Здравствуйте. Хотелось бы обсудить на предмет ошибок схемку эл. щитка в квартире. Может быть можно где-то урезаться, или, наоборот, нужно расширить схему, например, дополнительными УЗО?
25.07.2015 в 09:43:34
Схему в большем размере выложите, а то читать с зумом приходится.
25.07.2015 в 10:17:35
Под С40 кабель бы уже 10 кв.мм нужен
УЗО 25А перегружено
Розетки + свет под один автомат?
25.07.2015 в 14:13:27
Розетки с освещением разделите. ОПС, тёплый пол, ПММ, измельчитель,
отключаемые линии, аквасторож, душ. кабину( джакузи), индикацию напряжения
планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2015 в 15:31:24
Johnny написал :
- Под С40 кабель бы уже 10 кв.мм нужен
УЗО 25А перегружено
Розетки + свет под один автомат?
1) Где-то слышал, что в подъездном щитке АВ желательно ставить на ступень выше. К тому же в квартирном щитке стоит АВ 32С, так что не должно быть длительных нагрузок на кабель 6 кв.мм. превышающих 32А.2) Нет, по-моему, в линейке Акти9 УЗО больше 25А с током утечки 10мА. А с каким номиналом УЗО не будет перегружено, или нужно ставить второе?
3) Да. Кабель уже прокинут покомнатно, весь - 3х2,5, без деления на свет и розетки.
25.07.2015 в 15:49:22
Вот чтобы кабель 6 кв. не перегрузить - автомат С32 должен стоять в этажном щите. А в квартире вообще рубильник нужен, хотя можно его и автоматом 32 или более А продублировать.
Будет перегружено, о чем я как бы и писал. Самое смешное, что надо вам их не 2, а 3. Или заменить на одно 30 мА.
Ну и зря...
25.07.2015 в 15:53:43
megrad написал : Розетки с освещением разделите. ОПС, тёплый пол, ПММ, измельчитель,
отключаемые линии, аквасторож, душ. кабину( джакузи), индикацию напряжения
планируете?
1) По розеткам с освещением - так задумано.2) ОПС. Охранно-пожарная сигнализация? Не планируется, только видеодомофон с записью на жесткий диск.
3) Теплый пол планируется только на балконе.
4) ПММ. Посудомоечной машины не будет.
5) Измельчителя не будет.
6) Отключаемые линии? Тут не понял. Холодильник у меня объединен с розетками и светом на кухне. Морозильник с розетками и светом на балконе. Видеодомофон можно отдельно посадить, чтобы просматривать записи, кто приходил в мое длительное отсутствие.
7) Аквасторожа, душ. кабины, джакузи не будет.
8) Индикацию напряжения хотелось бы, но в наших местах в продаже не видел. Есть реле напряжения РН-113, оно уже с индикацией, но только 30А. Да и не знаю, оно случаем не хуже, чем ЭКМ УЗМ-51М?
25.07.2015 в 16:01:09
Реле напряжения РН-113 не держит заявленных 32А. Для этого вполне достаточно взглянуть на его клеммник...
А вот чисто как вольтметр его использовать - вполне вариант!
25.07.2015 в 20:50:39
Johnny написал :
- Забудьте. Глупости. Почему вообще был взят номинал именно в 40А? Какова выделенная мощность на квартиру?
Вот чтобы кабель 6 кв. не перегрузить - автомат С32 должен стоять в этажном щите. А в квартире вообще рубильник нужен, хотя можно его и автоматом 32 или более А продублировать.
Будет перегружено, о чем я как бы и писал. Самое смешное, что надо вам их не 2, а 3. Или заменить на одно 30 мА.
Ну и зря...
1. По выделенной мощности сказать точно не могу. Судя по тому, что недавно все автоматы в щитках заменили на 25А, то что-то в районе 5,5 кВт. А 6 кв.мм. выбран исходя из собственных потребностей, что при работающей духовке, водогрее и ст. машине при включении пылесоса не вырубало вводной автомат. 10 квадратов - уже много, 4 - мало.2. Что-то нерадужная перспектива вырисовывается - раскошелится ещё на 7000... Сами как посоветуете?
25.07.2015 в 20:58:10
В этажном щите стоит автомат 25А?
25.07.2015 в 21:23:13
Сейчас, да. На всех этажах, на каждую квартиру, где не менялась проводка.
25.07.2015 в 21:38:24
Тогда Ваши 40 и 32 бессмысленны. Квартира с газом?Подобные темы надо начинать с фото того, что сейчас есть в этажных щитах.
25.07.2015 в 22:26:22
Rumato написал : Тогда Ваши 40 и 32 бессмысленны.
Квартира с газом?
Подобные темы надо начинать с фото того, что сейчас есть в этажных щитах.
С газом.Но насчет бессмысленности не согласен.
Подъездная проводка менялась не так давно, между этажами идет три фазы и ноль новым алюминием 16 квадратов. Мои 6 медных квадратов подъездную проводку никак не напрягут. Дом не новый, сдавать его не нужно, поэтому никто вглядываться в мой квартирный вводной кабель не будет при регистрации нового счетчика. Да и автоматы у соседей вместе со счетчиком, менявших проводку стоят также на 32 и 40 ампер, значит с точки зрения представителей нашей городской энергетической компании всё нормально.
25.07.2015 в 23:47:59
При чем здесь энергетическая компания? 6 квадратов? Соседи какие-то? счетчик...У Вас всегда при КЗ или перегрузке будет отрабатывать вводной автомат на 25А, а Ваши 40 и 32 будут стоять как рубильники.
26.07.2015 в 04:52:23
@PG
*Судя по тому, что недавно все автоматы в щитках заменили на 25А, то что-то в районе 5,5 кВт. **А 6 кв.мм. выбран исходя из собственных потребностей*****
Чудненько!
@Rumato, я боюсь, что вводной автомат на 25А уже выкорчеван и заменен на 40 :(