Ситуация простая - есть три этажа по 130 м2,главный щит в гараже первого этажа,на втором этаже - свой групповой щит,соответственно на третьем - свой.Вроде простое решение - в главном щите ставить автомат на кабель на этаж,в этажном - вводной рубильник или выключатель нагрузки,но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат,в главном - рубильник,так кабель как бы без защиты ...Или не городить огород и просто использовать автоматы и там и там(опять же - бюджет-с,автоматы дешевле ...) Может кто уже сталкивался и как-то решил эту ситуацию?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115489

15.07.2015 в 14:33:25

Есть вариант, взять кабель побольше сечением  - тогда его будет защищать вводной АВ главного щита. В главном щите поставить на отходящие к этажам ВН, а в этажных - АВ 

Если говорить о селективности - то надо знать номиналы, но в целом селективность начинанается от 100А

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.07.2015 в 14:47:08

Не городить. АВ и там и там.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.07.2015 в 14:58:38

 

serj12 написал : но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат

 Можете поставить на вводе щит с плавкими вставками, реагирующими только на короткое замыкание. У абб  есть даже выключатель нагрузки сразу с вставками вроде.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

15.07.2015 в 15:39:49

"взять кабель побольше сечением "

Извините,не уточнил - это доделка,кабель проложен и не сменяем.Но мысль понятна и приятна.

" АВ и там и там."(у меня не цитируется,поэтому так вставляю =) )

Сейчас так и сделано,правда через п...пу - в главном АВ С50А на второй(там кухня),С40А - на третий,в этажных - С 32А.Просто вчера раз пять прогулялся туда и обратно - вот и задумался.

"Можете поставить на вводе щит с плавкими вставками, реагирующими только на короткое замыкание. У абб есть даже выключатель нагрузки сразу с вставками вроде."

Это-то ясно,мне селективность там ехала-болела,просто самому интересно узнать про ВН и АВ,а вдруг ...

Не этим клиентам - я туда не наезжусь.

@BV, ну вы же прекрасно знаете - ну какая там селективность,это же не промка,так - дачный домик,не более ... просто большой,немножко,чуть-чуть... с бассейном,бл...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2015 в 05:22:07

При КЗ сработает вся линия автоматов с характеристикой "С". Ввод какой?

Сработка при перегрузе или КЗ? Может поставить автоматы D,C,B?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.07.2015 в 07:50:02

У вас счетчик где? Если в гараже то автомат обязательно. 

D в жилом секторе нельзя, к сожалению.

А поставьте в гараже автомат в паре с АПВ - типа legrand stop&go. Очень дорогая вещь, но бюджет такого дома должен позволять.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

16.07.2015 в 07:59:31

 

megrad написал : При КЗ сработает вся линия автоматов с характеристикой "С". Ввод какой?

Сработка при перегрузе или КЗ? Может поставить автоматы D,C,B?

 Там сейчас весело:

ввод -  АВВ С50А

щиточек внутри - С40А ИЭК 10-и кАмперник

потом стаб ИЭК - D50А ИЭК

потом щит ИЭК вводной - С63А Legrand LR

потом там же групповые - тот же Legrand LR С50А и С40А

на этажах - тот же легран С32А

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

16.07.2015 в 08:04:39

 

Alexey_Spb написал : У вас счетчик где? Если в гараже то автомат обязательно. 

D в жилом секторе нельзя, к сожалению.

А поставьте в гараже автомат в паре с АПВ - типа legrand stop&go. Очень дорогая вещь, но бюджет такого дома должен позволять.

 У них,не у меня,я там типа пытаюсь разобраться почему стаб на 30 по РЕ подключён ШВВП 2х1.5 и что там ещё весёлого можно нарыть =)

Про бюджет - всё сложно,как всегда на отделку деньги есть ,а на защиту котла на 75 кВт(газового) стоял АВ С25А и включен он был через Пилот ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.07.2015 в 12:33:55

serj12, зачем внутри дома C?

Они оправданы только в случае холодильников, стиральных машин, кондиционеров и подобного. Ну так же в том случае если на линии _постоянно_ сидит большое количество приборов с импульсными БП.

Заменив вводной в щитке с С на B, вы обеспечите некую надежду на селективность (но по факту, в 99% случаев, нет).

Ситуация с Заказчиками типичная - как 90% они не понимают что черновой ремонт надо делать максимально качественно ,а на чистовом можно экономить ибо его можно легко переделать.  Делают наоборот. Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.

А может просто работали сракоделы-универсалы, за 10 тысяч/квадрат. Знаю много таких случаев - бригада выставляет хороший ценник, внутри делает полное дерьмо, зато чистовая отделка - не прикопаешься.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

16.07.2015 в 13:09:43

 

Alexey_Spb написал :

Ситуация с Заказчиками типичная - как 90% они не понимают что черновой ремонт надо делать максимально качественно ,а на чистовом можно экономить ибо его можно легко переделать.  Делают наоборот. Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.

 И чем же пунп кардинально отличается от шввп? 

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

16.07.2015 в 13:21:35

 

megrad написал : При КЗ сработает вся линия автоматов с характеристикой "С". Ввод какой?

Сработка при перегрузе или КЗ? Может поставить автоматы D,C,B?

 Да хоть Е и F - это ничего не даст. Ни малейших причин применять что-либо отличное от С в быту нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

16.07.2015 в 13:23:02

 

Alexey_Spb написал :

Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.

 Чем же хорошо? ПУНП - добрый провод, сам использую у себя всегда.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.07.2015 в 15:06:49

Radio, предлагаю вам троллить в другой теме )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2015 в 15:59:28

И чем же пунп кардинально отличается от шввп? ****

Типа поржать. ПУНП с моножилами, ШВВП многожильный.

Единственное соответствие в последней букве П типа плоский и

изоляция из винила. 

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.