбу.

А вообще avmal прав - приучайте заказчиков к брендам, в идеале на самозажимах, и будет вам счастье.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.06.2015 в 20:42:33

Alexey_Spb написал : Если не задушит жаба, купите динамоментрическую отвертку.

Знать бы, где момент затяжки для клемм розеток посмотреть...

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

25.06.2015 в 20:44:14

Alexey_Spb написал : А вообще avmal прав - приучайте заказчиков к брендам, в идеале на самозажимах, и будет вам счастье.

Как раз склоняюсь к тому, чтобы отказаться по возможности от электроустановочных с винтовыми клеммами.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.06.2015 в 10:37:32

Электрик ЦЦ написал : Как раз склоняюсь к тому, чтобы отказаться по возможности от электроустановочных с винтовыми клеммами.

Для комнат пружинки нормально будет. Кондиционер на своей линии, обогреватель тоже можно на стену прикрепить через выход для кабеля с клеммником, остальное - телик, музыка, лампы - это мелочи.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.06.2015 в 11:49:18

Электрик ЦЦ написал : Легранд вроде совсем дерьмом не назовешь, а винты у него проворачиваются частенько... На крайнем объекте, из 65 розеток Легранд Валена, 8 на выброс! Винты провернулись, причем без приложения каких либо усилий.

головки срывались?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.06.2015 в 12:26:18

Alex2507 написал : головки срывались?

У заземляющего винта отваливаются от тела шляпки. Болезнь млин. Думал только в валене ан нет в мозаик тоже самое. Наверное заземление это не так важно :) вот и винтик там попроще

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

26.06.2015 в 12:30:26

Электрик ЦЦ написал : Знать бы, где момент затяжки для клемм розеток посмотреть...

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t62638-ispolzovanie-dinamometricheskoj-otvyortki-pri-zatyagivanii-vintov-zazhimayushih-provoda/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу