Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

06.07.2015 в 11:20:07

В дом заходит 3 фазы, на каждой по УЗМ, мастер выставил ограничение сверху 250В. В последнее время вижу по утрам, как на двух фазах зашкаливает немного за 250. Соответственно УЗМ отрабатывает и дом без света на 2/3. Вопрос, можно ли подкрутить на УЗМ разрешенный диапазон до 255 и чем это может грозить? Или оставить все как есть и терпеть?

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

06.07.2015 в 11:33:33

В первую очередь надо с нулем разбираться - когда отгорит будет уже не 250 а целых 400В. При таком высоком напряжении обычно первыми страдают лампы накаливания - обычно перегорают или взрываются при включении, ну а дальше страдает все что содержит обычные трансформаторы, нагревательные элементы и двигатели.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.07.2015 в 11:35:12

Когда-то существовало УЗМ-50М безо всяких крутилочек, и у него пороги были жестко 170 и 265 вольт. Автор, терпите. Безопасность дороже. И потом, зря что ли реле куплены?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.07.2015 в 11:38:25

Когда-то существовало УЗМ-50М безо всяких крутилочек, и у него пороги были жестко 170 и 265 вольт. Автор, терпите. Безопасность дороже. Зря что ли реле куплены?

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

06.07.2015 в 11:48:53

Нужно узнать причину, разобраться, из-за чего это происходит. Есть две версии. Первая: на трансформаторной подстанции выставлено завышенное напряжение. Утром нагрузки практически нет, и напряжение поднимается до номинала. Вторая: где-то оборван ноль. Это место необходимо найти и побыстрее, пока бед не наворотило. Понаблюдайте, как меняется величина напряжения в фазах в течении суток.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.07.2015 в 11:49:34

el-fi написал : Когда-то существовало УЗМ-50М безо всяких крутилочек

Оно и сейчас есть. ЕМНИП, Меандр ввел крутилки "под давлением общественности" :)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

06.07.2015 в 12:07:04

mr.energo написал : Первая: на трансформаторной подстанции выставлено завышенное напряжение. Утром нагрузки практически нет, и напряжение поднимается до номинала.

А почему тогда на третьей фазе напряжение не поднимается? Да и трансформаторе такое высокое линейное напряжение не поставишь (при условии что нет превышения напряжения по высокой стороне).

0
Torn
Torn
Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

06.07.2015 в 12:54:41

Designman написал : В первую очередь надо с нулем разбираться - когда отгорит будет уже не 250 а целых 400В. При таком высоком напряжении обычно первыми страдают лампы накаливания - обычно перегорают или взрываются при включении, ну а дальше страдает все что содержит обычные трансформаторы, нагревательные элементы и двигатели.

Я более чем уверен, что от щитка и внутрь дома все нормально сделано. А вот дальше, поселковый транс и далее может быть что угодно.

Ламп накаливания нет, одни диодные. Я вначале обрадовался, что свет, котельная и все ценное висит на первой фазе, но потом увидел, что проблема "гуляет" по фазам, но почти всегда одна фаза нормально 230-240 а две других 245-255. Причем это последние 2 недели так. Когда мастер собирал щиток, наоборот были просадки до 200 и ниже. Грешу на внешние проблемы.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.07.2015 в 13:36:55

НЕМЕЦ написал : Оно и сейчас есть. ЕМНИП, Меандр ввел крутилки "под давлением общественности"

Год-два назад пятидесятых стабильно не было в продаже - только 51-е. Из чего я сделал вывод, что устройство, требующее к себе меньше внимания, просто не востребовано целевой аудиторией.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

06.07.2015 в 13:37:06

Torn написал : Я более чем уверен, что от щитка и внутрь дома все нормально сделано. А вот дальше, поселковый транс и далее может быть что угодно.

Ламп накаливания нет, одни диодные. Я вначале обрадовался, что свет, котельная и все ценное висит на первой фазе, но потом увидел, что проблема "гуляет" по фазам, но почти всегда одна фаза нормально 230-240 а две других 245-255. Причем это последние 2 недели так. Когда мастер собирал щиток, наоборот были просадки до 200 и ниже. Грешу на внешние проблемы.

ТП далеко от дома находится? Провода на столбах какие?

0
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

06.07.2015 в 13:38:55

Designman написал : В первую очередь надо с нулем разбираться - когда отгорит будет уже не 250 а целых 400В.

Здесь дело не в "нуле". Когда ноль отгорает (проходили) то на одной фазе большое, а на других маленькое. А здесь на всех фазах большое. У меня с месяц назад тоже такая фигня была. Я звонил "в сети" и жаловался. Сейчас вроде сделали нормально. Во всех фазах по 230-232В. А было по 243-245В. Реле настроены на 255В.

0