Всем доброго! Есть вопрос по заполнению домашнего щитка. Самая распространенная хар-ка 1Р АВ тип С - подразумевает превышение тока свыше номинала в 5 и более раз до срабатывания э/м расцепителя! Несмотря на наличие рекомендаций в инете по применению АВ типа С в домашней проводке, а также преимущественной распространенности АВ этого типа (например, Шнайдер Домовой), меня посещают мысли, что это небезопасный какой-то тип автоматов. Вопросы тогда такие: - если применить АВ тип В вместо С - могут ли быть срабатывания расцепителей при пусковых токах, например, той же стиралки, холодильника и т.п. (на стиралку отдельный АВ В16). - если предусмотрено вводное УЗО на 300мА тип АС, может быть тогда пофик на характеристику В или С автоматов, т.к. при возможных нештатных ситуациях возникнут утечки тока, и УЗО сработает даже раньше, чем любой АВ?