Добрый день, друзья!
Плановая замена щитка чуть ускорилась состоянием текущего хозяйства, посему прошу простить, если не успел в чём-то разобраться. Итак, схема щитка:
Решил взять SE серии Acti 9, т.к. ранее тут же посоветовали, что УЗО - механика. Проводка Севкабель NYM 1,5 и 2,5 - ещё прокладываю. Распаяв несколько коробок, решил, что хочу обжимать :) Ввод придётся переделывать, видать, т.к. в щит заходит аллюминиевая закорючка двухпроводная непонятного состояния и диаметра... Заменить хочу на 6мм. В щитке соединения 6мм проводом.
Собственно, вопросы:
Всё ли я правильно научился на форуме из вышеуказанного? :)
По вводу: этажный щит не обнаружен (хрущёвка 3 этажа), может ли быть, что его нет?
Плановая замена щитка чуть ускорилась состоянием текущего хозяйства, посему прошу простить, если не успел в чём-то разобраться. Итак, схема щитка:
Здравствуйте.Нужно заменить 2х УЗО 25А 30мА на 40А, а так всё Ок. Единственное что, может есть смысл завести в ванну и туалет 12 вольтовое освещение и тогда поставить УЗО на свет 30мА? Хотя можно и так оставить.
У вас слишком много УЗО для такой квартиры. И их номинал выбран неверно, ставьте 40 ампер.
Хватит и двух.
И лучше на кухню две линии розеток делать а не в комнату.
Я бы лучше свет кухни и коридора сделал бы отдельной линией.
Да, газовая варочная и колонка.Про много УЗО не соглашусь, в качестве аргументов приведу:1. Рекомендации на форуме под УЗО ставить по 2-3 автомата (не знаю, насколько актуально :))2. Удобство: для меня срабатывание УЗО эквивалент полного пипеца где-то. Если вырубит одно УЗО из 2х - половина квартиры будет определена как место гипотетического ахтунга. Например, при этом отрубятся обе комнаты и т.п. С 4 УЗО локализовать источник ахтунга гораздо удобнее, а учитывая некоторую черезжопность разводки проводки я считаю схему с бОльшим количеством УЗО желательной.На кухне сейчас 2 линии розеток проведены: над столешницей (2 шт) и стена напротив (3-4 шт, ещё не подключена). Но учитывая, что кухня всего 4 метра квадратных и того кол-ва приборов, которым мы там пользуемся, решил, что две будет жирно :)
megrad написал :По вводу: этажный щит не обнаружен (хрущёвка 3 этажа), может ли быть, что его нет? ****
Фото Вашего щитка плиз. Если щит учёта стоит в квартире (хрущёвка),
то скорей всего стояк за щитком.
Вечером попробую - фото ввергнет перфекционистов и не только в адскую панику :)За щитком проглядывается некая полость и... щиток соседей (делают ремонт тоже). У меня первый этаж.
отключаемые линии, индикация напряжения планируется?
ОПС - охранно-пожарная сигнализация?Из указанного гипотетически планируется в дальнейшем поставить аквасторож (розетки 10 мА ванная-туалет), ПММ хочется, но кухня в длину 2 м, етить-колотить! :). ПММ и духовка не ставятся на одну линию 2,5?
Плановая замена щитка чуть ускорилась состоянием текущего хозяйства, посему прошу простить, если не успел в чём-то разобраться. Итак, схема щитка:
Здравствуйте.
Нужно заменить 2х УЗО 25А 30мА на 40А, а так всё Ок. Единственное что, может есть смысл завести в ванну и туалет 12 вольтовое освещение и тогда поставить УЗО на свет 30мА? Хотя можно и так оставить.
Спасибо! УЗО меняем на 40А, конечно! 12 вольт неохота заводить.
Aoz написал :
"Я бы лучше свет кухни и коридора сделал бы отдельной линией." И комнат.По материалу можете здесь посмотреть
Сейчас ровно 24 модуля. Придётся кем-то пожертвовать тогда. Хммм, 3 УЗО ставить?..Спасибо, посмотрю закупки.П.С.: автоматы с С на В меняю. На входе автомат C оставлять?
Котопёс написал :
Пожертвовать УЗМ51? А почему автомат после счётчика?
Можно прекрасно обойтись без жертв )автомат после счетчика потому что так или иначе у вас будет автомат там откуда вы хотите обновить кабель ввод в квартиру. Логично предположить, что это недалеко.
Следовательно, автомат перед счетчиком не нужен и одной заботой с его опломбированием становится меньше. К автомату после счетчика, если защита от повышенного напряжения действительно актуальна, подключить максимальный расцепитель imsu (раз уж выбрана серия акти9 ШЭ) Расцепитель является потребителем электроэнергии - потому и после счетчика.
jaja написал :
К автомату после счетчика, если защита от повышенного напряжения действительно актуальна, подключить максимальный расцепитель imsu (раз уж выбрана серия акти9 ШЭ) Расцепитель является потребителем электроэнергии - потому и после счетчика.