siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

26.07.2015 в 20:33:20

Почему лучше прокладывать кабель в стене в гофре: https://www.youtube.com/watch?v=6cM4mR_cBcQ Тема не однозначная, но мне кажется лучше перестраховаться.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2015 в 20:52:26

 

siemens написал : Почему лучше прокладывать кабель в стене в гофре:
https://www.youtube.com/watch?v=6cM4mR_cBcQ

Тема не однозначная, но мне кажется лучше перестраховаться.

А почему неоднозначная?  Адназначна (с), только в гофре :)Тем более, если блок, а не бетон.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.07.2015 в 20:59:09

Электрокабели в штробе прикладываю без гофре. А слаботочку- в гофре....

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

26.07.2015 в 21:07:09

Изоляция кабеля тоже немного растягивается,тем более указан аварийный случай - редкое явление.Так что особого  смысла в гофре не вижу.

0

Продам УЗМ50М,СР722

cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

26.07.2015 в 21:17:46

Сейчас закончил очередной объект. Возле ванной два двойных выключателя, под ними розетка и регулятор теплого пола. К всему этому идет жгут из восьми кабелей. 

Вопрос к сторонникам гофры: какая ширина штробы протребуется в данном случае? )

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

26.07.2015 в 22:03:29

Тоже вопрос к сторонникам гофры. Есть норматив по обязательности гофры при монтаже на потолке? За подвесным, натяжным.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

26.07.2015 в 22:14:12

 

camper написал : Тоже вопрос к сторонникам гофры. Есть норматив по обязательности гофры при монтаже на потолке? За подвесным, натяжным.

 Если кабель нг-LS и конструкции, в том числе натяжной потолок, класса горючести Г1, то не нужно. В противном случае надо.СП 31-110-2003

0
NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

26.07.2015 в 22:14:47

@siemens, кабель в гофре только для иллюзии сменяемости проводки.В видео несут полный бред, обкурившись забористой травы. Кабель, замазанный любым гипсовым раствором в стене треснуть не может. Прочность раствора и  бетона немного разная. Разные наливайки я тут не рассматриваю.Точнее, кабель разорвать может, но только тогда, когда плита сложится напополам.Тем более, видео из разряда страшилок. Бумажные наклейки на трещины им неведомы, наверное. Между тем, это самый простой способ оценить насколько раскрывается трещина.Видео из разряда вредных советов.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

26.07.2015 в 22:23:52

 

NoNe написал : @siemens, кабель в гофре только для иллюзии сменяемости проводки.
В видео несут полный бред, обкурившись забористой травы. Кабель, замазанный любым гипсовым раствором в стене треснуть не может. Прочность раствора и  бетона немного разная. Разные наливайки я тут не рассматриваю.Точнее, кабель разорвать может, но только тогда, когда плита сложится напополам.
Тем более, видео из разряда страшилок. Бумажные наклейки на трещины им неведомы, наверное. Между тем, это самый простой способ оценить насколько раскрывается трещина.
Видео из разряда вредных советов.

Так этот бред я несу. :)  Кабель на этой квартире изначально в гофре закладывается, поэтому с электрикой проблем нет -  просто наблюдение. Дом монолитно-кирпичный, стена не несущая, то что трещина гуляет заметили когда потеплело, в измерении ширины трещины смысла не было.А вот повредится кабель или нет - на мой взгляд большой шанс повредить изоляцию.

0
NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

26.07.2015 в 22:27:30

@siemens, сочувствую, столько каши в голове :)Для начала, нужно понимать, что для небольших трещин и усадок прочности кабеля хватит с лихвой, при больших уже не о кабеле нужно думать, а о перекладке стены (ненесущей) или расселении (несущей).По поводу трещины - клейте бумажный маяк. Если его порвет, тогда нужно задуматься. А тыканье в трещину иголок и лезвий с целью определения её ширины- глупое и бесполезное занятие.Тем более, что кабель в штрабе не натянут, и от небольших трещин и подвижек ему не будет ничего.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

26.07.2015 в 22:29:36

гофро не нужна никогда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу