15.07.2015 в 14:22:27
Ситуация простая - есть три этажа по 130 м2,главный щит в гараже первого этажа,на втором этаже - свой групповой щит,соответственно на третьем - свой.Вроде простое решение - в главном щите ставить автомат на кабель на этаж,в этажном - вводной рубильник или выключатель нагрузки,но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат,в главном - рубильник,так кабель как бы без защиты ...Или не городить огород и просто использовать автоматы и там и там(опять же - бюджет-с,автоматы дешевле ...) Может кто уже сталкивался и как-то решил эту ситуацию?
И это пройдёт ...
15.07.2015 в 14:33:25
Есть вариант, взять кабель побольше сечением - тогда его будет защищать вводной АВ главного щита. В главном щите поставить на отходящие к этажам ВН, а в этажных - АВ
Если говорить о селективности - то надо знать номиналы, но в целом селективность начинанается от 100А
15.07.2015 в 14:47:08
Не городить. АВ и там и там.
15.07.2015 в 14:58:38
serj12 написал : но как избежать ситуации когда может сработать автомат на этаж в главном щите,ведь если сделать наоборот - в этажном автомат
Можете поставить на вводе щит с плавкими вставками, реагирующими только на короткое замыкание. У абб есть даже выключатель нагрузки сразу с вставками вроде.
15.07.2015 в 15:39:49
"взять кабель побольше сечением "
Извините,не уточнил - это доделка,кабель проложен и не сменяем.Но мысль понятна и приятна.
" АВ и там и там."(у меня не цитируется,поэтому так вставляю =) )
Сейчас так и сделано,правда через п...пу - в главном АВ С50А на второй(там кухня),С40А - на третий,в этажных - С 32А.Просто вчера раз пять прогулялся туда и обратно - вот и задумался.
"Можете поставить на вводе щит с плавкими вставками, реагирующими только на короткое замыкание. У абб есть даже выключатель нагрузки сразу с вставками вроде."
Это-то ясно,мне селективность там ехала-болела,просто самому интересно узнать про ВН и АВ,а вдруг ...
Не этим клиентам - я туда не наезжусь.
@BV, ну вы же прекрасно знаете - ну какая там селективность,это же не промка,так - дачный домик,не более ... просто большой,немножко,чуть-чуть... с бассейном,бл...
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 05:22:07
При КЗ сработает вся линия автоматов с характеристикой "С". Ввод какой?
Сработка при перегрузе или КЗ? Может поставить автоматы D,C,B?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.07.2015 в 07:50:02
У вас счетчик где? Если в гараже то автомат обязательно.
D в жилом секторе нельзя, к сожалению.
А поставьте в гараже автомат в паре с АПВ - типа legrand stop&go. Очень дорогая вещь, но бюджет такого дома должен позволять.
16.07.2015 в 07:59:31
megrad написал : При КЗ сработает вся линия автоматов с характеристикой "С". Ввод какой?
Сработка при перегрузе или КЗ? Может поставить автоматы D,C,B?
Там сейчас весело:
ввод - АВВ С50А
щиточек внутри - С40А ИЭК 10-и кАмперник
потом стаб ИЭК - D50А ИЭК
потом щит ИЭК вводной - С63А Legrand LR
потом там же групповые - тот же Legrand LR С50А и С40А
на этажах - тот же легран С32А
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 08:04:39
Alexey_Spb написал : У вас счетчик где? Если в гараже то автомат обязательно.
D в жилом секторе нельзя, к сожалению.
А поставьте в гараже автомат в паре с АПВ - типа legrand stop&go. Очень дорогая вещь, но бюджет такого дома должен позволять.
У них,не у меня,я там типа пытаюсь разобраться почему стаб на 30 по РЕ подключён ШВВП 2х1.5 и что там ещё весёлого можно нарыть =)
Про бюджет - всё сложно,как всегда на отделку деньги есть ,а на защиту котла на 75 кВт(газового) стоял АВ С25А и включен он был через Пилот ...
И это пройдёт ...
16.07.2015 в 12:33:55
serj12, зачем внутри дома C?
Они оправданы только в случае холодильников, стиральных машин, кондиционеров и подобного. Ну так же в том случае если на линии _постоянно_ сидит большое количество приборов с импульсными БП.
Заменив вводной в щитке с С на B, вы обеспечите некую надежду на селективность (но по факту, в 99% случаев, нет).
Ситуация с Заказчиками типичная - как 90% они не понимают что черновой ремонт надо делать максимально качественно ,а на чистовом можно экономить ибо его можно легко переделать. Делают наоборот. Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.
А может просто работали сракоделы-универсалы, за 10 тысяч/квадрат. Знаю много таких случаев - бригада выставляет хороший ценник, внутри делает полное дерьмо, зато чистовая отделка - не прикопаешься.
16.07.2015 в 13:09:43
Alexey_Spb написал :
Ситуация с Заказчиками типичная - как 90% они не понимают что черновой ремонт надо делать максимально качественно ,а на чистовом можно экономить ибо его можно легко переделать. Делают наоборот. Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.
И чем же пунп кардинально отличается от шввп?
16.07.2015 в 13:21:35
megrad написал : При КЗ сработает вся линия автоматов с характеристикой "С". Ввод какой?
Сработка при перегрузе или КЗ? Может поставить автоматы D,C,B?
Да хоть Е и F - это ничего не даст. Ни малейших причин применять что-либо отличное от С в быту нет.
16.07.2015 в 13:23:02
Alexey_Spb написал :
Отсюда и ШВВП. Хорошо что не ПУНП.
Чем же хорошо? ПУНП - добрый провод, сам использую у себя всегда.
16.07.2015 в 15:06:49
Radio, предлагаю вам троллить в другой теме )
16.07.2015 в 15:59:28
И чем же пунп кардинально отличается от шввп? ****
Типа поржать. ПУНП с моножилами, ШВВП многожильный.
Единственное соответствие в последней букве П типа плоский и
изоляция из винила.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.