13.07.2015 в 10:05:08
Подскажите как правильно органзовать ввод и распределение электричества по участку.
Что есть сейчас:
Частный сектор, Столбы с магистралью вдоль улицы. От столба до угла донма протянут СИП, два провода.
В месте подключения СИПа к магистрали на столбе висит счетчик типа
Показания счетчика снимаю с помощью пульта ДУ.
На углу дома сделан переход с СИПа на ВВГ который проложен по фасаду и заходит в дом на распределительный щиток.
Переход сделан прокалывающими зажимами.
Нормального щитка в доме пока нет - висят несколько автоматов по временной схеме. Проводку в доме переделываю.
Заземление сделал, подвел к щитку в доме но пока еще не подключал.
А теперь собственно в чем вопрос:
Рядом с домом построил капитальный гараж, и хочу провести туда электричество.
Заземление в гараже то-же сделал, с землей в доме ни как не связанно.
Ближе всего электричество вести с того угла где СИП на медь переходит.
Внимание, вопрос: Можно-ли на углу дома поставить шкафчик, поставить в нем несколько автоматов или рубильников и с них выводить на дом и гараж ?
Что лучше - автоматы или рубильники ? и почему ?
Что делать с заземлением в доме и в гараже ?
В дальнейшем планирую еще построить баню и мастерскую и соответственно их тоже с этого углового шкафчика запитывать.
13.07.2015 в 10:47:17
Можно-ли на углу дома поставить шкафчик, поставить в нем несколько автоматов ****
или рубильников и с них **выводить на дом и гараж ?**
Можно, но смысл. Или нравится экстрим. Вылетело что нибудь и накинув
шкурку мчим на улицу.
Что делать с заземлением в доме и в гараже ?
В идеале соединить.
Что лучше - автоматы или рубильники ? и почему ?
Рубильник с вставками или ВН?
Всё просто автомат защищает линию от повреждения при перегрузе или КЗ.
Рубильник без вставок или ВН ни чего не защищает, но позволяет оперативно обесточить
оборудование , даже под нагрузкой (очень не желательно).
Размещая автоматы или ВН на улице Вы подвергаете их доп. воздействиям среды
(летом жарко, зимой холодно, осень весна влажность). Щиток как мин. должен
быть под навесом, как мах. IP 54.
У Вас выделенная мощность сколько?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2015 в 11:05:51
13.07.2015 в 11:28:58
Водной автомат сейчас на 50 А, будет 80 А? У вас СИП какого сечения?
Хочется иметь возможность отключать строения
для проведения ремонтно-профилактических работ.
А какая разница чем отключать ? При КЗ автоматы
с характеристикой С выносит по всей линии.
По земле: развёрнутый ответ либо в темах форума, либо нормативные документы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2015 в 11:50:44
Вы так замысловато рекомендуете поставить в уличный щиток рубильники вместо автоматов?Так я как-бы не противСечение СИПа сейчас не вспомню, до этого смотрел, вроде для 15Квт подходит.Вопрос сейчас не в номиналах автоматов, а в организации уличного щитка.По земле - можете ссылку на конкретику кинуть?
13.07.2015 в 12:03:22
а причем тут сечение СИП? меньше 16 он не бывает. 16мм 15квт держит спокойно. если например сип 3*16 + 1*25 это вообще супер. но и 4*16 достаточно для 15квт
по земле я думаю megrad имел ввиду сделать заземление в доме. а оттуда уже кинуть полноценный PE без заземления в гараже.
13.07.2015 в 12:06:50
Дыкть у меня одна фаза, а не три. СИП двухпроводной
13.07.2015 в 12:07:48
ну тогда 2*16. правда это 60А примерно 13квт. тогда возможна и 2*25. а в чем проблема то с сечением?
13.07.2015 в 12:15:55
Да нет ни каких проблем. Это megrad зачем-то про сечение спрашивал.
13.07.2015 в 12:19:00
так то я тоже считаю, что правильнее сделать один ввод от ответвления, а дальше уже разводите сами.
13.07.2015 в 15:01:26
Я только не понял почему ввод однофазный? При такой мощности.
СИП штука коварная при перегрузе изоляция на раз стекает. Запасец не помешает,
тем более Вы хотите добавить мощности.
По рубильникам: я всё таки за автоматы. У Вас на вводе какой номинал автомата
и с какой характеристикой?
По заземлению на Мастер Сити:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2015 в 18:43:53
Ввод однофазный - так было. Дом к свету подключал не я, а прежние хозяева.Да нет у меня еще вводного автомата, - я же говорю что в доме пока временный/строительный щиток.Я догадываюсь, что Вы хотите мне сказать:В уличный щиток на ввод автомат с характеристикой D в соответствии с выделенной мощностью, на линии в дом и гараж то-же DВ доме и гараже вводные автоматы с характеристикой C. Автоматы на линиях конечных потребителей B или C в зависимости от нагрузки.Номиналы вводных автоматов в гараже и доме меньше чем номинал уличного ТАК ?
13.07.2015 в 18:49:39
В месте подключения СИПа к магистрали на столбе висит счетчик типа
13.07.2015 в 18:57:45
До счетчика ни чего нет.После счетчика на СИПе то-же ни чего нет.
13.07.2015 в 18:57:57
С Вами не интересно. Вы сами всё знаете. Попробуйте подключить три фазы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.