24.07.2015 в 09:03:20
Всем доброго! Есть вопрос по заполнению домашнего щитка. Самая распространенная хар-ка 1Р АВ тип С - подразумевает превышение тока свыше номинала в 5 и более раз до срабатывания э/м расцепителя! Несмотря на наличие рекомендаций в инете по применению АВ типа С в домашней проводке, а также преимущественной распространенности АВ этого типа (например, Шнайдер Домовой), меня посещают мысли, что это небезопасный какой-то тип автоматов. Вопросы тогда такие: - если применить АВ тип В вместо С - могут ли быть срабатывания расцепителей при пусковых токах, например, той же стиралки, холодильника и т.п. (на стиралку отдельный АВ В16). - если предусмотрено вводное УЗО на 300мА тип АС, может быть тогда пофик на характеристику В или С автоматов, т.к. при возможных нештатных ситуациях возникнут утечки тока, и УЗО сработает даже раньше, чем любой АВ?
24.07.2015 в 09:08:40
Ставьте B - при исправной технике срабатывать не будут.
УЗО и автомат - разные вещи. Как поможет УЗО при КЗ фазы с нулём?
24.07.2015 в 09:11:11
@citizendrive, характеристика В предпочтительна в старом жилом фонде. Но конкретно о необходимости ее применения можно сказать после соответствующих измерений. Случаев срабатывания от пусковых токов бытовой техники не отмечено.
УЗО защищает от утечек, но не от замыкания фаза-нейтраль. Так что тут Вы немного путаете.
24.07.2015 в 09:31:00
По КЗ: читал инфу, что любой АВ, тип В или С, отрабатывает мгновенно, т.к. там токи в десятки раз выше номинала, поэтому вопросов тут нет, а вопрос - в возможном повышении тока в 3-5 раз выше номинала по причине неисправности техники, проводки, не приводящей к КЗ.
В этом случае э/м расцепитель АВ тип С не сработает, а пока сработает тепловой, уже может развится опасная ситуация, т.к. провода греются.
При этом вроде бы должны возникать утечки тока, которые должна "занюхать" УЗО, оно даже специально называется противопожарным. Правильно ли я понимаю ситуацию?
24.07.2015 в 09:43:25
@citizendrive, Вы, конечно, что-то читали, но не все поняли.
24.07.2015 в 09:57:13
Я C ставлю на стиральные машины и кондиционеры и другие мощные устройства с большими пусковыми токами, на все остальное - B.
24.07.2015 в 10:03:46
УЗО может "занюхать" только КЗ на заземлённые части. При КЗ между фазой и нулём само УЗО нуждается в защите автоматом от такого аварийного режима.
Каждой линии - свою характеристику, наиболее подходящую по условиям работы линии. Например, бойлеру автомат С не нужен. А мой холодильник Samsung с номинальным током 1,6 А прекрасно запускается с автоматом ABB S200 C2. Это я из любопытства пробовал включать его через С2, а в жизни он у меня на дифф. автомате В16/0,03.
24.07.2015 в 10:19:13
Abrikos написал : Например, бойлеру автомат С не нужен.
Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.
24.07.2015 в 10:35:51
Radio написал :
Abrikos написал : Например, бойлеру автомат С не нужен.
Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.
А по ПУЭ так вообще можно не заморачиваться с характеристиками, а брать 100% номинального тока расцепителя с обратнозависимой характеристикой по отношению к длительно допустимому току кабеля, независимо от наличия/отсутствия отсечки. :)
24.07.2015 в 10:38:19
Abrikos, автоматы номиналом меньше 6 ампер жутко дорогие и в быту нафиг не нужны.
Минимум для быта - 6 ампер, меньше нет смысла ставить.
24.07.2015 в 10:41:37
Alexey_Spb написал : Я C ставлю на стиральные машины и кондиционеры и другие мощные устройства с большими пусковыми токами, на все остальное - B.
У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал.
Вечный студент
24.07.2015 в 11:12:30
MrGalaxy написал :
написал :
У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал.
А чего ему срабатывать? У ТЭНа пускового тока нет, двигатель маломощный и с плавным пуском.
24.07.2015 в 11:19:54
Radio написал : Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.
При одном условии: если ток короткого замыкания в сети достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя.В сельской местности, при длинных проводах, ток КЗ может быть меньше 200 ампер. И автоматы C25 и более могут срабатывать только по тепловому расцепителю, медленно.Для относительно маленьких номиналов (C6, С10) тока хватает всегда.
24.07.2015 в 11:28:06
"У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал. "
Еще зависит от того какая стиралка. Сейчас почти все с ЧРП, для них это не так актуально.
А для старых - вырубался даже C16, было дело.
Я считаю что в этом вопросе лучше перебдеть чем недобдеть.
24.07.2015 в 11:47:07
А у кондиционеров что, большие пусковые токи? Они, вроде, тоже плавно включаются. В16 разве не пойдёт?